Corretto funzionamento pompa di calore Viessmann

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Baccellomb
    ha risposto
    Ciao
    ho la tua stessa situazione ed ho scritto questo post e non ne vengo a capo

    https://www.energeticambiente.it/for...e2#post2218285

    Come hai risolto?
    Ho anche io una vitocal 100

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    sicuramente per il sovradimensionamento direi... vedi se trovi il dato del minimo della PDC e confrontalo con il tuo fabbisogno

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
    ma il precedene impianto cosa era??? una caldaia?? perchè quello è uno schema da caldaia
    Le pompe di calore non si installano così...se hai due zone che chiudono se non hai un puffer alla pompa di calore resta un anello che contiene pochissma acqua
    Le pompe di calore non si metton a mandata fissa e avrei molti sospetti su chi lo fa

    La pompa di calore deve funzionare col suo comando modulante e sempre aperta la zona in cui è il comando e poi l'altra zona se hai necessità di chiuderla per determinati orari gli lasci il suo termostato
    Si spera che la zona diciamo così secondaria sia più calda della principale in modo che raggiunga agevolmente la etmepratura impsotata con le mandate che fisserà la zona principale
    Il precedente impianto era centralizzato, quindi al posto della pompa di calore c'era la mandata dell'acqua calda condominiale diciamo.

    L'anello chiuso circolava su un puffer.
    In ogni caso adesso è esattamente come dici tu,anello principale sempre aperto e secondario in cascata,tanto in quella zona tengo almeno 2 gradi in meno e quindi serve meno di frequente (ad oggi non ha ancora lavorato, è stato sufficiente il calore proveniente dal piano di sotto.

    Comunque anche con le temperature più rigide il comportamento non è variato, come detto sopra fatica a modulare probabilmente per il sovradimensionamento. Farò comunque tornare il tecnico nei prossimi giorni

    Lascia un commento:


  • triuso
    ha risposto
    ma il precedene impianto cosa era??? una caldaia?? perchè quello è uno schema da caldaia
    Le pompe di calore non si installano così...se hai due zone che chiudono se non hai un puffer alla pompa di calore resta un anello che contiene pochissma acqua
    Le pompe di calore non si metton a mandata fissa e avrei molti sospetti su chi lo fa

    La pompa di calore deve funzionare col suo comando modulante e sempre aperta la zona in cui è il comando e poi l'altra zona se hai necessità di chiuderla per determinati orari gli lasci il suo termostato
    Si spera che la zona diciamo così secondaria sia più calda della principale in modo che raggiunga agevolmente la etmepratura impsotata con le mandate che fisserà la zona principale

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    La PDC è il doppio di quel che ti serviva effettivamente, questo mi sembra evidente ormai.
    Ho trovato la formuletta e fatto il calcolo...ora è tutto chiaro....

    grazie mille!

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    La PDC è il doppio di quel che ti serviva effettivamente, questo mi sembra evidente ormai.

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    eh... considerando classe B anche a 60 kWh/m² anno e temperatura di progetto -10° viene fuori una 4kW approssimata per eccesso... ti hanno messo una 8kW
    Hai un APE? Con il fabbisogno m² ?
    Ho recuperato l'ACE, che però è riferito all'intero complesso e non al singolo appartamento (e di conseguenza i mq indicati).
    Vista la struttura del complesso (è un grosso cascinale ristrutturato), posso immaginare che il mio alloggio abbia un fabbisogno inferiore alla media indicata nell'APE, nel quale sono riportati 41,68 kWh/m2.
    Casa mia è di 97mq reali (110 commerciali)

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    eh... considerando classe B anche a 60 kWh/m² anno e temperatura di progetto -10° viene fuori una 4kW approssimata per eccesso... ti hanno messo una 8kW
    Hai un APE? Con il fabbisogno m² ?

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Scusate l'ignoranza :-)

    2.617 GG

    Lascia un commento:


  • fedonis
    ha risposto
    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    in questo periodo oscilla tra i 5 e i 10 gradi, qualcosa di più o meno a seconda delle giornate
    Intendeva: quanti GG Ha la tua zona climatica?

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    Hai casa ben isolata e PDC molto abbondante. Dalle mie parti con una 6kW daikin un amico fa 140m² con radiante a pavimento. Se la usi su un piano soltanto poi è enorme.
    Sei in zona E ma quanti gradi giorno di preciso?
    in questo periodo oscilla tra i 5 e i 10 gradi, qualcosa di più o meno a seconda delle giornate

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    Hai casa ben isolata e PDC molto abbondante. Dalle mie parti con una 6kW daikin un amico fa 140m² con radiante a pavimento. Se la usi su un piano soltanto poi è enorme.
    Sei in zona E ma quanti gradi giorno di preciso?

