ciao ragazzi..alla fine ci siamo quasi..vi anticipo una fotinina del locale caldaia in fase di costruzione.. da notare il bambinone stratificato da 1500 litri a breve collegherò anche il solare..rampa dello scivolo..riscaldamento e acs..
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
locale caldaia - work in progress
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggioper me pure del puffer......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
ottimo giuggiolo, infatti la caldaia è elettronica, se si trattasse di una elettromeccanica,oppure come hai detto tu fosse presente un termocamino(ovviamente prevedendo di usarlo molto) o di bruciare anche legna(stesso discorso del termocamino, montare un puffer per bruciare 10 0 20 qli di legna all'anno non so quanto ne valga la pena...),allora anch'io l'avrei installato, ma con caldaia elettronica e funzionamento(o totale o in gran parte) a triti, allora avrei attaccato il termo diretto all'impianto con valvola anticondensa, e per il sanitario e il solare un bel boiler doppia serpentina, così risparmiavo pure un bel pò di soldi...poi è solo il mio modo di vedere le cose, non è che avendolo fatto così sia un obrobrio, solo a me non piace(anche per i consumi, tenere scaldati 1500 lt d'acqua per fare acs in estate...)
Commenta
-
se c'è do mezzo il solare ...e il puffer è un tank to tank....... a mio modo di vedere(da contadino!!) non è il massimo .... io parlo per esperienza diretta ...1 anno senza puffer e 1 con..... se la caldaia è elettronica ad alimentazione automatica... nessun puffer ..... se poi c'è pure il solare, il puffer tank to tank serve solo se i pannelli devono fare da integrazione al riscaldamento.. altrimenti bollitore seprato.... e magari come ho fatto io, servire il bollitore prima e usare il puffer solo per evitare le sovratemperature...con questo poi non dico che l'idea dei colori per me è stupenda... locale spazioso (figuriamoci la casa!!!) e il puffer ti puo dare quell'autonomia di 1gg ,se hai la febbre e non carichi il pellet....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
io ero anti puffer sempre..... poi l'ho montato (avevo finito i noccioli) e me ne sono convinto ancora di più , ma mi sono convinto anche che se vai solo a legna sia indispensabile....!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
punti di vista....
io sono convinto che con la biomassa, pellet, sansa, legna, ecc ecc serva sempre.
logico che con la legna è indispensabile, ma come ho detto varie volte, con i triti non è indispensabile, ma utile....
nel caso di cbassi ancor di +, visto che deve scaldare la rampa, varie metrature e pure fare qualche metro di percorso.
Commenta
-
beh... mi piace sempre ascoltare i vostri pensieri.. cmque la caldaia è elettronica ma considerata che devo scaldare 280 mq di casa, anche se nuova e ben isolata..ma sempre grande è..
il puffer ha 2 serpentine x lo scambio solare, gestite da elettrovalvola che permette l'integrazione al riscaldamento d'inverno (scambiatore in basso) e l'ACS d'estate (ovviamente scambiatore in alto ;:-)
Poi ho collegato anche lo scambiatore x sgelare la rampa del garage.. circa 60 mq di rampa..
Inoltre ci sono 6 termo arredi in alta temperatura allacciati più 2 eventuali taverne ( a caloriferi) Insomma forse avrei potuto farlo da 1000 lt ma tanto il prezzo era lo stesso..per cui ho abbondato.
Commenta
-
Ciao,
guarda anche il mio impianto, ora con il solo solare mi faccio l'acqua calda che è un piacere! Commenta!
La caldaia è da 30 KW, a solo legna
http://www.energeticambiente.it/atta...ianto_alex.pdf
Ciao
Alex
Commenta
-
alcuni dati :
da venerdì mattina ore 11 (accensione impianto tutto freddo)
consumati 19 sacchi di pellet pari a kg 285 kg (diciamo che finisco stasera il combustibile)
ven+ sabato caldaia in automatico, settaggi :
temp 80 ° ( tra caldaia e puffer raggiunti alle 2 di notte...)
miscelatrici del riscaldamento a pavimento (mandata acqua a 30 gradi - ritorno 24.
domenica e lunedì - ho abbassato a 60° la temp caldaia ( e di conseguenza puffer che si è scaricato..)
Oggi portato a 50 ° caldaia, e scollegato puffer, mandata diretta all'impianto di riscaldamento.
Sarebbe interessante fare un conteggiodell'energia termica scambiata e consumata :-)
Commenta
-
complimenti, anche se qualcuno ha deriso i colori o altro... bel lavoro.
cmnq circa 5 sacchi al giorno con massetto da asciugare, giusto?
direi però che mantenere la caldaia a50° è un pò bassino.....Ultima modifica di Dott Nord Est; 31-08-2010, 15:08.
Commenta
-
Per precisare la mia posizione, probabilmente non si è capita la battuta scherzosa,ho detto che poteva fare a meno dei 2 colori in basso in modo che rimanevano solo il giallo e il rosso, noti colori della squadra di calcio della Capitale.Probabilmente non si è capito lo spirito dell'intervento....pazienza,un giorno si capirà
Commenta
-
io invece non scherzavo(o almeno non più di tanto, anche se c'è da dire che non era stato specificato che la casa era riscaldata a pavimento...)però vedo che sta venendo fuori un bel lavoro, e anche che il cliente ne è soddisfatto, e alla fine dei canditi è questo quello che conta...ciao
Commenta
-
turbogen,scusami ma se tu leggi uno dei miei interventi ho scritto di aspettare altri dati ,infatti risulta che ha un impianto a pavimento,nel caso specifico sono d'accordo sull'utilità del puffer,ho sempre sostenuto questo negli impianti a bassa temperatura è consigliabile ma non obbligatorio.Detto da un AMANTE DEL PUFFERUltima modifica di tom-tom; 31-08-2010, 15:49.
Commenta
-
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioPer precisare la mia posizione, probabilmente non si è capita la battuta scherzosa,ho detto che poteva fare a meno dei 2 colori in basso in modo che rimanevano solo il giallo e il rosso, noti colori della squadra di calcio della Capitale.Probabilmente non si è capito lo spirito dell'intervento....pazienza,un giorno si capiràFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.html
Commenta
-
beh ragazzi nn provocate o lo dipingo nerazzurro davvero.. :-P
x DR , in effetti potrei farla lavorare + alta la caldaia ..ma anche così nn va male, fumi attorno ai 150 gradi.. mi mantiene a regime il pavimento rimanendo pratricamente sempre in modulazione...
Commenta
Commenta