Oggi installata ultima versione caricata dal programma........credevo la 13 invece è la 12.91.......porc.Vedremo come và.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Templari Kita aggiornamento firmware v.13
Comprimi
X
-
scusa come lo fai l'upgrade? mi sembra che quando io feci l'aggiornamento online c'era la 13.05; in settimana era uscita la 13.07, ma non so se è stata pubblicata.
Intanto aggiustando un pò i PID e qualche settaggio la 13 sta girando un pò meglio ed è diventata meno scattosa. Ho riportato il carico ACS a lavorare sulla sonda e non sul ritorno.
Ecco i risultati delle ultime 24h:
Totale - Produzione termica: 55.1 kWh - Consumo elettrico: 11.6 kWh (11.6 kWh/g » 2.9 €/g) - COP: 4.8 - Run: 5h 18m (5h 18m /g)
Impianto - Produzione termica: 41.4 kWh - Consumo elettrico: 7.4 kWh (7.4 kWh/g » 1.9 €/g) - COP: 5.6 - Run: 4h 0m (4h 0m /g)
ACS - Produzione termica: 13.7 kWh - Consumo elettrico: 3.5 kWh (3.5 kWh » 0.9 € - 3.5 kWh/g » 0.9 €/g) - COP: 3.9 - Run: 1h 18m (1h 18m /g)
Temperatura Esterna Media: 11.4°
Ottimo il 3.9 ottenuto in acs. Ho impostato max 70rps in carico acs e 100rps in impianto.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Tommy con quali mandate?
want...mi hanno mandato la 13.06....ma mi dicono che entro meta’ settimana esce ulteriore aggiornamento...
aspetto quella e vediamo...anche se il freddo se n’e’ andato (era ora), ma voglio capire su che logica si sono spostati...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Manfre ho un setpoint impianto variabile dinamicamente, tra 29 e 30.5°; non so se si riesce a capire dal grafico sotto:
dalla 14 alle 15.20 ha fatto acs; il rosso è il setpoint acs e quello giallo è il setpoint impianto. Si può notare il solito problema della 13 che rallenta troppo lentamente; a fine ciclo vedete la linea tratteggiata che è la % del compressore andare giu da 47% a 0 e prima che c'era meno richiesta il puffer è salito velocemente di temperatura e la pdc rallentava poco. La linea frastagliata che poggia sull'asse X sono il numero di circuiti/zone attive. Verso le 18 si vede un'accensione forzata di tutti i circuiti anche se non ce n'era bisogno. La sto trovando un'ottima strategia per accumulare calore quando voglio io; infatti in quelle ore ha lavorato a cop 5.5/6, con ottima % del compressore e con ancora buona temperatura fuori. Quell'energia in casa poi la sfrutto tutta la sera, notte e mattina dopo.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioscusa come lo fai l'upgrade? mi sembra che quando io feci l'aggiornamento online c'era la 13.05; in settimana era uscita la 13.07, ma non so se è stata pubblicata.
Intanto aggiustando un pò i PID e qualche settaggio la 13 sta girando un pò meglio ed è diventata meno scattosa. Ho riportato il carico ACS a lavorare sulla sonda e non sul ritorno.
Ecco i risultati delle ultime 24h:
Totale - Produzione termica: 55.1 kWh - Consumo elettrico: 11.6 kWh (11.6 kWh/g » 2.9 €/g) - COP: 4.8 - Run: 5h 18m (5h 18m /g)
Impianto - Produzione termica: 41.4 kWh - Consumo elettrico: 7.4 kWh (7.4 kWh/g » 1.9 €/g) - COP: 5.6 - Run: 4h 0m (4h 0m /g)
ACS - Produzione termica: 13.7 kWh - Consumo elettrico: 3.5 kWh (3.5 kWh » 0.9 € - 3.5 kWh/g » 0.9 €/g) - COP: 3.9 - Run: 1h 18m (1h 18m /g)
Temperatura Esterna Media: 11.4°
Ottimo il 3.9 ottenuto in acs. Ho impostato max 70rps in carico acs e 100rps in impianto.pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
Commenta
-
è quel software che quando lo apri puoi scegliere la lingua e la porta USB e hai sia il pulsante di upload che aggiornamento, giusto?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Avete qualche indicazione per il raffrescamento nella nuova versione 13? È stata implementata una climatica estiva?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioAvete qualche indicazione per il raffrescamento nella nuova versione 13? È stata implementata una climatica estiva?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioè quel software che quando lo apri puoi scegliere la lingua e la porta USB e hai sia il pulsante di upload che aggiornamento, giusto?pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
Commenta
-
sapevo che quello scaricava la 13; forse hanno rimesso la 12 temporaneamente. boh. ciaoooPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Manfre alla fine sei passato alla 13? qualcun altro che sta girando con la 13 condivide qualche feedback?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioManfre alla fine sei passato alla 13? qualcun altro che sta girando con la 13 condivide qualche feedback?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
cosa risolve rispetto alla meno ultimissima?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
le temperature sono miti, guardate cmq che belle prestazioni su ultimi 7 giorni (ora anche in ACS limitando ancora di più la % compressore durante il carico che dura un'ora e un pò):
Totale - Produzione termica: 348.5 kWh - Consumo elettrico: 76.6 kWh (10.9 kWh/g » 2.7 €/g) - COP: 4.5 - Run: 37h 48m (5h 24m /g)
Impianto - Produzione termica: 264.1 kWh - Consumo elettrico: 48.1 kWh (6.9 kWh/g » 1.7 €/g) - COP: 5.5 - Run: 28h 24m (4h 3m /g)
ACS - Produzione termica: 84 kWh (1829lt - 261 lt/g.) - Consumo elettrico: 24 kWh (24 kWh » 6 € - 3.4 kWh/g » 0.9 €/g) - COP: 3.5 - Run: 9h 24m (1h 21m /g)
Temperatura Esterna Media: 11.9°
Come si vede sto scaldando casa tenendo la pdc accesa 4h ore al giorno, che faccio fare subito dopo il carico acs per non fare on-off compressore e con temperature esterne buone.
