boiler su acs kalorina mini k25
Comprimi
X
-
Quot homines tot sententiae
-
Devo dire la verità,
mi state un po' deludendo, e sono convinto che tale atteggiamento e' dovuto dal fatto che chi ha creduto nel mio impianto ha detto esattamente il contrario di cio' che dite voi. Non e' per me, e per il mio impianto, ma e' a mio avviso e' solo uno scontro di pensieri.
Ripeto la mia impressione e' buona, considerate che la caldaia e' partita da 25/30° solo la fase di accensione e' durata 15 minuti.
Poi DR dice che lui in 15/20 minuti porta la sua caldaia a regime, ebbene io non ci credo, la mia ci mette + di 1 ora.
La mia prova non puo' essere presa sul serio, ripeto, vedremo quest'inverno, con i cavalli in tiro, ed io a differenza di Voi, anche se in negativo per me , diro' sempre la verità.
Chiudiamola qui adesso pero', altrimenti si và all'infinito.
buona serata
frack
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioed io a differenza di Voi, anche se in negativo per me , diro' sempre la verità.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
frack, se non ci credi che la caldaia scalda in 15/20 minuti, non hai che da venire a vedere,
le porte sono sempre aperte..... (come lo sono sempre state per tutti)
se la tua ci mette più di 1 ora, vuol dire che hai problemi. E questo te lo dice chi la Tatano la conosce molto bene.... credimi.
più di questo non posso fare
eccoti le prove fotografiche appena fatte
partenza caldaia 26° (modalità ACC)
arrivo caldaia 69°
tempo occorso 24 minuti (19.04 / 19.12 / 19.18 / 19.24 / 19.28)
tutto documentato con data, ora e temperature
frak, ora spero che tu capisca che la tua caldaia o chi la gestisce ha qualche problema, se impiega più di un'ora per fare di meno.....
inoltre, diffida sempre da chi dice solo bla bla senza mai portare prove accertabili.Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-07-2011, 17:28.
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioRicordatevi sempre:
Fare le cose belle a costi alti, non serve................
Se fai le cose belle a poco prezzo, allora li' tu', fai la differenza !!!!
ma se al posto dei due boiller senza serpentina, mettevi un unico boiller con serpentina, avevi un'impianto funzionale e con la stessa cifra.
(come tu hai trovato i due boiller gratis o quasi, cercando si può trovare anche il boiller/serpentina.... Giuggiolo fà sempre così)
frak, dai, come detto post fà, lode alla tua buona volontà, ma da questo a dire che il tuo sistema è funzionale e soddisfacente, c'è il mare....
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioGiuggiolo fà sempre cosìFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
scusa se ti ho tirato in causa, ma gentilmente con la tua risposta hai confermato che con buona volontà e con la stessa cifra, si poteva fare un'impianto funzionate a dovere.Ultima modifica di Dott Nord Est; 09-07-2011, 05:56.
Commenta
-
non ti preoccupare .... comunque per il discorso dei boiler...... se a te ( frack71)va bene e l'impianto funziona... la soddisfazzione è tanta... se tu sei "vecchio" del forum saprai che io ne ho fatte tante!!!! persino un puffer con una vecchia bombola da gpl!!! e me ne hanne detto dietro di cotte e di crude , dall'andare a zappare, fino alle offese personali... (e infatti il principale "imputato" è stato bannato a vita!!!) e alla faccia loro le "cose" funzionano ancora!!!! quindi sii orgoglioso, ma non smettere mai di essere curioso che si puo sempre migliorare (anche spendendo poco!!!!)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
pressapoco (ma piùordinato) come ho fatto io..... ma se non devi aprire troppo il "loculo" , un po di coperte non fanno mai male.......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
Buongiorno a tutti,
rispolvero questa discussione perche' e' mia abitudine portare a termine le cose che faccio.
Da una settimana ho messo in funzione la caldaia e quindi i relativi boiler x acs.
Ebbene, con sole 4h di funzionamento (non fà ancora molto freddo) L'acs prodotta riesce a soddisfare le mie esigenze familiari (siamo in 4).
La sera quando rientro la T all'interno non scende oltre i 50°. Durante la notte la dispersione termica e' di circa 3°.
I Boiler si ricaricano di circa 10° ogni ora ed anche di piu'.
Quindi contrariamente a tutte le critiche che mi sono state fatte, il sistema funziona ed anche egregiamente.
Il tutto con una spesa ridicola di circa 120€.
Alla faccia degli impianti supertecnologici.
Ringrazio tutti quelli che in modo positivo mi hanno aiutato.
Frack
Commenta
-
Non sono contento in teoria, o perche' mi accontento, ma semplicemente perche' cosi' facendo ho eliminato l'intervento della caldaia a GPL ad integrazione nei mesi novembre/marzo, il solare nell'altro semestre, punto.
MENO GPL = RISPARMIO.
Cosi' com'e' fatto l'impianto soddisfa le mie esigenze ed e' questo che importa, se poi mi dici il motivo perche' non funziona bene ti ascolto.
Se poi secondo te avrei dovuto spendere 3/4000€ per scaldare 1000/2000LT o piu' per avere un impianto tecnologico che poi non mi sarebbe servito, faro' fatica a crederti, anche perche' sono partito per fare una cosa semplice a poco costo, credevo fosse limitata ed invece funziona, ed anche bene.
Ricorda che per fare le cose belle a costi elevati non c'e' bisogno di nessuno in particolare , siamo tutti bravi, la difficoltà stà nel fare le cose belle a poco prezzo.
