Regolatore di tiraggio per canna fumaria

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • #91
    Originariamente inviato da Facandini Visualizza il messaggio
    Arrivata oggi pomeriggio la KW manuale per regolazione tiraggio passova.

    Ho già a casa il "T" femmina della canna fumaria interna, domani la installo e inizio le prove.

    Tra l'altro la valvola l'ho pagata meno che dal venditore segnalato prima
    Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore

    La settimana scorsa dallo stesso rivenditore
    Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
    ho ricevuto una mail dove mi vengono proste 2 valvole quasi uguali sempre KW, 1 costo sotto i 100 euro spedita, l'altra leggermente di + mi sembra 114,00+spese.
    La differenza mi sembra di aver capito dipenda dalla diversa funzionalità in chiusura.

    Commenta


    • #92
      @ Alexwoods

      A me avevano proposto, sempre con diametro 150 , una cifra oltre i 100 euro, precisamente 124 con spedizione compresa.

      Il secondo modello di valvola che mi veniva proposta, era un 'altra in magazzino , oramai non più prodotto in quanto fuori normativa, si trattava di una farfalla che andava a strozzare e parzializzare il condotto fumi.

      Oltre a questa caratteristica poco simpatica soggetta anche ad intasamento, c'era anche il problema che la regolazione era fissa in ogni fase , con quell'altro modello invece, non vai ad ostruire il condotto dei fumi e in più a seconda del tiraggio entra in funzione in modo maggiore o minore con regolazione "adattativa" .


      Daniel.
      La mia "Bimba":

      http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21?=it

      Commenta


      • #93
        Ah ho capito la seconda di cui parli è un registro fumi, si quello me lo hanno accennato ma sconsigliato perchè non + a norme costo circa 65-70 euro.

        Mentre le 2 di cui parlo io (ho chiesto maggiori info), sono, 1 (sui 100 euro) come la tua, l'altra quasi uguale alla tua ma con guarnizioni e bilanciamento migliori (costo 114+10=124). In pratica i prezzi sono gli stessi.
        Cmq appena hai fatto i test facci sapere, ciao!

        Commenta


        • #94
          L'equalizzatore di tiraggio stabilizza la depressione? dove trovo l'equalizzatore di tiraggio elettronico? Si può montare su tutti i termocamini?

          Commenta


          • #95
            dove trovo l'equalizzatore dei fumi elettronico? si puo montare su tutti i termocamini a biomassa?

            Commenta


            • #96
              Buongiorno mi inserisco nella discussione perchè sono interessato ad installare un equalizzatore dei fumi per problemi soprattutto di scarso tiraggio.
              Ho capito che Dr Nord Est ne ha già installato qualcuno e, se possibile, volevo chiedere (a lui o chi dovesse saperlo) il costo almeno come ordine di grandezza e se è possibile installarlo in una canna inox (da 200) a servizio di una caldaia "manuale" (tatano).
              In caso contrario è gradita una possibile alternativa per aiutare l'estrazione dei fumi a canna fredda.
              Grazie
              Gianni

              Commenta


              • #97
                certo, basta prendere il modello da 20.
                Ma se hai la caldaia manuale, non ti lavora nelle varie fasi di lavorazione di un'elettronica, ma puoi solo farlo funzionare in ON o OFF.
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • #98
                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                  certo, basta prendere il modello da 20.
                  Ma se hai la caldaia manuale, non ti lavora nelle varie fasi di lavorazione di un'elettronica, ma puoi solo farlo funzionare in ON o OFF.
                  Ciao, intanto ti ringrazio per la risposta.
                  Dove posso trovare il modello da 20? Io, speravo, che questo equalizzatore avesse un sensore per misurare la temperatura dei fumi e, conseguentemente, modulasse la portata in funzione di questa.
                  Ciao
                  Gianni

                  Commenta


                  • #99
                    non so di altri modelli, io ti parlo di quello mio originale
                    Collegato alla scheda elettronica, lavora con i parametri col codice UA da 00 a 10
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • scusate , qualcuno sa se esiste un regolatore di tiraggio anche per canne fumarie da 200 ??

                      Commenta


                      • certo che si, esiste anche da 200
                        riscaldamento a biomassa e PDC
                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                        Commenta


                        • grazie DR , mi sa che la mia canna tira troppo , anche diminuendo la velocità della ventola non riesco a diminuire la temp fumi bruciando pellet ( dimmi se sbaglio )

                          Commenta


                          • prova a montare una valvola KW.
                            Può dipendere dalla canna fumaria, come pure dal fatto che il bracere non è sufficientemente carico. Il livello copre l'ultima fila di buchi aria?
                            I fumi aumentano solo in normale o anche in modulazione?
                            Che parametri hai impostato?
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • Allora DR, dopo varie prove ho impostato il tutto così : cp05 37 -led 2 5,5 - ventola 26 - ora la temperatura fumi è 180 in questo modo i buchi del braciere sono coperti , quello che non mi è chiaro è come impostare la funzione modulazione ed il significato del led n6. grazie per la tua disponibilità

                              Commenta


                              • la modulazione è la fase di rallentamento della caldaia.
                                quindi rispetto alla fase 5 (lavoro normale), in questa fase (numerata con la serie 7) aumenta il cp di circa il 20%, e cala il cl del 20% circa. Inoltre cala uc del 20%

                                il led n.6 ha due funzioni:
                                - quando acceso, significa che i fumi stanno uscendo oltre i 60/65° e quindi c'e' combustione in camera. Inoltre, da lì puoi impostare i minuti di pausa nella fase di mantenimento. (a quanto è impostato ora?)
                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                Commenta


                                • led n 6 impostato a 50
                                  dunque , quando la temp acqua caldaia o la temp fumi si avvicina alla temp impostata , la caldaia va prima in modulazione, cioè rallenta , se continua a salire e oltrepassa la temp impostata va in mantenimento.
                                  quali parametri devo impostare per avere un giusto rendimento in fase di modulazione ?

