Templari Kita aggiornamento firmware v.13
Comprimi
X
-
pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
-
Se in energy save metti acs ad esempio 48... la pdc terra’ quel set nella fascia che scegli ((+/- isteresi), se vuoi proprio che alle 7 abbia appena fatto il carico, la modalita’ energy save con acs piu alta la metti ad esempio dalle 5 alle 7 e poi dalle 7 rimetti l’altra modalita’ (On) con acs piu bassa ad esempio 44, fino alle 18, dalle 18 alle 20 rimetti Energy save. Se vuoi sfruttare bene il fv e temperature esterne migliori metti il carico pomeridiano dalle 13, e alza 1 grado il set cosi se disperde un po’ ad andare alle 18 sei comunque con l’acqua che ti serve. Se metti fasce orarie molto ampie poi non sai esattamente a che ora la pdc ti fara’ il carico perche’ potrebbe scendere sotto il set sia all’inizio che alla fine di quella fascia. Non so se mi sono spiegato bene.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
nel menu A puoi mettere ON , OFF, ENERGY SAVE o TIMER. No?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
da 3-4 gg con l'aumentare delle temperature mi inizia nuovamente a fare cicli ACS che partono lentissimi (rps molto bassi). Questo fa durare tanto il ciclo a fa COP bassi.
sto cercando di insistere con Templari per avere un settaggio che consenta di impostare gli RPS minimi in ACS, ma per ora dicono che ci sono problemi di conflitti con altre impostazioni.
Se lo fa anche a voi magari provate anche voi a chiedere lo stesso ai vs contatti. Ieri ciclo acs fatto quasi tutto a 35% e alla fine 45% con COP medio 2.8 con 15° fuori e SP a 45°, non accettabile...PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
NUOVO AGGIORNAMENTO 13.07 datato 26-03-2018
questa volta c'è anche una bella Release notes che spiega i cambiamenti
(allegata)Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
-
Bene per i release notes, finalmente. Da dove hai scaricato il doc? Sarà utile poi leggerli tutti visto che negli aggiornamenti saltiamo sempre delle versioni.
trovo utile se hanno sistemato il controllo rps con eev tuta aperta, nella 13.05 non va benissimo. Io per gli aggiornamenti penso che ormai aspetto di usare la pdc in summer modePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Nessuno è interessato alla nuova versione?
NUOVO AGGIORNAMENTO 13.07 datato 28-03-2018Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
-
io ho gia la 13 e qui ci sono 22 gradi oggi. Perché non la installi te?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Se fossi sicuro che il programma mi scarica il 13.07 proverei ma l'ultima volta mi ha caricato il 12.91 al posto della 13...bo.pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.
Commenta
-
Chiedi a Templari. Nel caso te lo fai inviare per emailPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
ho appena fatto l'aggiornamento alla 13.07
la procedura è molto più complessa del solito ma credo sia andato tutto oK
Ho un solo dubbio che forse @tommytek mi potrà chiarire:
in fase di inizializzazione cosa scelgo per il modello della macchina tra le seguenti due opzioni?
- KITA S+ =>2016
- KITA S+ NEW
qualcuno lo sa con certezza? per ora ho messo KITA S+ NEW ma non ne sono sicuroKita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
-
Ciao
Non saprei, per la mia è il modello 2016 visto che l'ho ricevuta a inizio 2017. Attenzione che se sbagli li puoi rompere il compressore... Non prenderla alla leggera.PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioCiao
Non saprei, per la mia è il modello 2016 visto che l'ho ricevuta a inizio 2017. Attenzione che se sbagli li puoi rompere il compressore... Non prenderla alla leggera.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
-
Buona Pasquetta a tutti. Io non ho mai avuto un manuale e penso proprio non esista per muoversi dentro il menu assistenza e costruttore, anche perché li l'utente finale in teoria non dovrebbe entrarci. Io ho lasciato tutto di default, cambiati solo rps compressore e tolto economy modePDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggioBuona Pasquetta a tutti. Io non ho mai avuto un manuale e penso proprio non esista per muoversi dentro il menu assistenza e costruttore, anche perché li l'utente finale in teoria non dovrebbe entrarci. Io ho lasciato tutto di default, cambiati solo rps compressore e tolto economy mode
trovo...
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Si di video forse c'era qualcosa sul canale YouTube che hanno fattoPDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
i video sono tutti per la v12 io oramai sono passato alla 13 e devo dire che il lavoro fatto è comunque NOTEVOLE
anche se ho già beccato un bug:
in modalità solo sanitario non viene mostrato il sinottico e non si possono visualizzare i dati sulle funzionamento della PDC (nemmeno il COP)Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
-
Che differenze stai notando te?
Hai la modalità eco attiva?PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694
Commenta
-
Mi avevano mandato questo...Menu Kita: sinottici - YouTube
ho aggiunto anche i video per le schermate:
Gfc58 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc58 - YouTube
Gfc59 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc59 - YouTube
Gfc60 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc60 - YouTubepdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
grazie,
sono molto utili
speriamo ne mettano per tutti i menu e che li organizzino in ordine sul sito
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioMi avevano mandato questo...Menu Kita: sinottici - YouTube
ho aggiunto anche i video per le schermate:
Gfc58 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc58 - YouTube
Gfc59 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc59 - YouTube
Gfc60 Menu Kita. Termoregolazione: Gfc60 - YouTubeKita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
Commenta
Commenta