    Ciao a tutti,
    abito nella provincia di livorno, sul mare classe climatica D. Andiamo a 0° C forse un giorno all anno, il clima è mite.
    Volevo fare un calcolo dei futuri kwh consumati quando installerò la pdc al posto della mia caldaia non a condensazione
    consumo all anno 320 mc tra fornelli, riscaldamento e acs
    nei mesi dove non utilizzo il riscaldamento consumo solo 5 mc di gas (quindi solo acs e fornelli) posso fare una stima dei miei futuri consumi?
    considerando che monterò dei daikin ururu sarara con cop di 5.1 e un termosifone elettrico in bagno. La caldaia dal libretto dell ultima revisione rendeva il 93.2%.
    320 mc - 5x12 (acs e fornelli) = 260 mc per riscaldamento
    260 mc x 9.6 x 93.2 = 2326 kwh termici
    cop medio 4
    2326/4= 582 kwh di corrente

    60 mc mancanti dal conto credo utilizzarne metà per acs e metà per cottura

    cottura: da questo sito
    https://www.qualenergia.it/articoli/...me-sceglierli/

    Sembra che 76 mc gas per cucinare corrispondono a 450 kwh di corrente. Quindi nel mio caso 30 mc di gas sono come 177 kwh

    Acs
    monterò una ariston nuos 150 lt
    consumo dichiarato su etichetta energetica 766 kwh/ anno

    su quest ultimo mi risulta difficile fare un calcolo perché facciamo 2 docce al giorno (credo l etichetta calcoli 2 docce e una vasca)

    Quindi è corretto 582+177+766= 1481 kwh di corrente?