    Lascia un commento:


  • sergio&teresa
    ha risposto
    Io avevo una caldaia Viessmann anni fa, l’isteresi non si poteva regolare

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    E il piano sopra è aperto magari?
    Era ancora chiuso in questo caso, ma sicuramente avrebbe aiutato

    Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Presumo che calera' di frequenza fino al limite impostato (delta T tra mandata e ritorno). Oltre quello andra' in off.
    Ho provato di nuovo a 35° viste le condizioni un po' più severe di oggi, ma dopo una prima modulazione arrivata a 35°, modula fino a 34, riaccelera per riportarla a 35° ma la temperatura sale troppo velocemente e va in "overshoot" oltre 35° e di conseguenza si stacca...

    Lascia un commento:


  • fedonis
    ha risposto
    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    ah ok, capito cosa intendi. Purtroppo è proprio il parametro che non riesco a trovare, dovrei telefonare a Viessmann

    BREAKING NEWS! C'è da capire come si comporterà quando il ritorno inizierà a salire di temperatura
    Presumo che calera' di frequenza fino al limite impostato (delta T tra mandata e ritorno). Oltre quello andra' in off.

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    E il piano sopra è aperto magari?

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    Un parametro che ti permette di dire alla PDC di restare accesa (o riaccendersi) finché la mandata è in un certo range di temperatura. Non conosco la Viessmann ma su LG questo parametro è regolabile anche per la T ambiente.

    Ad esempio, se la climatica chiede 32° e hai +/- 2° di isteresi, la PDC non farà on/off finché riuscirà a stare in equilibrio nel range 30-34. Si accenderà quando la mandata scende sotto i 30° e si spegnerà sopra i 34° in soldoni.
    Discorso analogo per la temperatura ambiente.

    Vedi se trovi qualcosa del genere manuali Viessmann, magari si chiama in modo diverso (su LG si chiama "Thermal on/off").
    ah ok, capito cosa intendi. Purtroppo è proprio il parametro che non riesco a trovare, dovrei telefonare a Viessmann

    BREAKING NEWS! Stamattina con 5 gradi e nebbia ho settato la mandata a 40°. In questa condizione, riesce a modulare in modo a tenersi sempre tra i 39 e i 40 gradi di mandata con un ritorno stabile da circa un'ora intorno ai 34.5°. C'è da capire come si comporterà quando il ritorno inizierà a salire di temperatura

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per isteresi riscaldamento? T ambiente?
    Un parametro che ti permette di dire alla PDC di restare accesa (o riaccendersi) finché la mandata è in un certo range di temperatura. Non conosco la Viessmann ma su LG questo parametro è regolabile anche per la T ambiente.

    Ad esempio, se la climatica chiede 32° e hai +/- 2° di isteresi, la PDC non farà on/off finché riuscirà a stare in equilibrio nel range 30-34. Si accenderà quando la mandata scende sotto i 30° e si spegnerà sopra i 34° in soldoni.
    Discorso analogo per la temperatura ambiente.

    Vedi se trovi qualcosa del genere manuali Viessmann, magari si chiama in modo diverso (su LG si chiama "Thermal on/off").

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Deciditi però.... qui hai scritto:



    Allora?

    Non si può spegnere con 5 gradi di DT, semmai si spegne perché la mandata supera di troppo il setup di mandata impostato (fisso o climatica che sia).
    Ok ho capito cosa intendi; Impostato per non essere raggiunto ma comunque ragionevole (0.5-1 gradi superiore alla Temp misurata).

    Può essere che superi il setup di mandata perchè non ce la fa a modulare abbastanza?



    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    ...hai una macchina sovradimensionata in generale ed enormemente sovradimensionata se adesso scaldi solo metà casa. Cerca tra i parametri se hai la possibilità di impostare l'isteresi in riscaldamento prima che la PDC vada in off
    Per darti un'idea io con una 9kW scaldo 120m² in classe G (forse D attualmente) e ne ho ancora... tu con una 8kW adesso stai cercando di scaldare ~50m²
    Cosa intendi per isteresi riscaldamento? T ambiente?

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    100 mq (ma in questo momento il piano superiore - zona notte- non è scaldato in quanto ci sono comunque 20 gradi), classe B, zona climatica E.

    L'impressione è che una volta raggiunti i 5 gradi di delta tra mandata e ritorno, si stacchi. É anche per questo che è difficile fare prove a bassa temperatura...con 27 di.mandata, 23 gradi di ritorno vengono raggiunti immediatamente...
    Il delta non è purtroppo un parametro che ho trovato sul ma manuale.
    ...hai una macchina sovradimensionata in generale ed enormemente sovradimensionata se adesso scaldi solo metà casa. Cerca tra i parametri se hai la possibilità di impostare l'isteresi in riscaldamento prima che la PDC vada in off
    Per darti un'idea io con una 9kW scaldo 120m² in classe G (forse D attualmente) e ne ho ancora... tu con una 8kW adesso stai cercando di scaldare ~50m²

    Lascia un commento:


  • sergio&teresa
    ha risposto
    Corretto funzionamento pompa di calore Viessmann

    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    La T ambiente ricercata impostata è quella corretta.
    Deciditi però.... qui hai scritto:

    Originariamente inviato da albymx Visualizza il messaggio
    Setpoint ambiente forse non l'ho scritto ma ovviamente in queste prove è impostato in modo tale da non essere raggiunto.
    Allora?