Comunque cosi' come stà l'impianto ;
1. funziona
2. riesce a soddisfare le mie esigenze
3. costo ridotto €.120,00
questo e' quello che conta, il resto sono chiacchiere.
frack
Commenta
-
Ti diro' di piu',
ho la sensazione che cosi' fatto l'impianto (nel mio caso) possa anche aiutare la caldaia.
mi spiego meglio:
Poiche' ho allacciato il circolatore ACS in parallelo con quello del riscaldamento, quando la caldaia raggiunge la T impostata x il circolatore (55°) comincia a rientrare in caldaia anche L'acs contenuta nei boiler che e' parecchio piu' calda dell'acqua di ritorno dai termo.
Chiaramente viaggia solo attraverso lo scambiatore, ma ho avuto la sensazione che si sono ridotte un po' le famose altalene.
Sempre sensazioni non certezze, avro' modo di postare piu' avanti.......
sempre x migliorarci.
saluti
frack
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioI Boiler si ricaricano di circa 10° ogni ora ed anche di piu'.
Frack
infatti, mettiamo che la caldaia sviluppi 23.000 kcal, diviso 10°, dovresti scaldare in un'ora 2300 lt di 10°........
se poi per soddisfare acs per 4 persone ti servono 4 ore di funzionamento, quindi circa 20 kg.... beh...
tre sono le cose: o la caldaia scalda anche contemporaneamente la casa alla grande, o la caldaia è mal regolata, o il sistema non funziona.Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-11-2011, 16:12.
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose serve un'ora per alzare di 10° i due boiller, o hai anche il riscaldamento acceso e quindi nei boiller ci và poco calore, oppure se serve un'ora solo per i boiller qualcosa non và.....
per gli altri conteggi, non so' di cosa parli, e nemmeno mi interessa, so' solo che con sole 4h di funzionamento, L'ACS e' garantita, e poiche' nei mesi invernali 4h non bastano, e sicuramente avro' bisogno di piu' calore, significa che sicuramente a venire non avro' problemi........o almeno lo spero.
Se poi farà piu' freddo e la caldaia comincerà a cagarsi sotto....non so'.!!
Queste sono le impressioni per la 1° settimana di lavoro.
Io cerco di essere sempre realista, ed ammetto i miei limiti ed i miei sbagli, contrariamente a qualc'uno......
chi ha ha orecchi, intenda....
frack
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioNon sono contento in teoria, o perche' mi accontento, ma semplicemente perche' cosi' facendo ho eliminato l'intervento della caldaia a GPL ad integrazione nei mesi novembre/marzo, il solare nell'altro semestre, punto.
MENO GPL = RISPARMIO.
Cosi' com'e' fatto l'impianto soddisfa le mie esigenze ed e' questo che importa, se poi mi dici il motivo perche' non funziona bene ti ascolto.
Se poi secondo te avrei dovuto spendere 3/4000€ per scaldare 1000/2000LT o piu' per avere un impianto tecnologico che poi non mi sarebbe servito, faro' fatica a crederti, anche perche' sono partito per fare una cosa semplice a poco costo, credevo fosse limitata ed invece funziona, ed anche bene.
CUT
questo e' quello che conta, il resto sono chiacchiere.
frack
E che vuoi che ti dica? Io non ti ho mai parlato di boiler da 1000 lt, ho semplicemente detto che i collegamenti che hai fatto non vanno bene. Eppoi, i confronti si fanno a parità di condizioni, non puoi confrontarmi 2 scaldabagni recuperati in discarica con un boiler nuovo di fabbrica.Quot homines tot sententiae
Commenta
-
Ok, e' proprio come dici, che se mi serve una macchina che fà 60 orari, perche' comprarmi una 3000 che fà 200 orari ma devo spendere 100.000,00€ ????
Ho solo dimostrato che quella modifica funziona e soddisfa le mie esigenze, non vedo il perche' della ostinazione a voler ammettere una evidenza.
Eppoi dimmi quali dovrebbero essere i tempi di riscaldamento dell'acqua.....
Per il consumo della corrente del circolatore prova un po' a paragonarlo con i €.4.30/mc che pago il GPL.
chiudiamola qui.
Mi ritiro, avete ragione voi.
frack
Commenta
-
Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggioOk, e' proprio come dici, che se mi serve una macchina che fà 60 orari, perche' comprarmi una 3000 che fà 200 orari ma devo spendere 100.000,00€ ????
Ho solo dimostrato che quella modifica funziona e soddisfa le mie esigenze, non vedo il perche' della ostinazione a voler ammettere una evidenza.
Eppoi dimmi quali dovrebbero essere i tempi di riscaldamento dell'acqua.....
Per il consumo della corrente del circolatore prova un po' a paragonarlo con i €.4.30/mc che pago il GPL.
chiudiamola qui.
Mi ritiro, avete ragione voi.
frackQuot homines tot sententiae
Commenta
-
Buongiorno,
riprendo questa discussione per chi all'epoca aveva "come sempre" criticato.
ebbene dopo tre anni di onorato servizio e si prepara al quarto la modifica dei boiler funziona.
quest'anno ho smontato il tutto pulito il calcare, verificati gli anodi (ancora buoni) ripresi i tratti di ruggine ed aumentato la coibendazione (poi vi posto altre foto)
riesco a soddisfare tranquillamente la richiesta di ACS invernale.
Giusto per chi con il fai da te puo' ricavare qualche spunto per risparmiare.
Modifica con spese qualche decina di €.
saluti
frack