Sonoff, schemi e collegamenti

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Si possono essere un modo. O con un multimetro settato in CC rilevi la tensione ai contatti in apertura, chiusura e durante l'irrigazione.
    Domotica: schemi e collegamenti
    e-book Domotica come fare per... guida rapida

    Commenta


    • Aggiornamento Sonoff TH come cronotermostato

      Eccomi qui, installato tutto e cominciate le prove.

      Cominciamo dal fatto che elettricamente funziona, si connette e in manuale va benissimo.
      Detto questo mi pare ci sia un limite piuttosto importante: la parte termo e la parte crono non funzionano in modalità AND come dovrebbero ma, mi sembra in modalità OR. Questo significa che appena riceve un impulso da una delle due agisce secondo l'ultimo comando ricevuto. Mi spiego meglio: imposto una temperatura di 21°C come set point, se scende sotto 21 accende e se sale sopra spegne, imposto anche un orario di accensione e spegnimento, alle 20.30 spegne e alle 05.30 accende. Mi aspetto che di notte non si accenda quale che sia la temperatura ambiente, invece se la temperatura scende lui da comunque il comando di accensione e stanotte alle quattro sudavo.
      Bisognerebbe trovare il modo di far si che il comando orario sia prioritario rispetto a quello .
      Ho sbagliato qualcosa io nella programmazione?

      Per stanotte ho impostato la minima a 17 in modo che non parta per minimo raggiunto, vediamo come procede.

      Commenta


      • Ciao a tutti,

        se volessi installare il sonoff per comandare l'apertura di un elettroserratura, oltre che da app ewlink o alexa, anche tramite un telecomando rf, potrei installare questo articolo : 503 - Service Unavailable Error seguendo lo schema della guida di Lupino ?

        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata 2019-12-03 alle 01.10.07.png 
Visite: 1 
Dimensione: 102.6 KB 
ID: 1972107
        2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

        Commenta


        • In teoria sì, la scheda è una basic RF, praticamente una basic con l'aggiunta del ricevitore RF. Assicurati però che l'inching settato da app funzioni anche con l'attivazione RF
          Ultima modifica di Lupino; 03-12-2019, 08:06.
          Domotica: schemi e collegamenti
          e-book Domotica come fare per... guida rapida

          Commenta


          • Ok grazie Lupino.

            Ho paura che per sapere se la temporizzazione funzioni anche se chiamata da rf, bisogna prenderlo e provarlo.
            Ma 10€ le posso investire non è un problema.

            Vi farò sapere!

            Ne approfitto per altro dubbio :

            Impianto luci devio invertito (quindi esattamente come da schema della tua guida) ma con in più un timer, che ne comanda accensione/spegnimento
            A oggi, se il timer ha acceso le luci (parliamo di luci esterno giardino perimetrali alla casa) agendo su deviatori/invertitore non si sortisce effetto (nel senso che non si spengono)
            Ma se io ho azionato un deviatore, mentre il timer aveva acceso le luci, quando il timer poi scatta le luci rimangono accese.
            Chiaramente a timer off, l'impianto è comandabile regolarmente da deviatori/invertitori.

            Tutto questo solo per darvi un input sullo schema dell'impianto

            Ma alla fine la domanda è : Posso inserire una sonoff mini in sostituzione del timer ? Non dovrebbe essere necessario intervenire sul cablaggio giusto ?
            2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

            Commenta


            • ...con in più un timer, che ne comanda accensione/spegnimento.... se il timer ha acceso le luci...
              Quindi immagino in parallelo con la linea devio-invertita
              Posso inserire una sonoff mini in sostituzione del timer ?
              Assolutamente si, butta il timer nelle ortiche, inserisci la mini e settane il timer in app anzi, persin meglio, utilizzando google home o IFTTT, puoi impostare un ciclo ON/OFF basato direttamente su alba e tramonto.
              Se poi vuoi avere il controllo delle luci a prescindere dallo stato del timer basta fare la medesima modifica già vista per la linea devio-invertita interna.
              Domotica: schemi e collegamenti
              e-book Domotica come fare per... guida rapida

              Commenta


              • si l'idea era proprio quella.

                Non mi era chiaro solo lo schema di collegamento, per capire se potessi sfruttare lo stesso cablaggio del timer (al netto dell'alimentazione della mini chiaramente)
                Lo chiedo perché i deviatori/invertitore sono sparsi da una parte all'altra della casa, e anche in giardino, e se dovessi far arrivare i cavi da S1 e S2 fino ai due invertitori (come da schema classico di linea devio invertita) sarebbe veramente un casino.

                che dici ?
                2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

                Commenta


                • borghese,
                  "Ho paura che per sapere se la temporizzazione funzioni anche se chiamata da rf, bisogna prenderlo e provarlo."

                  non hai bisogno di provarlo, la temporizzazione funziona anche con il radiocomando, lo uso da quando è uscito su CH 4 Pro, di conseguenza funziona anche su Sonoff basic.

                  Il sonoff sostituisce tutti i timer esistenti in casa e un consiglio, quando con un solo comando vuoi accendere più punti sparsi per la casa
                  usa più sonoff e con una "scena" configuri ad esempio 4 accensioni contemporanee e altrettanti spegnimenti.


                  5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                  Commenta


                  • Perfetto Dolam!

                    l'ho già ordinato, insieme ad altri 4 mini per finire il piano terra!

                    Per il collegamento mi confermate che posso utilizzare il cablaggio del timer che vado a sostituire senza dover tirare ulteriori conduttori ?
                    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar

                    Commenta


                    • che dici ?
                      Non hai bisogno di rifare alcun cablaggio, basta inframezzare un relè SPST tra l'uscita del ultimo deviatore e la mini
                      Domotica: schemi e collegamenti
                      e-book Domotica come fare per... guida rapida

                      Commenta


                      • Lupino forse lui parla di due punti diversi , uno per le luci ed uno per il cancello.

                        Borghese comunque puoi anche usare il sonoff da 5/24v che alimenti con la corrente del cancello (12V) ed elimini il relè intermedio,
                        la scheda ha già il contatto pulito
                        ti allego lo schema di Lupino adattato

                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Sonoff 5V.png 
Visite: 1 
Dimensione: 95.4 KB 
ID: 1972114 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0247.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 347.8 KB 
ID: 1972116 Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0248.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 393.2 KB 
ID: 1972118

                        Ragazzi , una settimana fa ho ordinato a ITEAD direttamente altri 6 sonoff micro, stamattina sono arrivati con 5 euro di spedizione e importo sotto i 20$
                        il bello è che arrivano da luxemburgo

                        Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0249.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 571.7 KB 
ID: 1972119
                        5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                        Commenta


                        • Uhmmm....
                          Lo chiedo perché i deviatori/invertitore sono sparsi da una parte all'altra della casa, e anche in giardino, e se dovessi far arrivare i cavi da S1 e S2 fino ai due invertitori (come da schema classico di linea devio invertita) sarebbe veramente un casino.
                          No, no secondo me in questo caso parlava proprio della linea che gestisce le luci in giardino. Quello che consigliavo, se non si vuole impazzire a scollegare la linea dalla tensione per collegarla "pulita" ai contatti S1 e S2 della mini, è di inframezzare semplicemente, fra mini e l'ultimo deviatore, un semplice relè.
                          Qui trovate lo schema .... purtroppo ho finito lo spazio a disposizione per gli allegati e per ora (a breve Roy dovrebbe ampliarmelo) non posso inserirlo on-line
                          Domotica: schemi e collegamenti
                          e-book Domotica come fare per... guida rapida

                          Commenta


                          • Secondo voi, con un sonoff a contatto pulito, si può accendere e spegnere un pc, magari a tempo? Ho visto che vendono la relativa scheda pci per farlo ma avrei la necessità per due pc, non contemporaneamente.

                            Commenta


                            • Si ma devi collegarti allo switch del PC e settare la sonoff in modo che funzioni come un pulsante
                              Domotica: schemi e collegamenti
                              e-book Domotica come fare per... guida rapida

                              Commenta


                              • Si quello è chiaro, mi servono due contatti puliti.
                                Altra domanda, sui sonoff pro, posso "mischiare" correnti ac e dc di vario voltaggio per ogni relè? Cioè l'alimentazione a 220V serve solo per farlo funzionare e non per portare tensione ai relè?

                                Commenta


                                • Si, purché rimani al interno dei limiti dei relè: 10A@250VAC oppure 10A@30VDC

                                  P.S.
                                  L'alimentazione può variare tra 90-250VAC oppure (tramite il jack) 5-24VDC
                                  Domotica: schemi e collegamenti
                                  e-book Domotica come fare per... guida rapida

                                  Commenta


                                  • Lo schema di cui parlavo un paio di messaggi addietro.....

