  • Ieri sera ho diminuito il parametro CH2SR a 20 gradi (dovrebbe essere uno di quelli della seconda curva delle altre zone) è impostato tutti i termostati a 25. La temperatura è scesa di circa mezzo grado e il consumo sembra diminuito: ieri sera dalle 19 alle 9 di stamattina ho consumato 2,5 metri cubi. E ho tenuto acceso il radiante tutta notte. Boh

    Commenta


    • Complici le temperature non di certo fredde (14-15 gradi) di questi giorni e le ultime modifiche apportate i consumi si aggirano al di poco sotto i 5 mc tenendo acceso tutto il giorno. Gran parte del consumo è di notte, ma se anche spegnessi poi il consumo si sposterebbe presumibilmente durante il giorno, quindi direi che ci siamo. In casa ho 23 gradi in sala è generalmente circa 22 gradi ovunque. Anche di sopra ho 21,5, tra l altro senza tenere acceso. Ho troppo caldo su per dormire, non riesco a tenere acceso pure i caloriferi, stanotte ho fatto fatica pure a prendere sonno. Accenderò di sopra quando le temperature diminuiranno

      Commenta


      • Voi che avete caldaia ( e quindi gas), potreste dirmi quanto pagate il mc? Vorrei fare un confronto con i miei attuali consumi elettrici per riscaldamento tramite radiante con pompa di calore. Attualmente accendo il pavimento per 12h con Tm di circa 30° e il consumo si aggira sui 15kWh/g, cioè circa 3€.

        Saluti

        Commenta


        • Orientativamente come prezzo siamo poco più di euro: 1,10 per smc.....Almeno a me risulta questo dividendo il totale della bolletta per i mc. Sembra un paradosso ma il prezzo è piu alto quando si hanno meno consumi,perchè purtroppo ci sono le spese fisse che sono sempre quelle.

          Commenta


          • Credo che liga stia chiedendo il costo variabile.... intorno a 0.75 euro/mc da me.
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • Io l inverno scorso con Sorgenia 0,67 al metro cubo. Poi in estate è aumentato

              Commenta


              • Il costo a metro cubo risente ovviamente delle spese fisse, che ci sono anche con consumi bassi o addirittura zero, oltre che delle variazioni del prezzo della materia prima.
                Io ho pagato 55 metri cubi 66 euro, 358 metri cubi 281 euro, 771 metri cubi 553 euro.
                Semplificando in estate costa anche più di un euro, d'inverno 0,70/0,80

                Commenta


                • Nessuno riesce a consigliarmi riguardo la mia richiesta?

                  Volevo semplicemente sapere come impostare la T della caldaia

                  Commenta


                  • Ciao ligabue82,

                    credo tu faccia prima a stimare i tuoi kWh annui per riscaldamento con pdc, convertirli in mc e con quella stima di mc simulare sul portale offerte un costo annuo, fai la stessa cosa anche con i kWh stimati.
                    In questo modo hai un confronto più coerente.

                    Commenta


                    • Ok, ma non ho ancora uno storico perchè è il mio primo inverno in cui abito.
                      L'anno scorso ho riscaldato casa giusto a Natale per passare qualche giorno con amici e ho consumato anche 30 kWh/giorno.
                      Da una stima che ho fatto, dovrei essere sui 3500/4000 kWh/anno per il riscaldamento in PdC.
                      saluti

                      Commenta


                      • Ciao manhunter1984,

                        monta la sonda esterna e fai lavorare la caldaia in climatica.
                        Come hai fatto ora, senza sonda esterna consumi inutilmente metano e probabilmente hai fin troppo caldo in casa.

                        Commenta


                        • Comunque sulla bolletta si parla sempre di smc e non mc,da quel che mi risulta cè una maggiorazione del 4% in + per compensare la differenza di pressione se non vado errato...se il contatore segna 100mc ti vengono addebitati 104smc. Io come gestore ho E-ON

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                            Ciao manhunter1984,

                            monta la sonda esterna e fai lavorare la caldaia in climatica.
                            Come hai fatto ora, senza sonda esterna consumi inutilmente metano e probabilmente hai fin troppo caldo in casa.
                            Si..in effetti impostando la T impianto a 30° e la T caldaia a 35° ho comunque troppo caldo in casa.
                            Purtroppo l'appartamento non è di mia proprietà, sono in affitto,quindi mettere una sonda esterna è un bel problema.

                            Volendo usare l'impianto così com'è, come dovrei impostare le temperature?

                            Leggevo che i termostati interni sconsigliate di usarli

                            Non ho capito che rapporto c'è e come funzionano le varie temperature.....se io imposto la T caldaia mettiamo a 30 gradi, la caldaia parte quando l'acqua arriva sui 27/28° e mi scalda l'acqua fino ai 32/33°...

                            Se mettiamo caso io abbia impostato Il regolatore dell'impianto a 25°, questo che cosa fa di preciso?



