Ciao
ho la tua stessa situazione ed ho scritto questo post e non ne vengo a capo
https://www.energeticambiente.it/for...e2#post2218285
Come hai risolto?
Ho anche io una vitocal 100
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Corretto funzionamento pompa di calore Viessmann
Comprimi
X
-
sicuramente per il sovradimensionamento direi... vedi se trovi il dato del minimo della PDC e confrontalo con il tuo fabbisogno
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggioma il precedene impianto cosa era??? una caldaia?? perchè quello è uno schema da caldaia
Le pompe di calore non si installano così...se hai due zone che chiudono se non hai un puffer alla pompa di calore resta un anello che contiene pochissma acqua
Le pompe di calore non si metton a mandata fissa e avrei molti sospetti su chi lo fa
La pompa di calore deve funzionare col suo comando modulante e sempre aperta la zona in cui è il comando e poi l'altra zona se hai necessità di chiuderla per determinati orari gli lasci il suo termostato
Si spera che la zona diciamo così secondaria sia più calda della principale in modo che raggiunga agevolmente la etmepratura impsotata con le mandate che fisserà la zona principale
L'anello chiuso circolava su un puffer.
In ogni caso adesso è esattamente come dici tu,anello principale sempre aperto e secondario in cascata,tanto in quella zona tengo almeno 2 gradi in meno e quindi serve meno di frequente (ad oggi non ha ancora lavorato, è stato sufficiente il calore proveniente dal piano di sotto.
Comunque anche con le temperature più rigide il comportamento non è variato, come detto sopra fatica a modulare probabilmente per il sovradimensionamento. Farò comunque tornare il tecnico nei prossimi giorni
Lascia un commento:
-
ma il precedene impianto cosa era??? una caldaia?? perchè quello è uno schema da caldaia
Le pompe di calore non si installano così...se hai due zone che chiudono se non hai un puffer alla pompa di calore resta un anello che contiene pochissma acqua
Le pompe di calore non si metton a mandata fissa e avrei molti sospetti su chi lo fa
La pompa di calore deve funzionare col suo comando modulante e sempre aperta la zona in cui è il comando e poi l'altra zona se hai necessità di chiuderla per determinati orari gli lasci il suo termostato
Si spera che la zona diciamo così secondaria sia più calda della principale in modo che raggiunga agevolmente la etmepratura impsotata con le mandate che fisserà la zona principale
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioLa PDC è il doppio di quel che ti serviva effettivamente, questo mi sembra evidente ormai.
grazie mille!
Lascia un commento:
-
La PDC è il doppio di quel che ti serviva effettivamente, questo mi sembra evidente ormai.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioeh... considerando classe B anche a 60 kWh/m² anno e temperatura di progetto -10° viene fuori una 4kW approssimata per eccesso... ti hanno messo una 8kW
Hai un APE? Con il fabbisogno m² ?
Vista la struttura del complesso (è un grosso cascinale ristrutturato), posso immaginare che il mio alloggio abbia un fabbisogno inferiore alla media indicata nell'APE, nel quale sono riportati 41,68 kWh/m2.
Casa mia è di 97mq reali (110 commerciali)
Lascia un commento:
-
eh... considerando classe B anche a 60 kWh/m² anno e temperatura di progetto -10° viene fuori una 4kW approssimata per eccesso... ti hanno messo una 8kW
Hai un APE? Con il fabbisogno m² ?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggioin questo periodo oscilla tra i 5 e i 10 gradi, qualcosa di più o meno a seconda delle giornate
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioHai casa ben isolata e PDC molto abbondante. Dalle mie parti con una 6kW daikin un amico fa 140m² con radiante a pavimento. Se la usi su un piano soltanto poi è enorme.
Sei in zona E ma quanti gradi giorno di preciso?
Lascia un commento:
-
Hai casa ben isolata e PDC molto abbondante. Dalle mie parti con una 6kW daikin un amico fa 140m² con radiante a pavimento. Se la usi su un piano soltanto poi è enorme.
Sei in zona E ma quanti gradi giorno di preciso?
Lascia un commento:
-
Io avevo una caldaia Viessmann anni fa, l’isteresi non si poteva regolare
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioE il piano sopra è aperto magari?
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPresumo che calera' di frequenza fino al limite impostato (delta T tra mandata e ritorno). Oltre quello andra' in off.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggioah ok, capito cosa intendi. Purtroppo è proprio il parametro che non riesco a trovare, dovrei telefonare a Viessmann
BREAKING NEWS! C'è da capire come si comporterà quando il ritorno inizierà a salire di temperatura
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioUn parametro che ti permette di dire alla PDC di restare accesa (o riaccendersi) finché la mandata è in un certo range di temperatura. Non conosco la Viessmann ma su LG questo parametro è regolabile anche per la T ambiente.
Ad esempio, se la climatica chiede 32° e hai +/- 2° di isteresi, la PDC non farà on/off finché riuscirà a stare in equilibrio nel range 30-34. Si accenderà quando la mandata scende sotto i 30° e si spegnerà sopra i 34° in soldoni.
Discorso analogo per la temperatura ambiente.
Vedi se trovi qualcosa del genere manuali Viessmann, magari si chiama in modo diverso (su LG si chiama "Thermal on/off").
BREAKING NEWS! Stamattina con 5 gradi e nebbia ho settato la mandata a 40°. In questa condizione, riesce a modulare in modo a tenersi sempre tra i 39 e i 40 gradi di mandata con un ritorno stabile da circa un'ora intorno ai 34.5°. C'è da capire come si comporterà quando il ritorno inizierà a salire di temperatura
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggioCosa intendi per isteresi riscaldamento? T ambiente?