                                  Commenta


                                  • le impostazioni della modulazione, dipendono appunto dal rapporto con la fase normale, il tipo di combustibile e il tiraggio della canna fumaria.
                                    Dovresti farmi la lista dei vari parametri che hai impostato, descrivermi che pelelt usi e che tipo/misura canna fumaria.
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • Ciao DR, ho impostato i seguenti parametri ,spero di non dimenticarne, ventola 28 -coclea 4.0 led 4 -- 50° led 5 -- 65° led 6--50° cp05-- 45 canna fumaria ben coibentata(canna fumaria da 200 in acciaio rivestita di lana di roccia il tutto ricoperto da un tubo di rame ) altezza 6 metri circa , pellet altinya 70% faggio 30% abete . Penso comunque di aver toccato qualcosa che non dovevo nel menù, quando la caldaia va in modulazione invece di rallentare aumenta improvvisamente la velocità della ventola ed anche se imposto coclea 00 funziona ugualmente. C'è anche da dire che la caldaia non sta funzionando a pieno ritmo vista la temperatura ancora mite (penso ancora per poco visto le previsioni !! ) quindi diciamo che non avendo continuità di funzionamento ho le idee un po confuse!!!

                                      Commenta


                                      • probabilmente hai alzato la ventola in modulazione

                                        Commenta


                                        • bruciotutto, controllami questi:
                                          UC 07, CL 07, CP 05, CP 07, LED 1, LED 2, LED 4, LED 5, LED 6, F 22, A 04
                                          che modello di caldaia?
                                          e vediamo cosa riesco a fare da qui.
                                          casomai mi chiami e te la regolo
                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                          Commenta


                                          • Ciao DR , ho controllato i parametri : uc07--32 cl07--4.0 cp05--45 cp07--20.0 led 1--28 led 2--4.0 led 4--52 led 5--65 led 6--50 f22--250 ao4--85 caldaia kalorina 2204e .Grazie ancora per la tua disponibilità !!

                                            Commenta


                                            • bruciotutto, ti elenco subito gli errori che si vedono subito:
                                              - uc07 a 32 quando hai in lavoro normale a 28 (la modulazione deve sempre essere + bassa, non + alta !!!!)
                                              - cl07 a 4, stesso discorso.... (coclea in modulazione deve essere + bassa che non in lavoro normale !!!)
                                              - cp05 a 45 FOLLIA !!!!!
                                              - cp07 a 20, e questa deve essere + alta di cp05 !!!!!
                                              - led 4 almeno a 60
                                              ma chi te l'ha regolata ???????????????
                                              per forza non ti funziona bene............. lavora al contrario.......
                                              iniziamo a sistemare qualcosa.......
                                              guardando i dati di canna e combsutibile, prova così per iniziare a costruire il giusto vestito

                                              led 1 a 28/29
                                              led 2 a 5
                                              led 4 a 65
                                              led 5 a 70
                                              led 6 a 60
                                              uc07 a 25
                                              cl07 a 3.5
                                              cp05 a 25
                                              cp07 a 35

                                              fai questa prova e dimmi come si mantengono fumi, livello combustibile nel bracere e fiamma
                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                              Commenta


                                              • Grazie mille Dr ,domani con calma proverò , la verità è che non me l'ha regolata proprio nessuno , il venditore si è limitato ad accenderla impostando i valori di default (almeno credo ) e via !!!

                                                Commenta


                                                • bruciotutto, tira le orecchie a sto tipo....
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • ciao DR , ho impostato i parametri da te consigliati ed ovviamente va molto meglio !!! il livello del combustibile è un dito sotto il bordo del braciere , fiamma di color giallo arancione , quando va in modulazione la caldaia rallenta correttamente , la temperatura fumi con ventola a 28 intorno ai 210 forse un po altina, ho provato a diminuire la ventola a 27 ma è diminuita solo di qualche grado. Mi rimane però la pompa accesa anche quando la caldaia è in mantenimento !! c'è qualche parametro da settare ??
                                                    Il mio impianto è a ventilconvettori a che temperatura mi conviene tenere la temp caldaia ?? scusami se ti stresso ma sto cercando di capire !!

                                                    Commenta


                                                    • la pompa rimane accesa perchè molto probabilmente hai sbagliato a collegare in caldaia il termostato.
                                                      Dove hai collegato il termostato ambiente?
                                                      con i fumi, molto probabilmente hai il camino che tira troppo. Pensa magari a montare una valvola KW
                                                      metti anche F22 a 250 e A04 a 85
                                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                      Commenta


                                                      • salve a tutti quelli del forum, potete dirmi dove acquistare una valvola regolatore di tiraggio che sia di quelle buone , sono disposto anche ad acquistare on line.

                                                        Commenta


                                                        • che modello cerchi? io tratto solo le KW
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                            che modello cerchi? io tratto solo le KW
                                                            le kw penso che stiamo parlando già di un buon prodotto.
                                                            puoi mandarmi indicazioni sull'acquisto in una e mail privata o preferisci che ti ti telefono?

                                                            Commenta


                                                            • trovi tutto sui miei siti internet.
                                                              ho scelto la kw perchè è quella più affidabile. Costa qualcosa in +, ma il materiale è ottimo.
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X