Gridlock non capisco a cosa ti riferisci puoi spiegare meglio, provo lo stesso ad anticiparti:
il parametro 4.2.0 si può selezionare 0 oppure 1 e seleziona la climatica bassa temperatura o alta temperatura
le due hanno come base di partenza la differenza di 10° come abbiamo già visto dal grafico (LT 20 HT30).
la differenza delle due poi consiste nei valori di pendenza selezionabili
la alta puoi selezionare da 1.0 a 3.5 (2 esempio se cala la temperatura di 1 grado la mandata richiesta sale di 2 gradi queste sono regolazioni che dovrai vedere molto più avanti),
la climatica bassa temperatura invece ha pendenze molto più basse da 0.2 a 1.0 (al variare di 1 grado della t esterna puoi settare valori solo più bassi di variazione della mandata)
Forse potrà essere interessante dopo e solo dopo che hai settato tmin corretta e spost parallelo corretto verificare quando la climatica lavorerà nella parte più alta (con t esterne sullo 0) se hai necessità di abbassare la curva sotto 1.0 oppure basta inchiodare la tmax.
nel caso la temperatura di mandata quando inizia a lavorare la climatica cioè temperature sopra la t minima e la tmandata richiesta dalla pdc ti sembra troppo alta se tu hai impostato 1.0 non puoi abbassare la curva perchè saresti al minimo.
allora puoi passare alla curva usata per radianti aggiungendo +10 al valore dello spostamento parallelo che hai trovato in precedenza quindi esempio:
se avevi curva HT 1.0 spostamento parallelo -9 passando a curva LT bassa temp metti lo spostamento parallelo a +1 ora però puoi scegliere pendenze della curva più basse esempio puoi usare 0.5 e significa che ci vogliono 2 gradi di variazione esterna per far muovere la mandata di 1 grado.
Per un ottima impostazione ci devi arrivare per gradi non si può fare tutto in un attimo .
ricorda che quando sei a punto puoi rialzare un pochino l'influenza del valore della t ambiente per il calcolo della climatica. queste sono cose che ti avrei detto successivamente perchè per ora sei ancora nella prima fase di ricerca .
concordo con giuly per la verifica di spegnimenti a tua insaputa. ma purtroppo nella nimbus sono esposti divisi per il fattore 10 quindi per vedere 1 ci sono 10 onoff
il parametro 4.2.0 si può selezionare 0 oppure 1 e seleziona la climatica bassa temperatura o alta temperatura
le due hanno come base di partenza la differenza di 10° come abbiamo già visto dal grafico (LT 20 HT30).
la differenza delle due poi consiste nei valori di pendenza selezionabili
la alta puoi selezionare da 1.0 a 3.5 (2 esempio se cala la temperatura di 1 grado la mandata richiesta sale di 2 gradi queste sono regolazioni che dovrai vedere molto più avanti),
la climatica bassa temperatura invece ha pendenze molto più basse da 0.2 a 1.0 (al variare di 1 grado della t esterna puoi settare valori solo più bassi di variazione della mandata)
Forse potrà essere interessante dopo e solo dopo che hai settato tmin corretta e spost parallelo corretto verificare quando la climatica lavorerà nella parte più alta (con t esterne sullo 0) se hai necessità di abbassare la curva sotto 1.0 oppure basta inchiodare la tmax.
nel caso la temperatura di mandata quando inizia a lavorare la climatica cioè temperature sopra la t minima e la tmandata richiesta dalla pdc ti sembra troppo alta se tu hai impostato 1.0 non puoi abbassare la curva perchè saresti al minimo.
allora puoi passare alla curva usata per radianti aggiungendo +10 al valore dello spostamento parallelo che hai trovato in precedenza quindi esempio:
se avevi curva HT 1.0 spostamento parallelo -9 passando a curva LT bassa temp metti lo spostamento parallelo a +1 ora però puoi scegliere pendenze della curva più basse esempio puoi usare 0.5 e significa che ci vogliono 2 gradi di variazione esterna per far muovere la mandata di 1 grado.
Per un ottima impostazione ci devi arrivare per gradi non si può fare tutto in un attimo .
ricorda che quando sei a punto puoi rialzare un pochino l'influenza del valore della t ambiente per il calcolo della climatica. queste sono cose che ti avrei detto successivamente perchè per ora sei ancora nella prima fase di ricerca .
concordo con giuly per la verifica di spegnimenti a tua insaputa. ma purtroppo nella nimbus sono esposti divisi per il fattore 10 quindi per vedere 1 ci sono 10 onoff
Commenta