    Come da titolo vorrei capire qualcosa in più sulla capacità che deve avere, in termini di litri, un vaso di espansione di un termocamino in un circuito a vaso aperto. Mi spiego meglio. Ho fatto installare in una seconda casa un termocamino con capacità di 90 litri e in base ai calcoli altri 86 litri nel resto dell'impianto, tubazioni + radiatori. Ora il vaso di espansione è stato installato sul tetto ad un'altezza pari a 7,5 metri dal termocamino e 3,30 metri dal radiatore posto più in alto. La vasca del vaso di espansione ha una capacità di 30 litri ma un rivenditore mi ha fatto venire il dubbio che è troppo piccolo dicendomi: "con un vaso di espansione da 50 litri avresti una migliore circolazione dell'acqua nell'impianto in quanto aumenta la pressione". A me non sembra un'affermazione giusta, voi cosa ne pensate?