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Mini_con_sensing_tensione.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 40.8 KB 
ID: 1972136
                                    Domotica: schemi e collegamenti
                                    e-book Domotica come fare per... guida rapida

                                    Commenta


                                    • intanto ITEAD ha sfornato un altro gioiellino , presa USB comandata da sonoff, molto utile per il riavvio di qualche device connesso o altri collegamenti da pensare , ad esempio un raspberry collegato alla porta del computer che necessita di riavvio remoto.
                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Schermata 2019-12-07 alle 13.51.02.png 
Visite: 1 
Dimensione: 197.2 KB 
ID: 1972166
                                      5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                      Commenta


                                      • Dolam, sei eccezionale, un vero informatore domotico. La prossima volta che acquisti sul loro sito prova a "buttare lì" il link a questo 3D.... chissà che non gli scappi di regalarci qualcosina da "sezionare e sviscerare" in queste pagine

                                        P.S.
                                        Riguardo il gioiellino nulla vieta di inserire un bel relè sul uscita....
                                        Domotica: schemi e collegamenti
                                        e-book Domotica come fare per... guida rapida

                                        Commenta


                                        • bravissimo Lupino ed è proprio quello che faremo, un relè NO-C-NC da aggiungere alla USB
                                          5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                          Commenta


                                          • Ci sono anche altri prodotti sonoff.
                                            Recentemente mi sono arrivate queste due videocamere e sono fantastiche in rapporto al costo, si configurano con l'audio e le puoi associare al sonoff in modo da vedere l'immagine in diretta quando accedi.
                                            eWeLink IP Camera Smart IOT HD Camera reomotely viewing by mobile phone two way audio LAN Network Home Monitor on AliExpress
                                            EWeLink Waterproof IP Camera Smart IOT Camera HD 1080P Outdoor two way audio intercom night vision IR LED camera on AliExpress

                                            In arrivo ho anche questo:
                                            for Ewelink Wireless WiFi Smart Home Switch Module WiFi Inching Relay Momentary/Self Locking/Interlock for Alexa Google Home IFT on AliExpress

                                            P.S. nei prossimi giorni arrivo a 100 dispositivi sonoff connessi comandati da 12 google home tra cui la nuova versione con video.
                                            Ultima modifica di Elisabetta Meli; 08-12-2019, 07:12.
                                            Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                                            Commenta


                                            • Elisabetta, quei moduli bicanale li ho presi anch'io ma il dubbio viene dall'alimentazione 7/32V che ha il connettore microusb quindi penso occorra alimentarlo in altro modo sono comunque utili per le serrandine , in pratica pensionano il CH4 Pro visto che costano anche meno, appena arrivano vi farò sapere ne ho presi 8, ho la 12V dentro i cassonetti e in qualche modo li collegherò .
                                              Così mando in pensione definitivamente i Z-Wave che mi costarono 1800€ ( c'è da piangere rispetto a cosa fanno i sonoff in maniera istantanea e senza HUB)
                                              Si elisabetta
                                              condivido il google home, però ora ho aggiunto Alexa perchè si possono inserire i ritardi nelle routine ed è molto utile per tante cose, ad esempio in giardino l'innaffiamento a zone richiede solo dei microSonoff 5V e non hai più necessità di nessuna centralina, basta mettere la modifica che ho fatto con relè a due vie e apre e chiude anche le valvole a motore elettrico e non a solenoide.
                                              5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                              Commenta


                                              • Ciao dolam, i bicanale li alimenterò direttamente a 12V visto che ho tutta la casa cablata anche a 12V, c'è il morsetto apposito.
                                                La mia intenzione è di utilizzarli per un vasistas per il quale ho preso già questo attuatore lineare a 12V da 25cm ed in progetto vorrei utilizzarli per gli scuri esterni e forse per il cancello elettrico scorrevole (devo verificare gli assorbimenti).
                                                Per l'irrigazione, utilizzo gli SV sempre a 12V con questa elettrovalvola usando il normale timer ewelink.
                                                Un'altro SV per aprire il cancelletto di servizio con serratura 12V.
                                                Dimenticavo, alcuni SV li utilizzo per una fontana con vari - getti e luci, ma solo nel periodo estivo.
                                                Regolamento: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=vsarules

                                                Commenta


                                                • Chiedo il vostro aiuto. ho un relè finder 27.01 che viene comandato da 3 pulsanti e comanda 3 punti luce. Nei pulsanti entrano fase e neutro, al finder arrivano ad A1 e A2 due fasi alimentate (una alimentazione normale e l'altra dal pulsante), su 2 c'è l'uscita verso le luci. Se l'uscita del MINI lo collego su 2, accendo e spengo le lampade senza problemi MA ovviamente non posso spegnere le luci dai pulsanti visto che li bypasso. Se invece collego l'uscita del mini su A2, pur attivando la modalità inching, non succede praticamente nulla.
                                                  Dove sbaglio?