    Non si può spegnere con 5 gradi di DT, semmai si spegne perché la mandata supera di troppo il setup di mandata impostato (fisso o climatica che sia).

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    Sì, tutto sommato la PDC non è enorme però dice



    magari ha 80/90m² su 2 livelli in classe A o B... una 8kW sarebbe grandicella così a naso
    100 mq (ma in questo momento il piano superiore - zona notte- non è scaldato in quanto ci sono comunque 20 gradi), classe B, zona climatica E.

    L'impressione è che una volta raggiunti i 5 gradi di delta tra mandata e ritorno, si stacchi. É anche per questo che è difficile fare prove a bassa temperatura...con 27 di.mandata, 23 gradi di ritorno vengono raggiunti immediatamente...
    Il delta non è purtroppo un parametro che ho trovato sul ma manuale.

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
    Da come descrivi la situazione, sembra che la pdc vada sempre a potenza molto alta, raggiunge velocemente il setup perché la casa ha un fabbisogno più basso di quello dato dalla pdc, e quindi spegne. Appena la T in circolo torna sotto di un certo DT riparte un altro ciclo.

    Non credo dipenda dal fatto che hai impostato mandata fissa invece che climatica..... verifica se può dipendere da qualche configurazione del funzionamento tramite termostato: magari hai impostato sul termostato una T “altissima” irraggiungibile e la pdc è configurata per regolare la potenza in modo da raggiungere quella T?
    La T ambiente ricercata impostata è quella corretta. A naso poi direi che lavora sulle temperature acqua, il termostato si limita a chiamare pompa e compressore

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    Sì, tutto sommato la PDC non è enorme però dice

    la casa è a schiera, di recente costruzione, su 2 piani e con riscaldamento a pavimento. E' molto ben isolata termicamente.
    magari ha 80/90m² su 2 livelli in classe A o B... una 8kW sarebbe grandicella così a naso

    Lascia un commento:


  • sergio&teresa
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    raggiungere il delta limite vorrebbe dire PDC sovradimensionata di parecchio rispetto al fabbisogno...
    Non è detto, anzi probabilmente no con una 8 kW.... Ha il termostato messo al massimo, basta che la macchina sia programmata per raggiungere il set sul termostato che si mette al massimo della potenza, quando invece non ce n’è bisogno.

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    A mandata fissa vanno molto più spesso in off. La sua, probabilmente lo fa per raggiungimento della differenza limite tra mandata e ritorno sul puffer/separatore idraulico su cui lavora... o magari per raggiungimento del setpoint ambiente.. chi lo sa come è programmata.
    raggiungere il delta limite vorrebbe dire PDC sovradimensionata di parecchio rispetto al fabbisogno... glielo fa anche a 27° gradi mi pare di aver capito

    ma casa come è fatta? classe? isolamento? zona climatica? temperatura esterna?... non è dato saperlo

    Lascia un commento:


  • sergio&teresa
    ha risposto
    Da come descrivi la situazione, sembra che la pdc vada sempre a potenza molto alta, raggiunge velocemente il setup perché la casa ha un fabbisogno più basso di quello dato dalla pdc, e quindi spegne. Appena la T in circolo torna sotto di un certo DT riparte un altro ciclo.

    Non credo dipenda dal fatto che hai impostato mandata fissa invece che climatica..... verifica se può dipendere da qualche configurazione del funzionamento tramite termostato: magari hai impostato sul termostato una T “altissima” irraggiungibile e la pdc è configurata per regolare la potenza in modo da raggiungere quella T?

    Lascia un commento:


  • albymx
    ha risposto
    Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    A mandata fissa vanno molto più spesso in off. La sua, probabilmente lo fa per raggiungimento della differenza limite tra mandata e ritorno sul puffer/separatore idraulico su cui lavora... o magari per raggiungimento del setpoint ambiente.. chi lo sa come è programmata.
    Setpoint ambiente forse non l'ho scritto ma ovviamente in queste prove è impostato in modo tale da non essere raggiunto.
    Il raggiungimento del delta limite può essere la causa ma su quali parametri di deve agire per non raggiungerlo, o raggiungerlo più lentamente?

    Lascia un commento:


  • nanotek
    ha risposto
    Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
    La climatica è come la descrivi, ma se metti a 40° fisso la PDC non può fare off a meno che non abbia proprio acqua su cui lavorare ovvero tutti i circuiti chiusi... ma andrebbe in errore in quel caso (la mia almeno fa così).
    A mandata fissa vanno molto più spesso in off. La sua, probabilmente lo fa per raggiungimento della differenza limite tra mandata e ritorno sul puffer/separatore idraulico su cui lavora... o magari per raggiungimento del setpoint ambiente.. chi lo sa come è programmata.

    Lascia un commento:


  • raffaelem
    ha risposto
    I miei erano pendolamenti nella mandata/ritorno non on/off, la PDC modulava eccome.

    La climatica è come la descrivi, ma se metti a 40° fisso la PDC non può fare off a meno che non abbia proprio acqua su cui lavorare ovvero tutti i circuiti chiusi... ma andrebbe in errore in quel caso (la mia almeno fa così).