Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32. - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Anywhere Visualizza il messaggio
    Anche io ho qualche difficoltà.

    Prima di tutto, da quando il termostato chiama (via EXT) a quando parte l'unità esterna passano alcuni MINUTI: per fare i test è un incubo.

    In secondo luogo, non sempre parte e sembra dipendere dalla temperatura esterna: con casa bene isolata, spesso mi ritrovo la sera con 24.5° in casa e 17° esterni.
    In queste condizioni non parte proprio.

    Inoltre, le volte che parte, si ferma dopo poco, e ancora non sono riuscito a beccarlo acceso da abbastanza tempo per vedere il dT
    Che set di valori hai impostato?

    Commenta


    • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230607_112646.jpg 
Visite: 558 
Dimensione: 868.2 KB 
ID: 2242101Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20230607_112703.jpg 
Visite: 552 
Dimensione: 1.40 MB 
ID: 2242102per il momento solo questi (da menu configurazione => raffreddamento)
      Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
      Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
      Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

      Commenta


      • quindi la fai funzionare in climatica, modo operativo raffreddare, corretto?
        e in quella situazione il termostato che logica ha?

        Grazie,

        R.

        Commenta


        • Ancora non ho avuto tempo di provare nulla, comunque sì per il momento è settata così.
          I due termostati sono settati uguali: 24° di setpoint con isteresi di 0.5°

          Al momento il deumidificatore è collegato male: quando parte chiama solo il circolatore dedicato, ma non chiama la PdC... Appena ho tempo lo sistemo
          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

          Commenta


          • Ciao
            Utilizzo per casa completamente elettrica Daikin Altherma 3 compact echo2 da 4 kW von vmc zehnder comfoair Q350 entalpica e deumidificatore zehnder comfodew 200 il tutto comandato da cronoumidostato zehnder
            Premetto che per ora ancora non sto andando in raffrescamento ma solo in estate con acs
            pero' vi allego i settaggi che mi hanno messo per l'estate scorsa.
            Tenete presente che devo agire nel cambio stagione riscaldamento/raffreddamento su due deviatori che agiscono 1 su una valvola deviatrice che penso mandi acqua fredda al deumidificatore e l'altro so che agisce sulle testine dei circuiti della circolazione acqua nel pavimento.
            non so dirvi come é collegato il tutto pero' so che al pavimento arriva acqua minimo a 16 gradi e la stessa arriva pure al deumidificatore che la porta a 8/12 gradi.
            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Parametri.jpg 
Visite: 609 
Dimensione: 1.02 MB 
ID: 2242411 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Curva.jpg 
Visite: 552 
Dimensione: 1,020.3 KB 
ID: 2242412

            Commenta


            • Buongiorno a tutti, ho una altherma 3 anche io. La mia ha anche il pannello per il solare termico.
              Girando nei menu ho visto che in acs (mi sembra sia li) c'è una opzione funzione solare. Sapete di che si tratta? Va forse attivata?

              Commenta


              • Work in progress ...

                Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   pdc_post001.jpg  Visite: 0  Dimensione: 62.3 KB  ID: 2245672
                Winter is coming ...
                PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                Commenta


                • Originariamente inviato da ade Visualizza il messaggio
                  ci sarà vano tecnico separato in un sottoscala fuori dalla metratura. se Daikin non ha una 3kW è un problema
                  Da 3kw la produce solo Panasonic a che ricordi. Daikin parte dalla 4. Tuttavia, non e' che ci sia questa immane differenza tra una 3 e una 4. Onestamente se volessi montare Daikin non mi farei il problema.
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Buongiorno a tutti, in merito alla mia macchina Altherma3 8 Kw (la utilizzo con impianto a pavimento) vorrei chiedere a chi la conosce un parere. Non ho avuto nessun riscontro chiedendo a vari idraulici e CAT. In pratica utilizzo la mia macchina da diversi anni in riscaldamento; quest'anno essendomi rotto il compressore del mio vecchio impianto di aria condizionata (aveva 8 anni), ho deciso di utilizzare la altherma 3 anche per il raffrescamento acquistando dei deumidificatori posizionati nei vari piani della casa ed acquistando pannelli isolanti che poi ho messo nei vari collettori. Ho un abitazione su quattro livelli di circa 40 mq ciascuno. L'anomalia che riscontro, impostando una mandata fissa a 12° con temperatura esterna sopra i 30° ed aprendo al massimo le valvole di bilanciamento nei vari collettori, è che la macchina esterna fa continui on/off. Mi spiego meglio, l'acqua arriva nel giro di qualche minuto alla temperatura impostata di 12°, si spegne la macchina esterna e nel monitor (in 5 minuti) vedo la temperatura ritornare ai 20°, dopo di chè, la macchina esterna riparte e riposta l'acqua a 12°. Ho controllato nei vari orari della giornata, e questo fenomeno si manifesta sempre. Mi potrebbe qualcuno aiutare a capire se il procedimento è giusto o rischio che con questi continui on/off possa rompersi la macchina, oltre ad avere consumi elettrici importanti della mia abitazione ? E nel caso modificare impostazioni per farla modulare ? Grazie a tutti

                    Commenta


                    • 12 gradi nel pavimento è troppo freddo, rischi che si bagni (anche con i deumidificatori) prova a impostare a 18 e vedi come va... i piani sono aperti tutti ? hai pompe di rilancio ?
                      Winter is coming ...
                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                      Commenta


                      • Ciao a tutti, in settimana mi è arrivata la scheda Daikin EKRP1HB da collegare all'unità interna per avere un contatto pulito per la pompa di rilancio all'accensione della PDC.
                        Ho eseguito il collegamento (un solo cavo dalla nuova scheda alla scheda della PDC).
                        Purtroppo sui morsetti non da segnali (a PDC accesa dovrebbe dare 220V).
                        Sapere se se da eseguire qualche settaggio sul menù della PDC o via software?
                        Grazie mille
                        3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
                        5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
                        PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da PSEmarche Visualizza il messaggio
                          l'acqua arriva nel giro di qualche minuto alla temperatura impostata di 12°, si spegne la macchina esterna e nel monitor (in 5 minuti) vedo la temperatura ritornare ai 20°, dopo di chè, la macchina esterna riparte e riposta l'acqua a 12°. Ho controllato nei vari orari della giornata, e questo fenomeno si manifesta sempre. Mi potrebbe qualcuno aiutare a capire se il procedimento è giusto o rischio che con questi continui on/off possa rompersi la macchina, oltre ad avere consumi elettrici importanti della mia abitazione ? E nel caso modificare impostazioni per farla modulare ?
                          È il tipico comportamento da delta-T insufficiente, ma dato che mandi a 12° è probabile che si sia incastrato qualcosa.

                          In ogni caso, verifica dal display della macchina la temperatura di ritorno (non da un termometro, ma proprio dal display).
                          Se la differenza tra le due è minore di 3° quando va in off, subito prima che la mandata inizi a risalire, allora la prima causa è sicuramente quella.

                          ora però bisogna vedere quale è la causa radice.

                          Il fatto che ci metta pochi minuti a passare da 20° a 12° significa necessariamente che l'acqua circolante è MINIMA.
                          Se ci dici quanti minuti, calcoliamo quanti litri sono disponibili.

                          Verifica se hai davvero aperto, e non chiuso, tutte le valvole dei collettori e se le valvole di bilanciamento effettivamente fanno il loro lavoro.

                          Verifica i flussimetri sui vari anelli dei collettori se hanno sufficiente portata.

                          Verifica, sempre dal display della macchina, la portata del circolatore interno, potrebbe essersi bloccato, anche parzialmente, o andare in cavitazione per dell'aria nell'impianto.

