    Sto valutando il passaggio da una caldaia a pellet ad una PDC abbinata a fotovoltaico e batterie di accumulo grazie al 110%.
    Casa ristrutturata nel 2013 (prima era un rifugio agricolo del '96, nessun impianto):
    -zona climatica E;
    -superficie utile 150m2;
    -indice energia primaria (EPi) 30,45 kWh/m2;
    -2 scaldasalviette in alta temperatura (42°).

    La PCD può essere una buona soluzione nel mio caso?
    E' possibile fare un'ipotesi sui consumi di una PDC?
    Un impianto fotovoltaico, ad esempio da 6kWp, con adeguate batterie, quale apporto riesce a dare? (so già che in pieno inverno sarà minimo)
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
    CIGS Q-Cells

  • #2
    passando dal pellet al PDC, la classe energetica aumenta ? devi assicurarti di questo.......

    Commenta


    • #3
      Questo lo dovrà decidere il tecnico.
      Per il momento mi interessa sapere se la cosa è fattibile e quali sono i paragoni in termici economici tra una caldaia a pellet (dando per scontato che funzioni bene...) e PDC + fotovoltaico + batteria di accumulo.
      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
      CIGS Q-Cells

      Commenta


      • #4
        tutto è fattibile, ma i paragoni economici sono un'azzardo
        mentre ora sai per certo cosa spendi in pellet, con la PDC non puoi sapere in anticipo quanto consumerò e quanto il tuo FV sarà sufficiente o meno (in quanto il FV serve a soddisfare anche i consumi normali di una casa).
        Quanto sarà il COP, quanto pescherà o meno in rete, ecc ecc...... sono solo ipotesi, mai certezze.
        in base ai numeri che hai scritto, il fabbisogno energetico dell'abitazione sarà di circa 4.600 kW termici per il riscaldamento + i kW necessari per acs (sulla carta, poi nella realtà..... il confronto puoi farlo con i kW in pellet che consumi ora)

        Commenta


        • #5
          42-48 quintali per 2 case uguali, poi c'è il solare termico.
          Mi interessava l'apporto di un fotovoltaico con batteria di accumulo ai consumi di una PDC, una cosa molto indicativa, almeno per sapere se in un anno si avvicina più al 10% dei consumi della PDC o all'80%.
          E poi se con una casa con quelle caratteristiche è adatta all'uso di una PDC mantenendo una buona efficenza.
          4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
          CIGS Q-Cells

          Commenta


          • #6
            tu sai quanti kW produce il tuo FV e quanti ne utilizzi già per l'uso normale in casa
            perchè, se con le due case non hai surplus di FV, cosa accumuli ?
            e se ne hai, quanto ?
            questi dati li devi dare tu......

            Commenta


            • #7
              Il fotovoltaico non c'è ancora, quando e se ci sarà, saranno 2 impianti separati, ipoteticamente da 6kWp ciascuno
              4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
              CIGS Q-Cells

              Commenta


              • #8
                devi chiedere a chi ti propone il FV quanto produce in un anno, e togliere circa il 20% (di solito dicono sempre di più, mai di meno....)
                prendi i tuoi consumi annuali in energia elettrica, e vedi cosa ti resta
                ma questo non è tutto...... ma solo una ipotesi, in quanto non è detto che quando ti serve l'energia il FV la produca, o le batterie siano cariche..... (e il consumo maggiore si ha sempre in inverno, periodo in cui il FV produce meno)

                Commenta


                • #9
                  Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                  Sto valutando il passaggio da una caldaia a pellet ad una PDC abbinata a fotovoltaico e batterie di accumulo grazie al 110%.
                  Casa ristrutturata nel 2013 (prima era un rifugio agricolo del '96, nessun impianto):
                  -zona climatica E;
                  -superficie utile 150m2;
                  -indice energia primaria (EPi) 30,45 kWh/m2;
                  -2 scaldasalviette in alta temperatura (42°).

