Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32. - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Se hai messo il marmo volevi un minimo di estetica? Non so... penso che debba decidere la moglie in questi casi
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • il problema della posizione A è che mi blocca troppo il passaggio per la porticina verde.
      l'UE è profonda 46cm e deve stare almeno a 30cm dalla parete di fondo...

      però è un casino trovare che supporti usare sul marmetto che è profondo 33cm
      Winter is coming ...
      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

      Commenta


      • Non so, allora forse piuttosto al posto del muretto, non sopra. E quel marmo lo recuperi.
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • metterla sopra il lavandino ? e canalina sul muro, subito sotto al soffitto per far passare i tubi. avresti comodo anche lo scarico condensa sfruttando il lavandino
          Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
          Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

          Commenta


          • Il grandangolo altera la prospettiva, le pareti libere sopra il lavandino sono da 80cm circa, quindi non ci sta.
            Winter is coming ...
            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

            Commenta


            • in parete lungo il corsello?
              almeno non blocchi la porta e se lo metti sopra i 2m non hai problemi con ingresso auto.

              Commenta


              • Scusa , non ho capito, cos'è il corsello?

                edit, forse ho capito intendevi lo scivolo...
                No è troppo ingombrante
                Larghezza 110cm, altezza 87cm profondità 46cm + 30 distanza minima dal muro
                Ultima modifica di subitomauro; 04-04-2023, 11:57.
                Winter is coming ...
                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                Commenta


                • al posto del muretto potrebbe essere la soluzione migliore

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                    Scusa , non ho capito, cos'è il corsello?

                    edit, forse ho capito intendevi lo scivolo...
                    No è troppo ingombrante
                    Larghezza 110cm, altezza 87cm profondità 46cm + 30 distanza minima dal muro
                    si intendevo lo scivolo.
                    e pensavo di "appenderlo a 2m da terra, ma capisco il problema estetico.

                    Commenta


                    • E fare una struttura in ferro che sormonta il muretto e appoggiarla sopra?
                      Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                      Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                      Commenta


                      • Questa è una delle due posssibilità più gettonate, l'altra è la staffa al muro
                        Winter is coming ...
                        PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                        https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                        Commenta


                        • Secondo quesito, metto la 8kW(ERGA) o la 11kW(ERLA) ?

                          per il fabbisogno calcolato potrebbe essere sufficiente la 8 anche se un po tirata.
                          Tuttavia, a sensazione mi piace di più la 11
                          Modello più recente, decisamente più grande, in pratica era la biventola che è stata riprogettata a monoventola
                          Dovrebbe girare a una percentuale di pot. inferiore e quindi avere meno defrost, meno stress, meno rumore e più margine disponibile
                          Ricordo di avere letto che la 8 modula fino a 300W e la 11 modula fino a 400W ma non trovo più questi dati.Se confermati sarebbe una modulazione esemplare

                          La domanda è: supponiamo che in data situazione di fabbisogno della casa la 8kW lavori a medio carico con un consumo costante di 1200W, la 11kW consumerebbe gli stessi 1200W o di più?

                          Se anche fosse poco di più preferirei spendere 100E di più all'anno e essere sicuro di poter far fronte a qualsisasi situazione tipo ospiti in casa o settimana con condizioni meteo particolarmente avverse
                          piuttosto che risparmiare quei 100E ma avere poi problemi anche se solo in situazioni limite.
                          Winter is coming ...
                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                          Commenta


                          • Non si può rispondere senza sapere quanto consumi oggi nelle giornate fredde, e che T operative ti servono.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • in quest'inverno mite non ho superato i 9m3 di metano/giorno ma in anni scorsi ho raggiunto i 12/13 m3 met/giorno. I totali dell'anno vanno da 1200 a 1500 m3 di metano compreso riscaldamento acs e cucina. Il riscaldamento è radiante a pavimento ovunque.

                              Dismetto la caldaia, vado all in sulla Daikin quindi devo cercare la soluzione migliore...