                                                  Commenta


                                                  • deepdark, se sono i pulsanti che comandano il Finder con il semplice impulso anche il mini può fare questo , quindi si tratta semplicemente di verificare che ciò accada ad ogni comando, magari programma l'inching a 1,5 secondi.
                                                    Se invece non sono pulsanti ma interruttori/deviatori, allora il discorso si fa più complesso e devi vedere nella guida di Lupino.
                                                    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                                    Commenta


                                                    • Nei pulsanti entrano fase e neutro, al finder arrivano ad A1 e A2 due fasi alimentate...
                                                      Non è proprio così, ai pulsanti viene data o la fase, o il neutro. Viceversa il polo che non arriva ai pulsanti viene dato direttamente al relè.... a parole è un casino, meglio uno schema.... pag.23 della mia guida è chiaramente spiegato come collegare una linea pulsanti, e relativo relè PP ad una mini.
                                                      Domotica: schemi e collegamenti
                                                      e-book Domotica come fare per... guida rapida

                                                      Commenta


                                                      • Elisabetta, dolam, siete eccezionali ....
                                                        ...nei prossimi giorni arrivo a 100 dispositivi sonoff ...
                                                        Urka!!! Anche con buona fantasia avrei dei problemi ad arrivare a tanto
                                                        Domotica: schemi e collegamenti
                                                        e-book Domotica come fare per... guida rapida

                                                        Commenta


                                                        • "Urka!!! Anche con buona fantasia avrei dei problemi ad arrivare a tanto"

                                                          Lupino hai ragione ma forse se calcolo i Zwave, le lampade Ikea, le telecamere Goodgo, Yosee e i Broadlink ,che già avevo, quei numeri diventano "normali" e forse bassi.

                                                          La vera utilità dei Sonoff sta nel fatto che stanno diventando un unico centro di connessione Smart e senza nessun HUB, il che agevola molto nella creazione delle scene e delle interazioni che con Google Home e Alexa rispondono ai comandi in maniera istantanea e non ho mai capito come un impulso, che va sui server a migliaia di Km di distanza, sia così reattivo in millisecondi.

                                                          Però un dubbio mi viene, perchè i cinesi stanno vendendo questi oggetti a prezzi così stracciati? un Micro5V ora costa 2,57€ e oggettivamente è veramente poco.
                                                          Consiglio vivamente di avere un AP in casa con un ID sul quale inserire tutti i Sonoff, in caso di guerra informatica mondiale ( da non escludere, mai) basterà spegnere l'AP ( o gli AP ) così da escludere immediatamente le vie di accesso più facili ( gli ESP 8266) e conservare comunque una rete informatica sulla quale interagire e ricordo che i sonoff per lo più possono funzionare in LAN interna anche senza internet.

                                                          Tornando a noi:
                                                          anche oggi una piccola modifica , connetttore cavi e alimentazione da USB del computer per un micro 5V che funzionerà su apparato d'emergenza collegato ad un portatile a batteria , il tutto a costo praticamente nullo, 2,57€ il Sonoffino e un vecchio cavetto alimentatore che aveva l'attacco telefono rotto.
                                                          Portatile, rapido, attacco senza saldare i fili , da usare sia in CC che in AC ed essendo un contatto pulito si presta a qualsiasi uso anche in mancanza di energia elettrica.
                                                          5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                                                          Commenta


                                                          • Ragazzi vi chiedo un supporto...non riescoa copiare su un sonoff bridge i 2 canali di un telecomando came( non rolling code) .
                                                            Come capsita si fa??
                                                            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                              Non è proprio così, ai pulsanti viene data o la fase, o il neutro. Viceversa il polo che non arriva ai pulsanti viene dato direttamente al relè.... a parole è un casino, meglio uno schema.... pag.23 della mia guida è chiaramente spiegato come collegare una linea pulsanti, e relativo relè PP ad una mini.
                                                              Lupino non ho trovato (o capito) lo schema che mi indichi.
                                                              Il mio collegamento è fatto così:

                                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20181217-005436.png.788b3025a7c815ec3e7cd24eb1a6765f.png 
Visite: 1 
Dimensione: 274.4 KB 
ID: 1972183

                                                              come vedi i pulsanti sono collegati con neutro e presunta fase che "esce" da A2. Se collego il mini a quest'ultimo morsetto, non succede nulla.

                                                              Commenta