                          Verifica, sempre dal display della macchina, la pressione dell'impianto, che dovrebbe stare tra 0.9 e 2.2 bar.

                          Verifica, infine e sempre dal display della macchina, le percentuali delle due valvole a 3 vie interne, che dovrebbero essere entrambe a zero (se non ricordo male).

                          Se non è nessuna di queste, allora devi darci qualche dettaglio in più su come è fatto l'impianto


                          Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                          Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                          Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                          Commenta


                          • andamento del consumo della 11kW di oggi 21 ago 23 in raffreddamento con mandata di 17/18 gradi

                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   daikin20230821raff.jpg  Visite: 0  Dimensione: 94.3 KB  ID: 2248146
                            come vi sembra ?
                            cosa fa ogni 3ore e mezza ?
                            Winter is coming ...
                            PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                            https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                            Commenta


                            • Quanti gradi fuori?
                              quanto grande casa?
                              Che impianto che non ricordo: radiante, fancoil o termi?
                              quanti gradi ritorno/dT?
                              hai un inerziale?
                              Hai madoka?


                              Perché sembrerebbero degli off da esubero, visto che la curva cala, anche se molto lentamente, e si stabilizza a un regime più basso... Che però sembrerebbe comunque troppo...

                              Quindi, a scelta:
                              - un bug software (se dT > 3°)
                              - un bug di configurazione (se c'è madoka)
                              - esubero (con questo caldo mi pare difficile)

                              Comunque il consumo da 1 kw mi sembra tanto, la mia viaggia sui 300-600 W
                              Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
                              Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
                              Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh

                              Commenta


                              • Come ti ci sei interfacciato? Con espaltherma?
                                Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                andamento del consumo della 11kW di oggi 21 ago 23 in raffreddamento con mandata di 17/18 gradi

                                Commenta


                                • rispondo a entrambi
                                  Radiante a pavimento circa 250m2
                                  Temeratura esterna, raggiunti i 35/36 gradi
                                  in taverna 24.5 gradi, al piano terra 25gradi, in mansarda 26 gradi
                                  Non ho madoka, al momento non sono collegati i termostati dei tre piani, ho una leggera climatica da 17 a 20 gradi
                                  i mille watt di consumo ci sono per la temp esterna elevata, nei giorni scorsi con T esterne meno alte, sui 30 gradi modulava poco sotto i 800W
                                  il delta T è 3 gradi, l'inerziale 50L

                                  la schermata è presa da home assistant con collegato shelly em

                                  Winter is coming ...
                                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                  Commenta


                                  • nella documentazione della macchina non c'è la tabella delle impostazioni in loco, ne ho trovata una scaricata da internet che dovrebbe essere della mia macchina ma sembra non corrispondano i valori, ecco un esempio


                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   impostazioniLoco_5.jpg 
Visite: 314 
Dimensione: 115.0 KB 
ID: 2248672

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   impostazioniLoco_manuale.png 
Visite: 315 
Dimensione: 207.0 KB 
ID: 2248673

                                    qualche suggerimento ?
                                    File allegati
                                    Winter is coming ...
                                    PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                    https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                    Commenta


                                    • Buongiorno a Tutti.
                                      Riprendo questo post oramai in disuso, ( e mi dispiace xché si imparavano tante cose riguardo a questa pdc che possiedo pure io), per fare una domanda.
                                      Iniziamo il terzo inverno con questa, secondo me fantastica pdc, mi é capitato tra le mani il manuale delle istruzioni dove ho trovato un passaggio che mi ero perso.
                                      In pratica dice che utilizzando il funzionamento ad orari (automatico 1 e automatico 2) al di fuori dei tre intervalli di orario programmati, la logica della pdc si sposta su temperatura di "riduzione".
                                      Quindi se é cosi praticamente gli intervalli di programmazione diventano quattro. Mi confermate?
                                      Io ero convinto che fosse necessario riempire tutte le 24 ore con i 3 programmi da impostare.
                                      Comunque questa sera quando rientro faccio la prova.
                                      Ciao e Buna Giornata a Tutti.

                                      Commenta


                                      • Credo tu possa fare anche così, non dovrebbe essere obbligatorio usare i programmi automatici. Comunque il 3d non è in disuso… semplicemente c’è poca gente che scrive… o perché non ha problemi o perché son pochi quelli che ce l’hanno…
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • E' possibile programmare una fascia oraria 'giorno' con T di mandata secondo climatica e una fascia oraria 'notte' con una riduzione di un paio di gradi?
                                          le fascie orarie poterebbero essere dalle 10.00 alle 24.00 e dalle 00.00 fino alle 10.00 del giorno successivo
                                          Winter is coming ...
                                          PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                          https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                          Commenta


                                          • Io sulla mia Daikin Hybrid posso farlo (e lo faccio: il "giorno" va dalle 5 alle 22, la "notte" il resto, con climatica più bassa e uso il termostato per farla accendere solo se la casa va sotto 19 gradi), non so bene come sia la programmazione sulla Altherma ma immagino sia simile.
                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                            Commenta


                                            • ho un manuale che a dire stringato non rende l'idea, non ci sono tutti i menu...
                                              provero a guardarli tutti con calma e vedrò di trovarlo...

                                              quando riparte alle 5, che è il momento più freddo della giornata, essendo ferma dalla sera prima non fa fatica a riportare in temperatura ? e con consumi alti ?
                                              Winter is coming ...
                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                              Commenta


                                              • Certo che si ma d’altra parte devo rimettere la T a posto per quando mi alzo. E se ha fatto freddissimo certamente ha lavorato anche durante la notte, il termostato non la ferma.
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Si, penso di adottare anch'io un sistema del genere
                                                  questa notte è ripartita alle due...
                                                  Secondo te cosa sono i picchi alle 4 e alle 10.30 ? sono ritorni olio ?
                                                  alle 11 ho alzato la mandata a 31 giusto per sfruttare un po' il sole... finche c'è

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot from 2023-11-21 11-18-23.png 
Visite: 166 
Dimensione: 99.1 KB 
ID: 2258037
                                                  Winter is coming ...
                                                  PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                  https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                  Commenta


                                                  • Non sarà l'acs?

                                                    Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                                    Secondo te cosa sono i picchi alle 4 e alle 10.30 ? sono ritorni olio ?

                                                    Commenta


                                                    • direi di no... il picco a 2kW dura circa un minuto...
                                                      questo uno zoom su quello delle quattro

                                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot from 2023-11-21 12-43-11.png 
Visite: 175 
Dimensione: 124.7 KB 
ID: 2258057
                                                      Winter is coming ...
                                                      PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                      https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                      Commenta


                                                      • Hai anche grafico delle temperature?
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • Perchè no?
                                                          io sulla mia noto aumenti sensibili quando va scaldata l'acs, soprattutto al mattino visto che la temperatura dell'acs è scesa fisiologicamente durante la notte
                                                          Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                                                          direi di no... il picco a 2kW dura circa un minuto...
                                                          questo uno zoom su quello delle quattro

                                                          Commenta


                                                          • Anche per la mia Altherma Integrad da 8 kw inizia il terzo inverno.....al momento non ho ancora fatto eseguire nessuna manutenzione, anche se la tentazione di provvedere personalmente alla pulizia del filtro defangatore ogni tanto si ripresenta...
                                                            Qualcuno si è gia avventurato in tale oprazione ??

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da thegrifis Visualizza il messaggio
                                                              Perchè no?
                                                              perche quel picco dura un minuto... l'ACS dura dai 30 ai 40 minuti...
                                                              questo è un ciclo ACS
                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot from 2023-11-14 23-33-41.png 
Visite: 141 
Dimensione: 95.5 KB 
ID: 2258100

                                                              Winter is coming ...
                                                              PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                                                              https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X