appunto, si parla in linea teorica, se poi grandepuffer non può farlo, meglio pompa di ricircolo
io farei il collegamento lì come da freccia (per precedenza ACS)
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
siamo a 1,5 m2 per serpentina. Ho guardato i collegamenti e invertirli viene fuori un bel casino. Se metto la pompa di ricircolo otterrei lo stesso risultato?
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Per me potresti aggiungere un termostato nella parte alta del puffer, che ti fa partire la pompa solo al superamento di una certa soglia che imposterai (tipo 55 gradi). La pompa prende da sotto e butta sopra, distribuendo il calore su tutto il puffe, e limitando la sovratemperatura sul boiler interno dell' acs. Per me l' idea è valida!
"""Nell'impianto di riscaldamento ho un termostato che funziona a 220v che alimenta direttamente un circolatore del impianto dei caloriferi.
Ora, siccome nell'accumulo lavora anche un termocamino a legna, quindi non modulabile, ho installato un termointerruttore che al raggiungimento di una temperatura (85 gradi), in teoria dovrebbe alimentare lo stesso circolatore per "forzarne" l'accensione nel caso in cui il termostato non sia nella condizione (di orario impostato o di raggiungimento della temperatura programmata)"""
Come vedi ti sei già risposto da solo in questo post: a ICS T° fai partire il circolatore dei termosifoni che miscelerà il contenuto dell'accumulo, quindi a cosa serve a sto punto lo sbattitore in oggetto?
P.S. non si capisce sta smania di aprire vari post riguardanti lo stesso problema: con ciò si rischia solo di rendere difficile intervenire, e spesso si nota una dicotomia nelle risposte.
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
purtroppo il circolatore del caloriferi non riesce a miscelare i 500 litri. e la parte alta va a temperature troppo alte.
Credo a questo punto la soluzione migliore sia mettere un piccolo circolatore, e pensandoci bene che preleva dal basso e manda in alto, in modo che nel tubo esterno (per quanto lo si possa coibentare bene), circola acqua a bassa temperatura, rispetto che coillegando al contrario
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
purtroppo il circolatore del caloriferi non riesce a miscelare i 500 litri. e la parte alta va a temperature troppo alte.
Non è che si possa andare contro i principii della termodinamica: se anche tu riuscissi a miscelare omogeneizzando la T° dell'accumulo, dovresti allora far funzionare questo piccolo circolo fino a che il riscaldamento non richiede calore che altrimenti stratificherebbe nuovamente andando ad aprire la valvola di sovrappressione se arrivasse alla T° di limite, quindi perchè non portarsi avanti coi lavori cedendo già preventivamente qualche caloria all'ambiente?
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
grande puffer,scusa se te lo dico,io l'impianto lo avrei fatto diversamente,mi spiego fermo restando il discorso dell'ossigenazione che, condivido non più di tanto,io avrei installato il termocamino sulla serpentina inferiore e il solare sulla superiore, di conseguenza avrei installato meno tubi solari e la caldaia a gas direttamente sull'impianto e no nel puffer.Detto questo potresti invertire gli attacchi e installare comunque il circolatore per il solare,visto che hai parecchi tubi.Praticamente il circolatore in estate fa si che i pannelli solari lavorano come se la serpentina si trova in basso.Per come la vedo io è la miglior soluzione
oddio, se attacco il solare in alto senza un ricircolo esplode tutto. Oggi che è uscito un pò di sole l'ho caricato tutto a quasi 60 gradi (con la serpentina bassa), se fosse attaccato in alto si scoperchia
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Guardando il tuo impianto ... il problema è proprio il puffer troppo piccolo, sia per il solare (80 tubi) che per il termocamino (25 kw). Per immagazzinare tutta quella energia, dovresti avere un puffer 3 volte piu' grande! Forse ha ragione proprio biomassoso: se il puffer si riscalda troppo, forza la pompa del riscaldamento e smaltisci il calore in piu' direttamente in casa. Al limite aprirai le finestre per far entrare un po' di fresco. Mi chiedo, ma d' estate come fai??? 80 tubi dovrebbero farti bollire tutto il puffer ogni giorno di sole!
grande puffer,infatti ti ho detto di mettere il ricircolo.Vatti a vedere come funzionano i puffer sul sito della cordivari,prima riscaldano il sopra dopo il sotto inoltre ti potrebbe essere anche comodo in inverno con poco sole.Come dici tu, con poco sole ti ha portato il puffer a 60,allora in estate hai gli stessi problemi che hai in inverno con il termocamino