  • #31
    supergamma,questo è lo schema come deve essere fatto,non capisco perchè insiste a mettere tutte quelle valvole,ne bastano 2
    Riguardo il funzionamento,se ha installato un termostato ambiente ,basta interfacciare la centralina del termocamino a questi ,in questo modo funziona o solo il camino o solo la caldaia,l'acqua sanitaria non centra nulla.Detto questo lei deve tenere sempre accesa la caldaia sia per fare acs sia per l'alternaza al riscaldamento,ovvio che il termostato ambiente agisce solo ed esclusivamente sulla caldaia a gas e non deve agire sul termocamino
    File allegati

    Commenta


    • #32
      grazie tom tom

      i due circolatori che vedo nello schema, sono quelli presenti di serie nella
      stufa e nella caldaia, o ne devo mettere altri due.

      Ti dico questo perchè la stufa ha gia un circolatore come la caldaia.

      Se devo mettere altri due circolatori, essi vanno alimentati a 220V, ma mica devono essere sempre alimentati.

      Commenta


      • #33
        in tutto sono tre circolatori,nel disegno lato sx pellet,1 circolatore,lato dx 2 circolatori.
        Quindi devi aggiungere un solo circolatore

        Commenta


        • #34
          quindi devo aggiungere solo questo circolatore come in figura

          la caldaia non ha nessun termostato in quanto su ogni termosifone vi sono i detentori con valvole termostatiche

          e ci siamo fin qua

          ora il circolatore come va alimentato, (220 V OK) ossia chi lo comanda, mica deve stare sempre accesso, deve partire insieme al stufa a pellet e come?
          File allegati

          Commenta


          • #35
            secondo me manca qualcosa, per impedire che il ritorno dal riscaldamento si mescoli con la mandata del gas....
            o sbaglio?
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • #36
              posso mettermi una elettrovalvola derivatrice a tre vie

              Commenta


              • #37
                forse si, ma non voglio aggiungere componenti a schemi altrui, altrimenti poi si crea confusione....
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • #38
                  tom tom che dici, potrebbe andare

                  Commenta


                  • #39
                    Supergamma,NON SERVE ALTRO,mi dice a cosa serve una valvola a 3 vie?ma si rende conto di quello che stà dicendo?ma lo vede come sono posizionate le valvole di non ritorno?ma questo è un impianto elementare, lo sa fare anche l'uscire della asl,con tutto rispetto per il suo lavoro.Di questi schemi ne è pieno il forum.Supergamma,lei ha fatto degli schemi,sbagliati ma li ha fatti....si metta il mio schema davanti e faccia partire un circolatore per volta e guardi cosa succede....a questo punto siamo

                    Commenta


                    • #40
                      tom tom che ne so, chi dice una cosa, chi ne deci altre, certo che se io avrei saputo come far funzionare il tutto non avrei chiesto aiuto in questo forum

                      P.S. il circolare chi lo deve commandare, ossia deve partire insieme alla stufa stufa, come posso fare

                      grazie

                      Commenta


                      • #41
                        Supergamma,ti dico una cosa,fare quell'impianto è come accendersi una sigaretta è di una semplicità unica,lo schema è quello,3 circolatori due valvole di non ritorno ,stop,se altre persone ti dicono il contrario digli di cambiare mestiere e cambia installatore,se non sa queste cose è proprio terra ,terra.In merito alla partenza delle pompe,non è detto che debbano partire insieme.La idro a che temperatura fa partire il circolatore?,penso che sia tarato dalla casa,di solito lo fanno partire a 45 se così fosse il circolatore dell'impianto lo facciamo partire in un secondo momento,dovrai mettere solo un crono per la partenza pompa,senza mettere termostati a contatto,che sono poco indicati.Dimmi a che temperatura ti parte la pompa dell'idrostufa

                        Commenta


                        • #42
                          tom tom grazie di tutto, a volte cerchi una cosa semplice, e poi ti hanno complicano le cose

                          un'altra cosa facendo cosi sono a norma anche per la potenza di 35KW superata? la famosa IPSEL

                          Commenta


                          • #43
                            Certo che a norma,la presenza dello scambiatore fa si che non vi è somma di potenze.Non mi ha risposto alla domanda sulla partenza del circolatore,a che temperatura, se non mi dice questo ,rimane inevasa la sua domanda sui circolatori

                            Commenta


                            • #44
                              tom tom 110 e lode, ti posso offrire qualcosa.......

                              il circolatore parte a 45C
                              il cronotermostato lo imposto a... ....