anche COP 3.5 per ACS mi sembra molto buono, mi sa che in estate si fa a oltre 4.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
a me non risulta; ma il surriscaldamento penso dipenda dal tipo di accumulo ACS, tubazioni etc.
Es sabato 10 marzo avevo il ciclo antilegionella "soft" con setpoint a 51° e l'ha fatto senza problemi. Il primario è arrivato a mandare fino a 55.9° e a fine ciclo mi sono trovato boiler a 53.7
Da quel che mi hanno detto e mi è capitato il surriscaldamento dello scambiatore dovrebbe scattare a 57°
Considera che però io faccio i cicli acs con % massima compressore a 58.3% (70rps), non so quanto possa incidere. Se il compressore spinge tanto e riesci a scambiare poca acqua (quindi ritorno troppo alto), ti avverrà più velocemente un surriscaldamento. Io a fine ciclo avevo ancora un decoroso DT sul primario di 2.7°PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
@gogeta2000: a parte cercare di capire perché ti va in surriscaldamento perché tieni il setpoint ACS così alto?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
comunque mi pare di notare COP migliori con la v 13 rispetto alla v 12; @gogeta2000 te hai notato differenze di questo tipo?
Mi pare di intravedere anche un funzionamento diverso del compressore rispetto all'EEV; in passato non l'avevo mai notato, ma ora quando la valvola di espansione è aperta al massimo il compressore rallenta perchè tanto più KW non riesce a produrre e quindi consumerebbe solo elettricità inutilmente. Cmq COP medi in impianto quasi sempre sopra a 5 non li avevo visti prima, anche con T similariPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Per quanto riguarda i cop non saprei dirvi perché non ho il flussimetro
il set point lo tengo così alto perché ho boiler integra 300l è un soffione doccia ad alta portata e se non tengo acqua calda molto calda la mia doccia non è bollente come piace alla moglie
sono certo che ci sia qualcosa da sistemare a riguardo ma ancora non so bene cosa
Commenta
-
prova a mettere una limitazione agli rps del compressore in ACS, magari ti aiuta con le sovratemperature. Per i DT in teoria non dovresti avere molti problemi lavorando su acqua tecnica, strangePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggioPer quanto riguarda i cop non saprei dirvi perché non ho il flussimetro
Questo valore lo sottrai al consumo elettrico durante il carico ed ottieni il COP.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Ho provato òggi ad aggiornare alla 13 ma non ha funzionato...non mi riconosce la pdcpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
che errore hai avuto? in che senso non te la riconosce? di solito sei te che devi impostare la tipologia di compressore e inverter. non avevi i tuoi in lista?
incolli l'output del file di log creato dal programma nella cartella bin?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioche errore hai avuto? in che senso non te la riconosce? di solito sei te che devi impostare la tipologia di compressore e inverter. non avevi i tuoi in lista?
incolli l'output del file di log creato dal programma nella cartella bin?
Ora sono con la vecchia 12.61...che tanto mi andava benone. Aspettando la 13.07. Ieri era la 13.06 che si piantava (provato 2 volte a caricarla)
Non so che output stai dicendo
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Volevo vedere se faceva upload di un file per resettare la memoria. Una volta ebbi un problema simile e con quel file risolsiPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da gogeta2000 Visualizza il messaggioil set point lo tengo così alto perché ho boiler integra 300l è un soffione doccia ad alta portata e se non tengo acqua calda molto calda la mia doccia non è bollente come piace alla moglie
sono certo che ci sia qualcosa da sistemare a riguardo ma ancora non so bene cosapdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
te lo garantisco...
invece per la 13 non ti posso aiutare... non ci sono più le fasce orarie come prima?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
Commenta