                            Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk

                            Commenta


                            • Ciao vater66,

                              smc, cioè Standart Metro Cubo, sono i mc prelevati moltiplicati per il coefficiente di conversione (C), viene definito con un calcolo matematico per ogni località in funzione dei parametri geografici quali ad esempio l’altitudine, zona climatica e i giorni di esercizio di riscaldamento nel comune, questo perché il volume del gas varia in base alla temperatura e alla pressione della località in cui si trova la fornitura di gas.


                              Ciao manhunter1984,

                              la caldaia regola da sola la mandata solo se ha qualche riferimento, come la T esterna.
                              Se non c'è dovresti regolare manualmente e continuamente la T di mandata, impensabile farlo.
                              Comunque potresti sentire il proprietario, la sonda esterna costa poco, è una sonda piccola da posizionare nella parte a nord della casa al riparo dal sole, con 2 fili che entrano in caldaia.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio

                                Ciao manhunter1984,

                                la caldaia regola da sola la mandata solo se ha qualche riferimento, come la T esterna.
                                Se non c'è dovresti regolare manualmente e continuamente la T di mandata, impensabile farlo.
                                Comunque potresti sentire il proprietario, la sonda esterna costa poco, è una sonda piccola da posizionare nella parte a nord della casa al riparo dal sole, con 2 fili che entrano in caldaia.
                                Ho visto che la sonda esterna per la mia caldaia costa molto poco, quindi è un lavoro che potrei fare indipendentemente dal proprietario di casa.

                                Guarderò dove far passare i fili.

                                Però aiutatemi a capire......
                                La mia caldaia ha due regolazioni....una per l'acqua sanitaria e una per il riscaldamento.....io ho impostato a 35 gradi quella del riscaldamento, e in effetti quando la caldaia si accende,arriva intorno a quel valore per poi spegnersi......

                                Quindi, quando il sistema richiede acqua, questa viene mandata dalla caldaia mettiamo a 35°.....

                                Non mi spiego però che funzione ha la manopola bianca di regolazione vicino l'impianto......
                                Esempio......se l'acqua arriva dalla caldaia all'impianto a 35°, ma io ho impostato la manopola dell'impianto per esempio a 25°.... in quel momento cosa succede?
                                L'acqua troppo calda si miscela con quella fredda?
                                Conviene quindi tenere la T di mandata di qualche grado più alto di quello impostato sul regolatore dell'impianto?

                                Questo per capire.....anche ammesso che io installi una sonda esterna che mi regoli la T di mandata della caldaia, comunque non mi regola la T dell'impianto. .....

                                Dove sbaglio?




                                Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk

                                Commenta


                                • Nella mia zona in provincia di venezia, il coefficiente (C) per il calcolo del consumo equivale a: 1,041626 che tradotto in soldoni è un 4%

                                  Commenta


                                  • Ciao a tutti,

                                    ho letto diverse discussioni (non tutte le quasi 300 pagine di questo thread purtroppo), ma mi rimangono alcuni dubbi su questa tipologia di riscaldamento.

                                    Ho una casa su 4 piani (cantina, giorno, notte, mansarda). Sul piano cantina è installato il pannello di controllo della caldaia (termostato principale), che invece è installata all'esterno della cucina. Si tratta di una Family IN della Riello. Per come è stata configurata, al momento indica 22° di temperatura interna, 16° di temperatura esterna e 32° di target, perciò indica una richiesta di calore in atto.

                                    Su ognuno dei 3 piani abitabili è presente un collettore con delle testine collegate con dei cronotermostati in ogni stanza. Ho letto che consigliate di staccarli tutti per risparmiare la corrente ed evitare troppi on/off, regolando quindi i flussometri (ora tutti aperti da me). Prima di fare qualsiasi cosa, però, vorrei capire bene cosa sta succedendo.

                                    Mi è stato riferito che il fatto che tutte le testine siano staccate manda alla caldaia il segnale di spegnersi. Si dà il caso che nei due bagni ho dei termoarredi senza testina (sempre aperti), dai quali posso verificare facilmente che la pompa della caldaia è attiva (sento un bel fruscio), anche se tutti i termostati sono staccati, perché la temperatura interna è maggiore di quella richiesta. Il bruciatore è più difficile da indagare, dovrei controllare davanti alla caldaia, ma immagino eventualmente sia generalmente spento. I termoarredi SEMBRANO leggermente più caldi rispetto alla caldaia in impostazione estiva, ma non ci metterei la mano sul fuoco.

                                    Mi piacerebbe capire, se me lo sapete dire o se mi sapete aiutare a scoprirlo:
                                    - Che tipo di lavoro sta facendo oggi la caldaia, con quell'indicazione di richiesta di calore in atto, che in realtà non mi serve a niente?
                                    - Cosa si spegne/accende quando tutte le testine si staccano/una si attacca?
                                    - La pompa della caldaia è sempre attaccata?
                                    - Come viene determinata la temperatura di mandata: sul differenziale tra temperatura esterna/interna/richiesta (considerando che alla caldaia richiedo di portare l'ambiente a 32°, cioè il massimo)?
                                    - Se volessi staccare tutte le testine, come suggerito, e regolassi i flussometri per bilanciare i consumi delle varie stanze, come farei a ottenere una temperatura costante in tutte le stagioni?