                              Commenta


                              • #45
                                Allora,tutto dipende dalla temperatura massima,deve fare in modo che quando parte il circolatore dell'impianto la temperatura non scende in caldaia al di sotto della minima impostata di fabbrica,se dovesse scendere sotto a quella temperatura,allora ci vuole un termostato a contatto altrimenti la pompa della caldaia si ferma mentre quella dell'impianto continuerebbe a girare.Detto questo il crono collegato alla pompa riscaldamento lo farei partire quando la caldaia ha raggiunto quasi la temperatura massima,in questo modo evita che il circolatore caldaia si spenga e si riaccende,per evitare questo non pensi di mettere una valvola anticondensa,già ha lo scambiatore.Ovvio che per l'impoostazione del crono ,dovrà verificare i tempi occorrenti alla caldaia per raggiungere la temperatura descritta.Esempio,se la caldaia la faccio partire alle 14 e la temperatura la raggiungo dopo 1/2 ora, il crono lo metto impostato alle 14,30.Comunque se fossi in lei per evitare tutto questo,potrebbe farsi modificare la partenza della pompa a 55/60 in questo modo ,potrà far partire i circolatori insieme

                                Commenta


                                • #46
                                  ciao tom tom ti allego l'estratto della stufa idro, quello della caldaia a gas non ce l'ho poi non serve
                                  File allegati

                                  Commenta


                                  • #47
                                    partenza circolatore

                                    Originariamente inviato da supergamma Visualizza il messaggio
                                    tom tom 110 e lode, ti posso offrire qualcosa.......

                                    il circolatore parte a 45C
                                    Dove hai letto che il circolatore parte a 45? il circolatore parte a 60°
                                    Ti avevo consigliato di farti modificare la partenza a 55/60
                                    ,invece già è impostata dalla fabbrica,quindi i due circolatori possono partire insieme

                                    Commenta


                                    • #48
                                      ciao tom tom, ho visto che con la stufa idro posso, collegarci un termostato ambiente esterno, allora faccio in questo modo.

                                      Di idraulico non sono esperto, ma di elettronica ed energia elettrica, è la mia materia.

                                      Vedi se può andare, sono troppo preciso.

                                      p.s. ho messo al posto di un termostato ambiente un termostato GSM, cosi se non sono a casa invio un sms e parte il tutto.

                                      grazie
                                      File allegati

                                      Commenta


                                      • #49
                                        Supergamma,cosa hai postato,un quadro...... cinese?

                                        Commenta


                                        • #50
                                          che ne dici tom puo andare, comodo anche il gsm

                                          Commenta


                                          • #51
                                            Tu sei lo specialista,per me è......cineseeeeeeeeeee

                                            Commenta


                                            • #52
                                              La stufa ha la possibilità di collegarci ad essa un termostato ambiente esterno, ha un contatto pulito, ossia non a 220V, un contatto che normalmente chiuso la stufa parte invece aperto non parte.

                                              Il normale contatto di un termostato della caldaia.

                                              Il GSM, tramite un sms o una semplice chiamata, ha una scheda sim nel suo interno, il quale chiude il contatto pulito massimo 5A raffigurato.

                                              Il contatto una volta chiuso alimentata la bobina del rele.

                                              Come deve essere il rele?
                                              Rele monostabile con due contatti separati aperti ad eccitazione separata, bobina a 220V.

                                              Il rele dato che viene alimentato chiudi i due contatti, primo contatto chiude il termostato ambiente della stufa, il secondo chiude il contatto e attiva il circolatore.

                                              Se arriva un segnale di SMS di spegnere, il gsm apre il contatto e il relè non viene alimentato, i due contatti si aprono e si spegne stufa e circolatore.

                                              TOM TOM
                                              me sembra una centralina nucleare.............

                                              Commenta


                                              • #53
                                                Collegamento Stufa Pellet Caldaia GPL

                                                Scusate sono nuovo e poco esperto, si può collegare la stufa al posto di un termosifone?
                                                e cosa servirebbe in caso?

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  yuhhuuuuuu c'è nessuno?

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    no, non puoi collegare la stufa come fosse un termosifone.
                                                    devi collegarla al collettore di partenza.
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      mi posso raccordare ai tubi della caldaia che ho subito dietro il muro?

                                                      cosa serve per mettere insieme sia la caldaia che la stufa a pellet?
                                                      Può bastare uno scambiatore, da quanto potrebbe servire per una casa da circa 130 mq?

                                                      Quanto potrebbe costare un'istallazione?
                                                      Ultima modifica di Zanna91; 24-09-2012, 13:58. Motivo: Unione di messaggi consecutivi dello stesso utente.

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        quanto costa un vestito? dipende da che stoffa, che taglio, che misura...
                                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          Davvero? ma le ho gia detto quello che dovrei fare poi non ho detto quanto costa di preciso.

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            si davvero, per cui ti consiglio di chiamare il tuo idraulico per un sopralluogo e farti il conteggio.
                                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                            Commenta