Il boiler in balcone non ci deve andare neanche se abiti in Sicilia. Se hai poco spazio o ne prendi uno pensile da canalizzare come il Panasonic 150 oppure è meglio fare diversamente. Tieni a mente che il boiler non lo puoi appendere alle bossole perché si tira giù il muro.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Scaldabagno con pompa di calore
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioIl boiler in balcone non ci deve andare neanche se abiti in Sicilia. Se hai poco spazio o ne prendi uno pensile da canalizzare come il Panasonic 150 oppure è meglio fare diversamente. Tieni a mente che il boiler non lo puoi appendere alle bossole perché si tira giù il muro.
Commenta
-
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio.. Tieni a mente che il boiler non lo puoi appendere alle bossole perché si tira giù il muro.Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da giangi90 Visualizza il messaggioPensavo proprio al Panasonic 150, metterei motore all'esterno e il boiler all'interno, appeso al muro maestro.
La bossola è il mattone forato che si usa nei muri come tamponamento all'interno degli edifici. Non regge assolutamente 200 Kg di boiler, viene giù appena lo carichi d'acqua. Va rotto il muro, va creata un'asola quadrata da riempire in cemento e già così il muro può tenere, ma montare il boiler pensile non è un'operazione da fare a cuor leggero, sopratutto se di grande dimensione tipo da 100 lt in su.
Commenta
-
splittati ci sono Ariston, Daikin, JunkersBosh...Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Ma queste pdc per acs hanno la possibilità di usufruire dello sgravio fiscale del 50% in 10 anni
solo se sono in classe A+ o anche se sono in classe A ?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioMa queste pdc per acs hanno la possibilità di usufruire dello sgravio fiscale del 50% in 10 anni
solo se sono in classe A+ o anche se sono in classe A ?
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008)
sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:
? riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del
fabbisogno di energia primaria
Dimostrato il risparmio energetico rispetto alla situazione precedente puoi usufruire della detrazione del 65% e dell'IVA agevolata del 10% decurtato dal totale il valore dei beni significativi, e quindi un intervento di 2.000€ ove 1.500€ sono di bene significativo (quindi il boiler in pompa di calore), sui 500€ rimanenti hai IVA al 10%, questo solo se ed esclusivamente il boiler viene montato e fatturato dalla ditta installatrice, se te lo compri tu hai IVA 22%.
Se avevi un boiler elettrico classico, non ci piove che installandone uno a pompa di calore il fabbisogno energetico dell'edificio calerà. Non so quale documentazione vada presentata.
Per il 50% basta avere una pratica aperta in comune almeno di manutenzione straordinaria e potrai tranquillamente detrarre il boiler al 50%, anche se non è a pompa di calore, fatto salve le stesse identiche condizioni per IVA agevolata 10%.
Commenta
-
Salve,ho il Templari Caleo da 300 lt al quale devo sostituire il compressore nel frattempo lo faccio funzionare a resistenza la quale anchessa ieri ha smesso di funzionare,scatta la protezione della macchina prima ancora del differenziale.La resistenza mi dà 28+/- Ohm e l isolamento sembra a posto.Qualcuno ha suggerimenti sul possibile problema?..
Commenta
-
Però il problema potrebbe essere propio la resistenza perchè staccando il neutro della stessa la machina và nel allarme che dice che i collegamenti della stessa non sono corretti però la macchina rimane comunque accesa.Perciò deduco che in funzione è la stessa resistenza a creare il problema.Cosa le potrebbe essere successo?Consigli?Domani mi portano una resistenza X da collegare e avere la certezza che il problema sia propio lei.Incrocio,tocco ferro,ecc,ecc,SPERANDO che almeno quella non debba andare a comprarmela in Cina.....
Commenta
-
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioPurtroppo non so aiutarti, a me nel frattempo è arrivato il Daikin DHW 200
Commenta
-
Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggioNon è PIT vero?
Commenta
-
se hai spazio e possibilità di mettere unità esterna io andrei sul Daikin ech2o.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.
Commenta
-
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio.....cancelled.....mArCo 1928 quanto costa una di queste macchine oggi?Nel 2013 300 litri 2150 euro.
