  • #31
    Per me la caldaia scalda continuamente tutto il pufferDalle foto non caspisco dove sono collegate andata e ritorno caldaia.In linea di massima devi far scaldare alla caldaia solo la parte superiore dell'accumulo, mettendo un timer e regolarlo secondo la richiesta di acsEliminare eventuali circolazioni parassite. Capire con che logica la caldaia possa gestire acs e riscaldamento ( timer acs curva climatica ecc)

    Commenta


    • #32
      marzi22, immagino tu abbia un bel caldino nel locale caldaia, vero?

      Commenta


      • #33
        Quasi fabiocc.... Non è che l'accumulo è come se finisse all'altezza dei tubi, è che siccome il calore tende naturalmente ad andare verso l'alto va a disperdersi di continuo in quei tubi.

        Facendo uscire i tubi prima con una curva verso il basso e poi verso l'alto si risolve.
        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

        Commenta


        • #34
          Visto che aveva azzeccato marcober per la sola serpentina , io gestirei meglio le altezze delle entrate e uscite del boiler per migliorare i consumi e far integrare anche il solare , cosiì come e' adesso non serve praticamente a niente , visto che la caldaia scalda tutti i 600lt ; bisogna fare in modo che per ACS si scaldi solo la parte alta a 50° e la parte bassa sia solo a 35.... forse un tubo in piu a mezzo e valvola 3vie , o strozzare l'afflusso in alto o basso , cosi' fa come i termosifoni quando arriva poca acqua si scaldano solo sopra , ma si deve trovare il verso di mandare poi il resto della caldaia da qualche parte....
          AUTO BANNATO

          Commenta


          • #35
            Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
            Quasi fabiocc.... Non è che l'accumulo è come se finisse all'altezza dei tubi, è che siccome il calore tende naturalmente ad andare verso l'alto va a disperdersi di continuo in quei tubi.
            era quello che intendevo, mi sono spiegato da cani ma intendevo la stessa cosa

            Commenta


            • #36
              __FORSE__ abbiamo risolto l'arcano mistero!
              Ieri è venuto un idraulico/elettricista...
              controllando tubature e disegno del bollitore è saltato fuori che:
              - la caldaia essendo collegata sopra e sotto il bollitore lo scalda tutto, quindi il tubo del ritorno caldaia può essere posizionato a metà bollitore
              - il riscaldamento è collegato il ritorno in alto al bollitore e la mandata in basso, devono quindi essere invertiti i tubi per prendere acqua a 30-40° a metà bollitore e portare il ritorno più freddo in basso.

              è corretto il ragionamento?

              Commenta


              • #37
                E' quello che avevo scritto al reply #34 , gestire meglio le altezze delle mandate/ritorni del boiler..... in questa maniera migliori l'apporto del solare che scalda solo la meta' inferiore , la caldaia scalda la meta' superiorecioe' ACS e cio' che porta via il riscaldamemto , mancherebbe una sonda esterna per regolare climaticamente il miscelatore vs impianto radiante....caldaia regolata al massimo a 50° ma anche 45 ......
                altrimenti mandare radiante direttamente dalla caldaia in climatica , ritorno passa dal basso del boiler per integrare col solare , e parte alta del boiler scaldata dalla caldaia in AT, se la caldaia ha due circuiti ; altrimenti valvola 3V che quando richiede ACS va di caldaia a T di 45-50° , in questa maniera sempre massimo sfruttamento del solare e caldaia che andra' 1h al giorno per tenere l'ACS voluta.....
                AUTO BANNATO

                Commenta


                • #38
                  Siete riusciti a sapere che tipo di gestione ha la cadaia per acs e riscaldamento ( temp acs e temp o climatica riscaldamento)