Ad esempio, se la climatica chiede 32° e hai +/- 2° di isteresi, la PDC non farà on/off finché riuscirà a stare in equilibrio nel range 30-34. Si accenderà quando la mandata scende sotto i 30° e si spegnerà sopra i 34° in soldoni.
Discorso analogo per la temperatura ambiente.
Vedi se trovi qualcosa del genere manuali Viessmann, magari si chiama in modo diverso (su LG si chiama "Thermal on/off").
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDeciditi però.... qui hai scritto:
Allora?
Non si può spegnere con 5 gradi di DT, semmai si spegne perché la mandata supera di troppo il setup di mandata impostato (fisso o climatica che sia).
Può essere che superi il setup di mandata perchè non ce la fa a modulare abbastanza?
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio...hai una macchina sovradimensionata in generale ed enormemente sovradimensionata se adesso scaldi solo metà casa. Cerca tra i parametri se hai la possibilità di impostare l'isteresi in riscaldamento prima che la PDC vada in off
Per darti un'idea io con una 9kW scaldo 120m² in classe G (forse D attualmente) e ne ho ancora... tu con una 8kW adesso stai cercando di scaldare ~50m²
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio100 mq (ma in questo momento il piano superiore - zona notte- non è scaldato in quanto ci sono comunque 20 gradi), classe B, zona climatica E.
L'impressione è che una volta raggiunti i 5 gradi di delta tra mandata e ritorno, si stacchi. É anche per questo che è difficile fare prove a bassa temperatura...con 27 di.mandata, 23 gradi di ritorno vengono raggiunti immediatamente...
Il delta non è purtroppo un parametro che ho trovato sul ma manuale.
Per darti un'idea io con una 9kW scaldo 120m² in classe G (forse D attualmente) e ne ho ancora... tu con una 8kW adesso stai cercando di scaldare ~50m²
Lascia un commento:
-
Corretto funzionamento pompa di calore Viessmann
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggioLa T ambiente ricercata impostata è quella corretta.
Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggioSetpoint ambiente forse non l'ho scritto ma ovviamente in queste prove è impostato in modo tale da non essere raggiunto.
Non si può spegnere con 5 gradi di DT, semmai si spegne perché la mandata supera di troppo il setup di mandata impostato (fisso o climatica che sia).
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioSì, tutto sommato la PDC non è enorme però dice
magari ha 80/90m² su 2 livelli in classe A o B... una 8kW sarebbe grandicella così a naso
L'impressione è che una volta raggiunti i 5 gradi di delta tra mandata e ritorno, si stacchi. É anche per questo che è difficile fare prove a bassa temperatura...con 27 di.mandata, 23 gradi di ritorno vengono raggiunti immediatamente...
Il delta non è purtroppo un parametro che ho trovato sul ma manuale.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDa come descrivi la situazione, sembra che la pdc vada sempre a potenza molto alta, raggiunge velocemente il setup perché la casa ha un fabbisogno più basso di quello dato dalla pdc, e quindi spegne. Appena la T in circolo torna sotto di un certo DT riparte un altro ciclo.
Non credo dipenda dal fatto che hai impostato mandata fissa invece che climatica..... verifica se può dipendere da qualche configurazione del funzionamento tramite termostato: magari hai impostato sul termostato una T “altissima” irraggiungibile e la pdc è configurata per regolare la potenza in modo da raggiungere quella T?
Lascia un commento:
-
Sì, tutto sommato la PDC non è enorme però dice
la casa è a schiera, di recente costruzione, su 2 piani e con riscaldamento a pavimento. E' molto ben isolata termicamente.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioraggiungere il delta limite vorrebbe dire PDC sovradimensionata di parecchio rispetto al fabbisogno...
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioA mandata fissa vanno molto più spesso in off. La sua, probabilmente lo fa per raggiungimento della differenza limite tra mandata e ritorno sul puffer/separatore idraulico su cui lavora... o magari per raggiungimento del setpoint ambiente.. chi lo sa come è programmata.
ma casa come è fatta? classe? isolamento? zona climatica? temperatura esterna?... non è dato saperlo
Lascia un commento:
-
Da come descrivi la situazione, sembra che la pdc vada sempre a potenza molto alta, raggiunge velocemente il setup perché la casa ha un fabbisogno più basso di quello dato dalla pdc, e quindi spegne. Appena la T in circolo torna sotto di un certo DT riparte un altro ciclo.
Non credo dipenda dal fatto che hai impostato mandata fissa invece che climatica..... verifica se può dipendere da qualche configurazione del funzionamento tramite termostato: magari hai impostato sul termostato una T “altissima” irraggiungibile e la pdc è configurata per regolare la potenza in modo da raggiungere quella T?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioA mandata fissa vanno molto più spesso in off. La sua, probabilmente lo fa per raggiungimento della differenza limite tra mandata e ritorno sul puffer/separatore idraulico su cui lavora... o magari per raggiungimento del setpoint ambiente.. chi lo sa come è programmata.
Il raggiungimento del delta limite può essere la causa ma su quali parametri di deve agire per non raggiungerlo, o raggiungerlo più lentamente?
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioLa climatica è come la descrivi, ma se metti a 40° fisso la PDC non può fare off a meno che non abbia proprio acqua su cui lavorare ovvero tutti i circuiti chiusi... ma andrebbe in errore in quel caso (la mia almeno fa così).
Lascia un commento:
-
I miei erano pendolamenti nella mandata/ritorno non on/off, la PDC modulava eccome.
La climatica è come la descrivi, ma se metti a 40° fisso la PDC non può fare off a meno che non abbia proprio acqua su cui lavorare ovvero tutti i circuiti chiusi... ma andrebbe in errore in quel caso (la mia almeno fa così).
Lascia un commento: