...i fili saldati andrebbero al primo deviatore?..
No, se decidi di modificare la sonoff, per avere il riscontro in app, dovrai sostituire tutti i controlli presenti (deviatori ed invertitore) con semplici pulsanti.
Per il resto è giusto, ma ricorda che per ogni linea 1 deviatore (o l'interruttore per la cucina) dovrà essere sostituito con un invertitore
No, se decidi di modificare la sonoff, per avere il riscontro in app, dovrai sostituire tutti i controlli presenti (deviatori ed invertitore) con semplici pulsanti.
Per il resto è giusto, ma ricorda che per ogni linea 1 deviatore (o l'interruttore per la cucina) dovrà essere sostituito con un invertitore
Quindi in caso non effettuarsi la modifica, dovrei sostituire i controlli come segue?
Soggiorno: 2 invertitori e 1 deviatore
Cucina: 1 invertitore
Disimpegno: 2 invertitori
Camera da letto: 2 invertitori e 1 deviatore
Grazie per la velocità con la quale mi hai risposto!!
A questo punto allora credo opterò per la modifica, tanto vale che li cambio tutti e mi tolgo il pensiero.
Ti pongo un ultima domanda poi non ti disturbo più! Ho visto che ci sono diversi sonoff 4ch dal 4ch pro r2 al pro normale, al r2 non pro. Uno di questi è più indicato al mio caso o vanno bene tutti?
Assolutamente, qui nessuno disturba anzi, sono felice che il mio lavoro serva a quanti più utenti possibili
Le differenze principali tra i CH4 sono:
- CH4 normale: 4 canali con relè senza contatti puliti, come la basic esce direttamente con le 4 fasi
- CH4 PRO R1: oltre al wifi ha anche il controllo in RF, il timing (inching) settabile da switch su scheda varia tra 250 e 4000 ms (0,25 e 4 secondi)
- CH4 PRO R2: come la R1 ma il timing varia tra 1000 e 16000 ms (1 e 16 secondi)
Evitando la CH4 normale, poco "flessibile" non avendo contatti puliti, R1 o R2 sono praticamente uguali, prendi quella che ti costa meno
Grazie mille!! Ora stavo riguardando gli schemi e tutto mi è più chiaro, tranne per l'interruttore della cucina che se lo dovessi sostituire con un invertitore avrei 2 ingressi e 2 uscite ma una sola dovrebbe andare al portalampada, quindi li ci va un deviatore, o è giusto che ci sia l'invertitore e collego solo 1 uscita?
Si, penso opterò per la modifica, ma siccome non conosco ancora il prezzo dei comandi volevo comprendere meglio entrambe le strade percorribili,
Così una volta che conoscerò i costi potrò fare un confronto!
Effettivamente non mi ero spiegato bene!!
Vai tranquillo, a parità di serie, 9 pulsanti ti costeranno come 3 invertitori + 1 deviatore. L'unica cosa devi essere sicuro/tranquillo nel voler (o essere in grado di) fare la modifica alla scheda
Domanda: e se, a lampade spente, premi il pulsante e lo tieni premuto cosa succede? Vuoi mai che si riesca a trovare una quadra anche per il dimmer
Ottima domanda, dopo circa mezzo secondo, forse il famoso 0.3s, ma sembra di più, le luci si accendono al minimo; continuando a premere la luminosità cresce e una volta raggiunto il massimo decresce, poi ciclicamente continua così.
Di fatto, quindi, l'unica differenza è che invece di riaccendersi all'ultimo livello settato, il dimmer si resetta e riparte dal valore minimo.
Negli schemi elettrici ho visto che ci sono dei relè temporizzati potrei sapere come mai sono stati utilizzati questi tipi di relè e non dei comuni relè non temporizzati? Grazie mille e complimenti per il. Post con tutti gli schemi veramente utilissimi.
Il loro scopo è finalizzato essenzialmente a trasformare il contatto del relè da continuativo ad impulsivo; un impulso alla chiusura del relè, uno all'apertura.
Quegli schemi sono stati abbondantemente sorpassati (e meno male visto il costo dei relè in questione) dall'introduzione del timing in app. In ogni caso, economicamente, è preferibile l'acquisto di una CH4 PRO a quello di una basic + relè
La possibilità di temporizzare il relè della scheda con tempistiche brevi (<= 1s) si da simulare il funzionamento di un pulsante. Di tutta la linea sonoff solo le 4CH PRO hanno questa possibilità in hardware attraverso appositi switch on-board. Per tutte le altre schede questa caratteristica era negata sino alla versione 4.5 (se non sbaglio) dell'app di eWelink che ha introdotto una sorta di timing software abbastanza breve
A ecco ho capito. Però da quanto ho potuto capire la migliore soluzione sarebbe effettuare la modifica ai sonoff con i fili esterni per i pulsanti e sostituire i vari deviatori con i pulsanti...
peppeT ma non è più facile creare un contatto pulito su un sonoff basic ed hai una piccola scatolina che metti ovunque?
5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Partendo dal presupposto che stiamo parlando di sonoff basic (personalmente vista l'applicazione avrei usato una TH), le uscite della scheda vanno collegate alla bobina del relè, il COM e il NA del relè ai contatti del tasto del telecomando
Partendo dal presupposto che stiamo parlando di sonoff basic (personalmente vista l'applicazione avrei usato una TH), le uscite della scheda vanno collegate alla bobina del relè, il COM e il NA del relè ai contatti del tasto del telecomando
Grazie!
ho anche un paio di th ma mi servono per altro. i climatizzatori sono 3 lascio a loro il compito di gestire la temperatura. Mi basta poterli accendere o programmarli da remoto.
No, l'unico modo per avere lo stato effettivo in app, utilizzando anche controlli manuali, passa attraverso la modifica della sonoff (vengono resi disponibili all'esterno i pulsanti interni) e la sostituzione di eventuali interruttori, deviatori o invertitori, con normali pulsanti. Da questo punto di vista devo dire che vedo più semplice l'utilizzo di schede come la Ankuoo REC già predisposte per il "sensing" su linee 230V con la possibilità quindi di collegarvi direttamente i controlli su indicati
Il problema che ho appena montato tutta la serie axolute della bticino andare a sostituire i sei deviatori per poi acquistare sei pulsanti mi verrebbe una spesa enorme....neanche usando il sonoff 4pro avrei lo stato aggiornato dell'applicazione?
ragazzi mi è venuto un dubbio:
vorrei mettere un sonoff basic per lo scaldabagno elettrico. Dite che per sicurezza meglio mettere un finder 27.01.8.230?
Commenta