quando va in off anomali secondo il tuo intuito controlla :
la modalità operativa 17.11.0
e stato sistema 17.14.0
non sò se anche la tua versione siano questi i numeri dei parametri lettura nel menù tecnico.
mi viene in mente:
se ha fatto acs prima si spegne quando esce da acs
poi la circolazione acqua come è impostata? modulazione o al massimo
se il deltà t è troppo vicino mi sembra si spenga.
si spegne anche se superi di 2 gradi la t mandata rispetto al 17.14.1 ed è a 18Hz.
tieni conto che il 17.14.1 non è fisso ma varia secondo lo spostamento proporzionale e la t esterna.
il cavo che connette il bus se è lungo deve essere schermato o twistato per evitare disturbi.
immagino anche un errore nella lettura della sonda esterna che fa saltare il 17.14.1 e quindi ferma il compressore dopo avere raggiunto in diminuzione i 18Hz.
senza log dei vari parametri è difficile si possono fare enne supposizioni.
il fatto che sia in forzamento richiesta calore esclude solo il termostato che raggiunge la t desiderata ma tutte le altre funzioni sono operative, compreso circolatore.
fai conto che a me in 4.2.9 forzamento richiesta calore stà spento il compressore anche svariate ore io ad esempio lo uso perchè la notte con i termosifoni ed imposto 10°C t desiderata la pdc si piazza al minimo ma sta accesa se accendo altra fonte energia il compressore si ferma perchè la t mandata supera di 2 il 17.14.1 e sta spenta
la modalità operativa 17.11.0
e stato sistema 17.14.0
non sò se anche la tua versione siano questi i numeri dei parametri lettura nel menù tecnico.
mi viene in mente:
se ha fatto acs prima si spegne quando esce da acs
poi la circolazione acqua come è impostata? modulazione o al massimo
se il deltà t è troppo vicino mi sembra si spenga.
si spegne anche se superi di 2 gradi la t mandata rispetto al 17.14.1 ed è a 18Hz.
tieni conto che il 17.14.1 non è fisso ma varia secondo lo spostamento proporzionale e la t esterna.
il cavo che connette il bus se è lungo deve essere schermato o twistato per evitare disturbi.
immagino anche un errore nella lettura della sonda esterna che fa saltare il 17.14.1 e quindi ferma il compressore dopo avere raggiunto in diminuzione i 18Hz.
senza log dei vari parametri è difficile si possono fare enne supposizioni.
il fatto che sia in forzamento richiesta calore esclude solo il termostato che raggiunge la t desiderata ma tutte le altre funzioni sono operative, compreso circolatore.
fai conto che a me in 4.2.9 forzamento richiesta calore stà spento il compressore anche svariate ore io ad esempio lo uso perchè la notte con i termosifoni ed imposto 10°C t desiderata la pdc si piazza al minimo ma sta accesa se accendo altra fonte energia il compressore si ferma perchè la t mandata supera di 2 il 17.14.1 e sta spenta