penso che la caldaia sia già impostata per andare ove necessario al suo minimo tecnico di potenza.
E se pendola, significa che è esuberante nonostante sia la minimo...per cuoi temo risolverai poco.
Se possibile al limite prova ad impostare un tempo di pausa lungo fra spegnimento e riaccensione...
E' normale che se hai una istantanea e prelevi ACS, il circuito interno sale in AT e poi quando gira la deviatrice di nuovo al risc arriva una botta in AT che chiude le miscelatrici e quanod il riotrno si impenna e la caldaia si spegne...e se questa botta arriva verso la fine del ciclo da 1,5 ore, lo accorcia...
Purtroppo un'altra caldaia esuberante su un radiante...
una cosa che potresti fare e fare anche dei cicli notturni..insomma..siccome il radiante a BT disperde poco e sempre meno della caldaia al minimo..alla fine tu devi cercare di usarlo piu ore..in modo che dai alla casa quel che serve...ma accorciando i cicli di ON, magari sotto 60 minuti
E se pendola, significa che è esuberante nonostante sia la minimo...per cuoi temo risolverai poco.
Se possibile al limite prova ad impostare un tempo di pausa lungo fra spegnimento e riaccensione...
E' normale che se hai una istantanea e prelevi ACS, il circuito interno sale in AT e poi quando gira la deviatrice di nuovo al risc arriva una botta in AT che chiude le miscelatrici e quanod il riotrno si impenna e la caldaia si spegne...e se questa botta arriva verso la fine del ciclo da 1,5 ore, lo accorcia...
Purtroppo un'altra caldaia esuberante su un radiante...
una cosa che potresti fare e fare anche dei cicli notturni..insomma..siccome il radiante a BT disperde poco e sempre meno della caldaia al minimo..alla fine tu devi cercare di usarlo piu ore..in modo che dai alla casa quel che serve...ma accorciando i cicli di ON, magari sotto 60 minuti