Cerco di andare per ordine... tieni comunque a mente lo schema "primordiale" che avevo postato QUI (post #20)...
Hai una linea dedicata (fase + neutro) in quanto, immagino, nel quadretto generale sia stato messo un magneto-termico solo per le tapparelle, a prescindere da questo...
1 e 2) Le fasi che dalla scatola di derivazione vanno al doppio pulsante, complessivamente, sono 3 (fili rosso, marrone e nero dello schema del link)
3) Collegare le due nuove fasi (fili nero e rosso) ai contatti N.A. dei canali 1 e 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e alle uscite del pulsante doppio dal altro. Collegare la vecchia fase (filo marrone) al contatto N.C. del canale 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e al ingresso del doppio pulsante dal altro
Per il resto...
S6 attiva o disattiva l'interlock.... 1 = disattivato
K5 se l'interlock è disattivato imposta per ogni canale la modalità self-locking (interruttore) o inching (pulsante temporizzato)... 0 = inching, 1 = self-locking
K6 regola la temporizzazione dei canali in inching.
Nel ultimo set di impostazioni che ti ho postato i canli devono essere messi tutti in self-locking in quanto, come tu stesso hai rilevato...
... per cui K5 = 1111 (tutto in self-locking) poi in app setterai: per i canali che controllano la tapparella del bagno 12s; per i canali collegati al modulo R12M, dovendo simulare dei pulsanti, 1s. Essendo tutto impostato in self-locking diventano indifferenti le impostazioni di K6
Hai una linea dedicata (fase + neutro) in quanto, immagino, nel quadretto generale sia stato messo un magneto-termico solo per le tapparelle, a prescindere da questo...
1 e 2) Le fasi che dalla scatola di derivazione vanno al doppio pulsante, complessivamente, sono 3 (fili rosso, marrone e nero dello schema del link)
3) Collegare le due nuove fasi (fili nero e rosso) ai contatti N.A. dei canali 1 e 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e alle uscite del pulsante doppio dal altro. Collegare la vecchia fase (filo marrone) al contatto N.C. del canale 2 della 4CH, dal lato Sonoff, e al ingresso del doppio pulsante dal altro
Per il resto...
S6 attiva o disattiva l'interlock.... 1 = disattivato
K5 se l'interlock è disattivato imposta per ogni canale la modalità self-locking (interruttore) o inching (pulsante temporizzato)... 0 = inching, 1 = self-locking
K6 regola la temporizzazione dei canali in inching.
Nel ultimo set di impostazioni che ti ho postato i canli devono essere messi tutti in self-locking in quanto, come tu stesso hai rilevato...
... mi appare un avviso di non settare inching hardware quando uso questa funzione...
Commenta