ho preso da poco un termocamino sicikalor (legna-pellet) ma non riesco a a regolare la mandata del pellet e a rapportare il pellet con la ventola e non ho il libretto di istruzioni. qualcuno saprebbe dirmi qualcosa grazie
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
termocamino sicikalor
Comprimi
X
-
ma scusa, è nuovo e nessuno è venuto a farti l'avvio? e neppure ti hanno dato il libretto?
ma dove lo hai preso, da un marocchino?
scusa, ma la battuta mi è venuta spontanea..........Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-11-2012, 22:45.
Commenta
-
Prova a scrivere un email direttamente all'azienda, magari possono aiutarti www.sicikalor.it/home.asp1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
Commenta
-
x Moruboshi: Termocamino COMBI SiciKalor
Ciao,
anch' io ho installato a fine estate un termocamino Sicikalor 16:9' (legna/pellet) e devo dire che non ho avuto nessun problema, anzi lo sto usando da circa 3 settimane 12-13 ore al giorno e funziona benissimo, sia a legna, che a pellet, scalda benissimo consumando anche poco, il che non guasta mai.
La prima accensione, di solito, viene fatta dal rivenditore (a pagamento), io ho fatto così, anche se, da quello che ho visto, avrei potuto anche farla da solo: operazione rapida e semplicissima.
Il manuale di uso e manutenzione a me è regolarmente uscito, l' ho letto con attenzione, ed è molto dettagliato, sia per quanto riguarda il termocamino, che per la centralina elettronica di gestione TiEmme.
Mi sembra strano che a te non sia uscito, comunque, da quello che so e da quello che è scritto anche nel manuale, la centralina è già programmata dall' azienda, quello che è consentito fare, è regolare solo l' avanzamento del pellet e la potenza dell' aria (basta premere il tasto "SET" sul display e regolare con le freccette su e giù: facilissimo). Ti sconsiglio di entrare nei paramentri con la password, si finisce solo di cambiare qualcosa erroneamente e magari compromettere il corretto funzionamento del termocamino.
Se non riesci a risolvere da solo, ti consiglio di contattare il rivenditore o direttamente l' azienda, che io ho contattato un paio di volte per qualche chiarimento, e posso assicurarti che troverai persone gentilissime, competenti e molto disponibili.
Fammi sapere l' esito, sono curioso.
Saluti, Emanuele.
Commenta
-
Scusa, ma se consumi 15kg in 5 ore, vuol dire che stai consumando 3 kg/ora non 3,5.
Per un 25kW è più che ottimo come consumo.
Poi tieni sempre presente che il consumo e la resa dipendono da tanti fattori, soprattutto del pellet: dal suo potere calorifico, dal tasso di umidità, dal tipo di legna da cui è ricavato...etc.
3 kg/ora è ottimo, di meno sarebbe impossibile sviluppare quei kW, fidati.
Commenta
-
Originariamente inviato da Emanuele-NA Visualizza il messaggioScusa, ma se consumi 15kg in 5 ore, vuol dire che stai consumando 3 kg/ora non 3,5.
Per un 25kW è più che ottimo come consumo.
.
è così lampante... .... le calorie non si moltiplicano per magia come i "pani e pesci"
Commenta
-
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiopiù che ottimo, direi, che quella caldaia stà funzionando a 14/15 kw, non 25 kw.
è così lampante... .... le calorie non si moltiplicano per magia come i "pani e pesci"
Dipende dal termocamino, dal suo scambio termico, e quindi, dalla sua resa all' acqua, per questo ho scelto SiciKalor.
All' acquisto ero un pò scettico, ma lo sto provando sulla mia pelle: quello che SiciKalor promuove è vero, un elevato rendimento all' acqua (e non globale!), è sinonimo di efficienza e risparmio di combustibile.
Se con un 29kW globali sto riscaldando (e bene!) una casa di 210 mtq su 2 livelli, consumando 4,5 kg di pellet all' ora, vuol dire che non dicono cavolate!
Commenta
-
forse non ci siamo capiti....
le calorie non nascono dal niente
se un prodotto sviluppa 29 kw, consumerà a piena potenza 29 kw di pellet + la perdita di resa, stop.
e siccome 4.5 kg di pellet sono 22 kw, tu dimmi come puoi produrre 29 kw se ne metti dentro 22.
miracoloooooooooooooooo
emanuele, siamo seri, pre favore.........
il significato è semplicemente uno: la tua casa ha quel fabbisogno, stop, indipendentemente dalla caldaia o tc che usi per scaldarla (- la resa, ovvio)
altro esempio: se in una casa di 100 m2 consumo 2 kg ora, e ho una caldaia da 50 kw, dico che la caldaia consuma 2 kg/ora per fare 50 kw????????????????
Commenta
-
ecco che allora sorge lampante la mancanza del puffer.
una combustione a legna MAI deve essere interrota, pena il drastico decadimento della resa, condensa, sporcizia dentro il TC, cenere grossolana, ecc ecc, e non per ultima cosa, l'impossibilità di gestire bene l'impianto totale.
ripeto per la milionesima volta: SE NON SI VUOLE ESSERE SCHIAVI DELLA CALDAIA O TC, USANDO LA LEGNA E' D'OBBLIGO IL PUFFER DIMENSIONATO GIUSTAMENTE.