                              Winter is coming ...
                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                              Commenta


                              • A me pare che la 8 sia ben sufficiente, non ho rivisto le caratteristiche tecniche ma non credo che abbia problemi a raggiungere 6 kW a 35 gradi, che è quello che ti serve nel caso peggiore.
                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                Commenta


                                • sopra è riferita alla ERGA 8kW, sotto è riferita alla ERLA 11kW

                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   tabella0811.jpg 
Visite: 326 
Dimensione: 213.0 KB 
ID: 2236755
                                  Winter is coming ...
                                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                  Commenta


                                  • La 11 decisamente esagerata
                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                    Commenta


                                    • E qual è il problema del esagerata da un punto di vista tecnico/funzionale ?
                                      Winter is coming ...
                                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                      Commenta


                                      • Se non cambia qualcosa, e non credo che cambi qualcosa, gli inverni saranno sempre più delle mezze stagioni, con ben pochi giorni davvero freddi e gran parte del tempo con temperature esterne miti. In questa condizione ti troveresti per gran parte del tempo una macchina costretta ad andare a mozzichi perché troppo potente, con on-off di continuo e necessità di parzializzare le accensioni. Non ti serve proprio tutta quella potenza.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                          Questa è una delle due posssibilità più gettonate, l'altra è la staffa al muro
                                          adiacente il muretto come prolungamento e lo scarico condensa nella canalina
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   B1F60A96-69D9-4580-BA1F-EDCB9DFDC0F9.jpeg 
Visite: 322 
Dimensione: 93.8 KB 
ID: 2236856

                                          Commenta


                                          • E come rimetto in piano l'inclinazione ?
                                            Winter is coming ...
                                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                            Commenta


                                            • sto perfezionando l'acquisto, la pdc sarà in diretta sul radiante. Sostituisco le tre pompe di rilancio con tre valvole di zona e ci sarà un inerziale da 60L sul ritorno (consigliato da Daikin)
                                              Winter is coming ...
                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                              Commenta


                                              • buongiorno a tutti, continuo qui visto che è la discussione dedicata alla pdc Daikin.
                                                Devo ristrutturare un bilocale di 45mq che avrà insufflaggio di cellulosa nel sottotetto e 10 cm di XPS sul soffitto del garage non riscaldato sottostante, la metà della superficie delle pareti è confinante con altri appartamenti riscaldati e l'altra metà è di laterizio con intercapedine all'interno della quale c'è del xps da 4 cm (costruzione anni 80) quindi ragionevolmente isolato.
                                                l'installatore su info del "termotecnico" mi ha preventivato una immergas da 6KW con la possibilità di alimentare il riscaldamento a pavimento e degli split idronici ( me ne ha messi nel preventivo 2 da 2KW ciascuno...) e 3 testine termostatiche nel collettore controllate da 3 termostati ambiente per bagno, camera e zona giorno.
                                                Tutta questa premessa per chiedere a qualcuno più esperto quale è il modello di Daikin che ha 3KW (che dovrebbe essere una taglia più consona) perchè so che non è immediatamente comprensibile la potenza elettrica dalle sigle della pdc nel catalogo.
                                                Pensavo alla splittata con accumulo acs integrato, qualche parere da parte di un esperto del forum mi farebbe piacere, so che qui ci sono molte persone del mestiere, la zona è provincia di Verona, e visto che sicuramentenon continuerò con questa gente il post potrebbe anche diventare una richiesta eventuale di fornitura e posa ...

                                                Commenta


                                                • prima dici che ha preventivato 6 kW, poi chiedi qual è il modello che ha 3 kW (di cosa? consumo o resa termica?)
                                                  non è chiaro cosa chiedi
                                                  testine termostatiche su 45m2 sono soldi buttati...non servono, ovviamente IMHO
                                                  e anche lo split ne basta uno...

                                                  ps. kW si scrive con la k minuscola
                                                  Winter is coming ...
                                                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                  Commenta


                                                  • mi sono espresso male, siamo all'inizio in fase di progetto e preventivi, dopo sopralluogo il termotecnico ha dato istruzioni circa quello che sarà secondo lui l'isolamento (cellulosa, xps ecc...) e questo per darvi un'idea seppur a grandi linee della situazione isolamento.
                                                    Sempre il termotecnico ha dato non a me ma direttamente all'idraulico istruzioni sugli impianti e io ho ricevuto, quindi, il preventivo dell'idraulico che prevede la pdc da 6kW e i due split idronici da 2kW ciascuno (immagino uno in camera e uno nella zona giorno visto che è un bilocale)
                                                    Io a questo punto seppur nella mia relativa ignoranza (e sulla base di casa mia che è costituita da due piani di 70mq ciascuno senza nessun isolamento e va benissimo da anni estate e inverno con due canalizzati indipendenti e due pdc da 4kW una per piano) ritengo che la taglia della pdc necessaria sia non più di 3kW e concordo con te che testine e termostati siano una cazz..ta fotonica.