Daikin ech2o è una schifezza rispetto a questo purtroppo.
Commenta
-
[QUOTE=mArCo1928;119946719
Daikin ech2o è una schifezza rispetto a questo purtroppo.[/QUOTE]
Veramente è il contrario poichè il ech2o è pit, quindi zero problemi di legionella, lo trovi da 300 o 500 litri, ha motere più prestante, può essere collegato al solare e al fv...Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.
Commenta
-
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioVeramente è il contrario poichè il ech2o è pit, quindi zero problemi di legionella, lo trovi da 300 o 500 litri, ha motere più prestante, può essere collegato al solare e al fv...
Commenta
-
con accumulo tecnico non vengono fatti i cicli antilegionella perché non servono; nei bollitori come il dhw si. considerando che il ech2o è pure R32 mi sembra strano che sia meno efficiente...
serpentino solare su modello predisposto. FV è solo un contatto elettrico.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.
Commenta
-
Vabbè mo non esageriamo che ech2o sia peggiore di un bollitore è davvero simpatica... Ma il forum è bello perché vario....
Sarei curioso di vederle queste schede tecniche di confronto tra dhw e ech2o....Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Ech2o ha un pit 100 volte superiore al bollitore del dhw.
Ech2o costa UGUALE al dhw...
Chi conosce la tecnica prende ech2oCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Parlo per chi legge il forum....
Non vorrei che qualcuno davvero pensasse che il dhw è migliore.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Infatti, è meglio dato che costa meno, occupa meno ed ha un COP più alto. Mettersi una macchina esterna per l'acqua calda ed una per il riscaldamento per avere fuori di casa una centrale termonucleare, compratelo pure.
- Mi piace 1
Commenta
-
Ti lascio perdere...
Io ho detto la mia, gli utenti sanno leggere da soli per fortuna.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Non è che il tuo daikin va con lo spirito santo....e il motore ce l'hai in casa e non fuori. poi son scelte.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.
Commenta
-
Consiglio se passare da scaldino a gpl a pdc per ACS
Buon pomeriggio a tutti, ho dato prima una buona lettura ai 2/3 post sullo scaldacqua a PDC presenti sul sito.
Premetto che saremo in 2 in un'abitazione, con muratura spessa 60 cm di tufo, a piano terra di 50 mq in zona climatica C (1.121 gradi giorno). Per l'ACS vi è già uno scaldino a GPL e stavo valutando l'ipotesi di passare ad uno scaldacqua a PDC da porre eventualmente in un locale tecnico adiacente l'immobile. Mi sapreste consigliare se passare o meno a tale tecnologia? Pago il kWh elettrico intorno ai 0,22 €/kWh mentre la bombola di gpl intorno a 1,60 €/kg. Mi sapreste inoltre indicare nel caso un buon modello? Ho letto del daikin ech20 ma il più piccolo è da 300 litri che mi sembrano eccessivi. Faccio presente che il riscaldamento è/sarà fatto con camino a legna (purtroppo non ci sono fondi per installare radiatori o ventilconvettori puntuali per tutta la casa) ed un paio di split a sostegno (ancora da installare). Avevo anche pensato e valutato di passare tutto ad elettrico ma purtroppo la mia futura moglie preferisce il piano cottura a GPL, quindi anche se installassi uno scaldacqua a PDC non mi libererei comunque del problema bombole da ricaricare etc. Grazie in anticipo a tutti
Commenta
-
Il GPL costa più del metano quindi se anche mettessi una caldaia a metano spenderesti meno. Con un serbatoio elettrico in pompa di calore spenderai sempre e comunque meno di una resistenza elettrica, di un sistema a gpl ed a metano.
Io ti consiglio quello che ho preso io, al limite c'è da 260 e 300 litri, io sono da solo e l'ho preso da 200 litri, anche perché la casa è piccola e non potrà mai servire più di 2 persone. Il costo non è indifferente ma l'efficienza energetica è massima.
L'unica cosa che dovresti verificare è la temperatura minima a cui arriva questo locale tecnico. Ci devono essere sempre più di 5°, e se fossero 10° sarebbe sicuramente meglio.
Funziona fino a -7°, alcuni funzionano solo fino a -5°.
Commenta
Commenta