no..si chiama CURVA proprio perche man mano che cambia la T esterna..cambuia la T di mandata ..per cui, aldila di una certa INERZIA del pavimento e della casa..la T interna resta "costante".
Se 20 è freddino, cerca il tuo punto "ideale"...ma se in 3-4 ore la casa ha preso 2-3 gradi..di certo ora è troppo.
La sensazione di FREDDO a 20 gradi puo esere causata, nel adiante, dal fatto che il pavimento si scalda e si raffredda.
Sicocme oltre la sonda esterna hai 4 sonde INTERNE...presumo che hai anche 4 valvole (testine motorizzate) che ti chiudono circuito quando raggungi la T impostata nella stanza.
Ecco..questo puo comportare sensazione di freddo anche se hai 20 gradi.
Esempio..la classica giornata di primavera..20 gradi e sole pieno..se stai al sole hai caldo..se stai sotto il portico hai freddo..eppure ci sono sempre 20 gradi..solo che se qualche cosa ti "irraggia" stai benissimo..se manca, hai freddo.
Il tuo "sole" è il pavimento..e quindi devi cercare di non metterlo mai in "ombra"..cioè mai farlo spegnere del tutto, almeno nelle ore in cui sei in casa..perche se si spegne, anche se hai aria a 20 gradi, senti freddo.
Per cui la cosa migliore è...tenere la mandata climatica BASSA, per evitare che la T interna salga troppo e il circuito sella stanza si CHIUDA (ombra)..perche poi ora che T aria cala..si apra..e torni ad essere caldo, magari passano 4 ore.
Ideale è attenuare di notte...lascinaod anche spento per alcune ore..e poi di giorno avere una T costante che permetta di arrivare a d avere verso sera 21 gradi , ma senza far mai spegnere le varie zone.
s eUNA stanza si scalda troppo o poco rispetto alle latre, si deve regolare A MANO (una tantum) il suo FLUSSOSTATO..fatte 2-3 piccole regolazioni, poi non devi piu toccare nulla per sempre.
Se 20 è freddino, cerca il tuo punto "ideale"...ma se in 3-4 ore la casa ha preso 2-3 gradi..di certo ora è troppo.
La sensazione di FREDDO a 20 gradi puo esere causata, nel adiante, dal fatto che il pavimento si scalda e si raffredda.
Sicocme oltre la sonda esterna hai 4 sonde INTERNE...presumo che hai anche 4 valvole (testine motorizzate) che ti chiudono circuito quando raggungi la T impostata nella stanza.
Ecco..questo puo comportare sensazione di freddo anche se hai 20 gradi.
Esempio..la classica giornata di primavera..20 gradi e sole pieno..se stai al sole hai caldo..se stai sotto il portico hai freddo..eppure ci sono sempre 20 gradi..solo che se qualche cosa ti "irraggia" stai benissimo..se manca, hai freddo.
Il tuo "sole" è il pavimento..e quindi devi cercare di non metterlo mai in "ombra"..cioè mai farlo spegnere del tutto, almeno nelle ore in cui sei in casa..perche se si spegne, anche se hai aria a 20 gradi, senti freddo.
Per cui la cosa migliore è...tenere la mandata climatica BASSA, per evitare che la T interna salga troppo e il circuito sella stanza si CHIUDA (ombra)..perche poi ora che T aria cala..si apra..e torni ad essere caldo, magari passano 4 ore.
Ideale è attenuare di notte...lascinaod anche spento per alcune ore..e poi di giorno avere una T costante che permetta di arrivare a d avere verso sera 21 gradi , ma senza far mai spegnere le varie zone.
s eUNA stanza si scalda troppo o poco rispetto alle latre, si deve regolare A MANO (una tantum) il suo FLUSSOSTATO..fatte 2-3 piccole regolazioni, poi non devi piu toccare nulla per sempre.