                  La PCD può essere una buona soluzione nel mio caso?
                  E' possibile fare un'ipotesi sui consumi di una PDC?
                  Un impianto fotovoltaico, ad esempio da 6kWp, con adeguate batterie, quale apporto riesce a dare? (so già che in pieno inverno sarà minimo)
                  Ciao. Un 6 kWp in alta padavana ti darà circa 6000 kwh anno, ma potrebbe non essere sufficiente per pdc+consumi.
                  Come pdc a spanne ti serve una piccola (4-5 kW) se in quella zona hai ETH 30 Kwh/m2, gradi giorno ca 2500, -5° temp di progetto. I consumi dipendono dal COP/SCOP della pdc, da t di mandata, impianto,...
                  Supponendo validi i 4.600 kWh termici ipotizzati sopra e uno SCOP 3, ti serviranno ca 1500 kWh elettrici per il riscaldamento.
                  ​​​​​​
                  Il vantaggio rispetto a caldaia a pellet va valutato anche in termini di minore inquinamento, minore manutenzione, minore rottura di ordinare/stoccare/caricare pellet.
                  ​​​​​
                  Ultima modifica di Mark VI; 12-06-2021, 19:13.
                  FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW

                  Commenta


                  • #10
                    Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggio
                    Ciao. Un 6 kWp in alta padavana ti darà circa 6000 kwh anno, ma potrebbe non essere sufficiente per pdc+consumi.
                    Come pdc a spanne ti serve una piccola (4-5 kW) se in quella zona hai ETH 30 Kwh/m2, gradi giorno ca 2500, -5° temp di progetto. I consumi dipendono dal COP/SCOP della pdc, da t di mandata, impianto,...
                    Supponendo validi i 4.600 kWh termici ipotizzati sopra e uno SCOP 3, ti serviranno ca 1500 kWh elettrici per il riscaldamento...
                    ​​​​​
                    Grazie per le indicazioni, è quello che cercavo.

                    Non ho mai pensato che FV e batterie potessero coprire interamente i consumi, se non d'estate.
                    Quello che mi serviva era un paragone con i consumi dell'attuale caldaia, fare tutti questi lavori per spendere più di prima sarebbe un peccato, anche se mi toglierei parecchie complicazioni legate alla gestione pellet in generale, e alle avariate rogne della mia caldaia in particolare...

                    Quello che ipotizzi è molto positivo per me, certo dal conto se non sbaglio mancano l'acqua sanitaria ed un paio di scaldasalviette che penalizzano molto il COP, ma anche se i consumi fossero il doppio di quelli e non avessi FV pagherei tanto quanto il pellet.

                    Ipotizzando invece FV e batterie di accumulo la situazione si fa ancora migliore, certo devo considerare che il FV ha il suo picco d'estate mente la PDC avrà il massimo dei consumi d'inverno.
                    PS i consumi domestici neanche li avevo presi in considerazione, se tengo conto anche di quelli e soprattutto del fatto che ho un'auto elettrica, il risparmio sarà notevole.


                    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                    CIGS Q-Cells

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                      Grazie per le indicazioni, è quello che cercavo.

                      Quello che ipotizzi è molto positivo per me, certo dal conto se non sbaglio mancano l'acqua sanitaria ed un paio di scaldasalviette che penalizzano molto il COP, ma anche se i consumi fossero il doppio di quelli e non avessi FV pagherei tanto quanto il pellet.
                      Acqua sanitaria e scaldasalviette a 40-42° non sono così problematici. Tieni conto che lo SCOP 3 ipotizzato è già in favore di sicurezza.

                      Le migliori pdc in zone climatiche medie superano SCOP 5 con temp di mandata 35°C e superano SCOP 3,5 con temp di mandata 55°C.

                      Uno SCOP 3 dovresti quindi raggiungerlo senza problemi con una qualsiasi pdc.