                                    Vi ringrazio in anticipo per le delucidazioni

                                    Commenta


                                    • Qualcuno presente qui che possa rispondere a qualche domanda su un impianto a pavimento?

                                      Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • Sei a pagina 294.... come vedi di risposte ne sono state date.... certo bisogna fare le domande.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • Oppure provare ad usare la funzione "Cerca".

                                          Commenta


                                          • O prova a postare la domanda...
                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                            Commenta


                                            • Buonasera a tutti, sono nuovo del forum spero di non sbagliare sessione...

                                              Considerando un impianto a pavimento in una casa a 3 piani dove l'impianto in questione è solo al piano terra, i tubi che vedete in foto 1 mandata ed 1 ritorno che vanno verso il solaio tra piano terra e primo piano a cosa possono servire? Casa è in affitto ed il padrone non sa perché non ci ha mai abitato ed era a sua volta di un altro proprietario con cui non ha più contatti...

                                              1.Secondo voi i tubi che vanno in alto a cosa servono?

                                              2.L'impianto è gestito da una caldaia elettrica che consuma 10kwh, (direi parecchio anche se vivendo all'estero ho dei costi energetici più bassi che in Italia) se facessi lavorare la caldaia a quote di riscaldamento alte tipo 60° solo di notte 8 ore dalle 00 alle 8 dove ho un costo kWh in zona rossa di circa 0.04€ potrei creare qualche danno? Così facendo avrei acqua calda per superare forse la giornata è far lavorare l'impianto solo nelle ore notturne a basso costo...

                                              Grazie a tutti in anticipo nel considerare la mia domanda.

                                              Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                              Commenta


                                              • Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

                                                Difficile da quella foto sapere dove vanno i tubi..... andranno al radiante del primo piano probabilmente.

                                                Pessima idea mandare a 60 gradi il pavimento, nella migliore delle ipotesi non riesci a camminarci sopra, nella peggiore ti si staccano le piastrelle.
                                                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                Commenta


                                                • Quando dici radiante parli di un termosifone?

                                                  Non ho ceramica se non in cucina il resto è parquet diverso dal classico, credo apposta per riscaldamenti a pavimento.

                                                  L'anno scorso il tecnico mi aveva messo la caldaia al max e sono stato io a metterla a 50° perché mi è arrivata una bolletta di 1000€ ed avevo 30° nel piano terra, ho notato dal mio controllare sempre l'impianto che la caldaia arrivava a 50° ma subito dopo circa 1 metro sul primo collettore il termometro dava poco più su 40° ed il ritorno 30 32° con questa configurazione avevo 26° in sala (ancora troppi infatti aprivo le finestre) e 600€ di luce.
                                                  Con questa esperienza pensavo appunto di mandare l'impianto a regime cioè riscaldare i primi 3 4 giorni in modo che il.massetto si scaldi e poi accendere solo la notte per otto ore riscaldandolo come partenza 60° avendo probabilmente un ritorno da 40° visti i trascorsi e spegnendo per 16 ore l'impianto facendolo lavorare solo 8.
                                                  Cosa pensi? Vorrei avere tra 22 e 24° in sala, che magari saliranno al.mattino dopo 8 ore di accensione e caleranno dal pomeriggio dopo lo spegnimento... ma poco importa oscillazione di temperatura per me...

                                                  Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • Radiante è un impianto a pavimento.

                                                    In casa vanno tenuti 20 gradi, non 22 o 24, è la legge.

                                                    Se hai il parquet ti si solleva il parquet.... probabilmente ti hanno fatto un impianto con una caldaia che scalda tantissimo un accumulo o un separatore, da cui poi il pavimento preleva poco a poco.... non posso pensare che mandi 50 o 60 gradi sotto il parquet, cammineresti come sui carboni ardenti. Quindi per me hai un impianto con una miscelatrice che preleva a bassa temperatura, 35 gradi al massimo.

                                                    Non ho però capito quale sia la domanda.
                                                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                    Commenta


                                                    • Guarda io vivo in Serbia è secondo me un impianto così non lo hai mai visto... da considerare che ha solo 8 anni, nel senso che la fattura è molto da risparmio e credo che abbia anche molta perdita per un cattivo isolamento dal terreno.
                                                      Quando la caldaia andava a 60° il parquet era tiepido ma non caldo.


                                                      Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk

                                                      Commenta


                                                      • Questa mi sembra una termostatica o una miscelatrice..... mandi a 60 ma il pavimento ne preleva meno



                                                        L’acqua calda dei rubinetti come la fai? Hai un accumulo?
                                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                        Commenta


                                                        • Quella valvola termostatica li, in quella posizione, mi ha aperto un mondo, non ci posso credere. Ma si fa veramente? E' preciso il metodo?

                                                          Commenta


                                                          • Ma no, per essere preciso o mandi in diretta sul radiante oppure se devi miscelare per qualche motivo ci vuole miscelatrice con controllo climatico.
                                                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                            Commenta


                                                            • Ah già con questa perdi il controllo climatico!