Commenta
-
ah ok, allora col pellet il puffer è consigliabile ma non obbligatorio (che se fosse per me.... lo metterei sempre, visto i risultati che da "in campo")
se non cala velocemente, due sono le motivazioni:
- la pompa lato riscaldamento è a velocità o portata bassa
- la tua abitazione richiede 13/14 kw ora e quello è il consumo.
Commenta
-
allora se quelli sono giustamente dimensionati, è la tua casa che ha quel consumo, e non il TC.
ricordati che qualsiasi sia la fonte di combustione (caldaia, TC, ecc), non si dice mai "cosa consuma quella caldaia", ma si dice "quanto richiede la tua casa" (con la differenza poi della resa di combustione, logico...)
Quindi, il generatore di calore consumerà in rapporto alla dispersione che ha l'abitazione.
Commenta
-
Caro Dott. Nord Est,
è ovvio che il consumo dipende dall' abitazione, ma se il termocamino, caldaia, stufa o quel che sia, è certificato per sviluppare quei kW con quel consumo (e ribadisco che tutta la "magia" sta nel rendimento all' ACQUA!), perchè dovrei svilupparne di meno o di più. 4,5 kg di pellet = 22 kW non è una regola, dipende dal pellet e dal suo potere calorifico, e dipende dal termocamino di questo potere calorifico quanto ne trasmette all' acqua (l' 80% di resa all' acqua, se fai i calcoli, visto che sei così bravo, non lo trovi da nessuna parte). Stesso discorso vale x la legna o qualsiasi altro combustibile naturale. Che sia un miracolo o meno non lo so, so solo dirti che la mia casa (datata 1972) la riscaldo subito e bene, quindi sono contento e soddisfatto (senza contare che il 16:9' sicikalor è uno spettacolo anche solo a guardarsi), poi, tutto il resto è noia, come diceva il buon Califano...
Commenta
-
appunto, e io cosa ho detto?
di più forse no, di meno si, se diminuisco l'aria comburente.
quindi ribadisco quanto detto: il consumo dipende dalla casa e dall'impianto, e non dal TC.
se la mia caldaia da 29 kw consuma 2 kg ora, vuol dire che è MAGICA? Nooooo, vuol dire solamente che non lavora a piena potenza, e quello è il consumo che la casa che scalda richiede in quel determinato momento.
Altra cosa sarebbe se il tuo termocamino fosse a legna scaricasse in un puffer..... ma il tuo è diretto e a pellet, quindi....
Ma qui mi fermo, perchè siamo alle basi elementari dei sistemi di riscaldamento... e non ho certo voglia di riscrivere sempre da zero le cose...
Sicuro che non si trovi da nessuna parte un termocamino simile? mah... io ho i miei dubbi... "Caro Emanuele-NA"
(P.S.: ho guardato la scheda tecnica, è pure sbagliata... Secondo la scheda il TC dovrebbe rendere il 100%. Hai ragione... MAGIAAAAA )
Cosa ci vuoi fare, mi piace spulciare......Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-11-2012, 15:00.
Commenta
-
Ne ho visti tanti, ho letto decine e decine di schede tecniche...tutti valorizzano in rendimento globale, che non vuol dir nulla, o meglio, è limitativo.
Ho letto le schede tecniche sicikalor sul sito, per quale motivo i prodotti renderebbero il 100%?!
A sto punto mi fermo anch' io, perchè secondo me non siamo più alle basi del riscaldamento, ma alle basi della matematica...
Prodotti migliori o simili in giro? Magari cercando bene sì... bisogna vedere se poi i prezzi restano gli stessi, e qui, ho i miei forti dubbi anch' io...
Non contento, hai messo pure l' immagine...allora continuo con la spiegazione:
"StarFire30" da te preso in esempio:
Potenza globale 34,5 kW
Rendimento globale 83%
quindi:
Potenza NOMINALE 28,5 kW
di cui l' 82% reso all' acqua, QUINDI:
23,5 kW all' acqua
5 kW resi all' ambiente
..dove lo vedi il 100%??! mah... è pura e semplice matematica, non magia o astrologia....
A me, invece, piace essere preciso.Ultima modifica di Emanuele-NA; 11-11-2012, 15:23.
Commenta
-
per quale motivo dovrebbero rendere il 100%?
non sò, devi dirmelo tu che "li conosci MOLTO bene".
Io leggo scritto: 82% all'acqua (23.5) e 18% all'aria (5), e facendo la somma dei KW descritti risulta il totale di targa (28.5).
E la dispersione dei fumi e isolamento, dove la mettiamo? eheheheheh
Si meglio fermarci, altrimenti vengono fuori cose poco.... emmm emmm...reali.
Sai, è molto facile "giocare" con i numeri... ma la matematica non è un'opinione.
Come vedi riporto dati reali trovati nel pdf ufficiale, e non inventati...
Quindi, o la matematica è una fantasia oppure chi ha scritto quei dati.........mah.... a chi legge, la risposta.
Commenta