Buonasera a tutti,
vi leggo da molto tempo e finalmente sono giunto alle fasi finali della progettazione ora con i dati del termotecnico vorrei avere i vostri pareri così da operare le scelte migliori.
Ubicazione della casa:
Altitudine s.l.m. 211 m
Gradi giorno DPR 412/93 2478
Zona climatica E
Temperatura esterna di progetto -7,8 °C
Descrizione della casa attuale:
Casale di inizio '900, in murature portanti di pietre e mattoni su due piani.
Esposizione facciata principale Sud-Ovest e tetto a doppia falda con stessa esposizione.
Lunga circa 22m e larghezza circa 6m
Riscaldamento con caldaia a legna ARCA Aspyro e radiatori, ACS con boiler elettrico.
Descrizione lavori:
Si prevede la ristrutturazione dell'attuale con un ampliamento in CA e muri in poroton da 42cm sulla parte posteriore, i muri perimetrali esistenti non saranno cappottati.
La copertura sarà completamente rifatta utilizzando isolante in fibra di legno e manterrà l'esposizione Sud-Ovest
Gli impianti saranno rifatti da zero con radiante a pavimento mi viene proposto:
- Riscaldamento con caldaia MMERGAS/HERCULES 200 CONDENSING a metano che lavorerà in BT con sistema radiante a pavimento e serpentina passo 10 cm e con radiatori in AT (1 per stanza da 900/1000 W) a integrazione.
si prevede l'installazione di sonde di temperatura (termostati ambiente) per ogni locale, collegate elettricamente alle testine termoelettriche, installate sui collettori delle serpentine radianti.
- ACS fatto con la caldaia che è dotata di boiler da 200 lt integrato con circuito solare costituito da n.2 collettori solari piani vetrati IMMERGAS mod. CP 4 XL.
- l'impianto per raffrescamento, sarà del tipo ad espansione diretta multisplit.
dai calcoli termotecnico:
Energia utile inverno 25723 kWh
Energia utile estate 1417 kWh
Cosa ne pensate, alternativamente il tecnico mi proponeva una caldaia combinata PDC/metano ma mi spaventavano le potenze elettriche richieste dalla PDC, diceva almeno un 32 kW
Grazie per i consigli e se servono altre info ditelo che provo a darvelo
Grazie 1000!!!
vi leggo da molto tempo e finalmente sono giunto alle fasi finali della progettazione ora con i dati del termotecnico vorrei avere i vostri pareri così da operare le scelte migliori.
Ubicazione della casa:
Altitudine s.l.m. 211 m
Gradi giorno DPR 412/93 2478
Zona climatica E
Temperatura esterna di progetto -7,8 °C
Descrizione della casa attuale:
Casale di inizio '900, in murature portanti di pietre e mattoni su due piani.
Esposizione facciata principale Sud-Ovest e tetto a doppia falda con stessa esposizione.
Lunga circa 22m e larghezza circa 6m
Riscaldamento con caldaia a legna ARCA Aspyro e radiatori, ACS con boiler elettrico.
Descrizione lavori:
Si prevede la ristrutturazione dell'attuale con un ampliamento in CA e muri in poroton da 42cm sulla parte posteriore, i muri perimetrali esistenti non saranno cappottati.
La copertura sarà completamente rifatta utilizzando isolante in fibra di legno e manterrà l'esposizione Sud-Ovest
Gli impianti saranno rifatti da zero con radiante a pavimento mi viene proposto:
- Riscaldamento con caldaia MMERGAS/HERCULES 200 CONDENSING a metano che lavorerà in BT con sistema radiante a pavimento e serpentina passo 10 cm e con radiatori in AT (1 per stanza da 900/1000 W) a integrazione.
si prevede l'installazione di sonde di temperatura (termostati ambiente) per ogni locale, collegate elettricamente alle testine termoelettriche, installate sui collettori delle serpentine radianti.
- ACS fatto con la caldaia che è dotata di boiler da 200 lt integrato con circuito solare costituito da n.2 collettori solari piani vetrati IMMERGAS mod. CP 4 XL.
- l'impianto per raffrescamento, sarà del tipo ad espansione diretta multisplit.
dai calcoli termotecnico:
Energia utile inverno 25723 kWh
Energia utile estate 1417 kWh
Cosa ne pensate, alternativamente il tecnico mi proponeva una caldaia combinata PDC/metano ma mi spaventavano le potenze elettriche richieste dalla PDC, diceva almeno un 32 kW
Grazie per i consigli e se servono altre info ditelo che provo a darvelo
Grazie 1000!!!
Commenta