                                                    Per quanto riguarda il trattamento dell'aria, chi andrà ad abitare lì non vuole VMC e aprirà le finestre (sono scelte personali) quindi non gli interesserà usare la pdc in raffrescamento sul radiante a pavimento e non avrà senso installare split per deumidificare d'estate.
                                                    escludiamo gli split dalla discussione, li ho menzionati solo per ribadire che l'idraulico ha sovradimensionato tutto il dimensionabile

                                                    Da qui la domanda, che sigla ha la pdc Daikin da 3kW nominali di potenza TERMICA?
                                                    Questo numero viene fuori dalla valutazione anche a spanne che se con una pdc aria aria da 4kW nominali TERMICI faccio riscaldamento su 70mq non isolati e modula benissimo in ogni situazione meteo/ambientale
                                                    con 3kW di potenza nominale TERMICA sicuramente sarà in grado di dare lo stesso comfort su una superficie minore ma più isolata anche considerando che per un po' di minuti al giorno farà anche ACS
                                                    spero sia più chiaro, se non lo è chiedi e cercherò di essere più dettagliato

                                                    Ultima cosa:
                                                    chiedo di Daikin sia perchè mi trovo bene coi miei sia perchè ho l'installatore Daikin comodo (che non è stato interpellato dal termotecnico perchè ha le sue aziende di riferimento)
                                                    Ultima modifica di ade; 25-05-2023, 13:33.

                                                    Commenta


                                                    • ma l'acs come la farà?
                                                      perche usare 1m2 per l'accumulo su 45m2 totali mi sembra uno spreco...
                                                      non mi risulta la daikin abbia una 3kW a listino dovrebbe partire da 4kW, la ERGA
                                                      Winter is coming ...
                                                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                      Commenta


                                                      • ci sarà vano tecnico separato in un sottoscala fuori dalla metratura. se Daikin non ha una 3kW è un problema
                                                        Ultima modifica di ade; 25-05-2023, 16:14.

                                                        Commenta


                                                        • Ciao a tutti,
                                                          sto rileggendo i manuali per provare a mettere in funzione il raffreddamento.
                                                          Ho notato che suggeriscono (pag. 18-19) di collegare sul J8 EXT un interruttore di protezione (condensa o surriscaldamento).
                                                          Voi l'avete collegato?
                                                          Altra cosa, sempre sul J8 c'è il contatto EBA (richiesta esterna di fabbisogno) che però sembra funzioni solo in riscaldamento, nel caso di raffreddamento, estate o altro dicono venga ignorato, qualcuno di voi lo usa?
                                                          Grazie,

                                                          R.

                                                          Commenta


                                                          • Scusate, ho bisogno di aiuto per la configurazione del raffrescamento.
                                                            Non riesco a capire le logiche della mia compact (firmware 425.002.F).
                                                            Ho provato ad attivare il raffrescamento (al momento serve solo il deumidificatore ma l'intenzione è di servire anche il radiante a pavimento):
                                                            - se imposto la mandata fissa, inizia a raffreddare ma la temperatura scende parecchio sotto al valore impostato, ho impostato 20 come T nominale ma è scesa fino a 11 prima di fermarsi
                                                            - se imposto la climatica non parte nonostante i valori impostati rientrino nel range di attivazione

                                                            Ho provato anche a chiudere il contatto J16 (simulando la richiesta di commutazione raffreddare da termostato) ma non parte (quando lo chiudo compare la scritta EXT sul display ma non parte).

                                                            Chi di Voi che la usa in raffrescamento come ha impostato i parametri?

                                                            Grazie,

                                                            R.

                                                            Commenta


                                                            • Anche io ho qualche difficoltà.

                                                              Prima di tutto, da quando il termostato chiama (via EXT) a quando parte l'unità esterna passano alcuni MINUTI: per fare i test è un incubo.

                                                              In secondo luogo, non sempre parte e sembra dipendere dalla temperatura esterna: con casa bene isolata, spesso mi ritrovo la sera con 24.5° in casa e 17° esterni.
                                                              In queste condizioni non parte proprio.

                                                              Inoltre, le volte che parte, si ferma dopo poco, e ancora non sono riuscito a beccarlo acceso da abbastanza tempo per vedere il dT
                                                              Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                                                              Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                                                              Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X