scusa, ma se già hai regolato a 7.5 kw, come puoi dare più kw ???????
ora è alla massima potenza o no ? se non lo è, aumenta, ma se lo è, che cosa vuoi farci ???? (fai presto a capirlo: pesi quanto pellet consuma all'ora a piena potenza)
non riesco proprio a capire la tua domanda: è la stufa che non è a piena potenza o sono i kw che non bastano per la tua casa ?
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
Non è regolata lo messa e lo accesa n9n e stata mai regolata e volevo regalarla più che altro se la metto a Potenza ventola 5 esce aria tiepida non calda
forse non ci siamo capiti......
se prima non controlli se sei già al max o no, come capperi fai a far uscire più calore???? se sei già al max, cosa fai, i miracoli ??????????????
ma ti è così difficile dire quanto pellet consumi all'ora???? per capire ora a quanti kw sei
porca miseria !!!!! chiedi aiuto e non dai le info che servono per dartelo sto aiuto del piffero.... !!!!!!!!!!!
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
se non hai strumenti professionali, puoi farlo solo a spanne
e fai presto......: 1 kg di pellet da circa 4.5/5 kw, che moltiplichi per una resa media del generatore dell'80%.
pesi il pellet e fai il rapporto con i kw.
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
[QUOTE=Zumerle;119391604]Ti hanno dato le istruzioni d'uso per l'utente oppure il manuale Tecnico? Quali parametri hai cambiato? Hai la passWord per entrare nel menu TECNICO? Sulla stufa, non c'è un'etichetta che dica almeno la potenza? Il fatto che sia una stufa assemblata, più o meno sono quasi tutte così. La scheda è di una marca, la ventola fumi di un'altra, il motorino coclea, altra marca, la ventola aria calda e così via. Per aumentare la resa, devi aumentare la potenz
X regolare o parametri della mia stufa serve la chiavetta ..devo x forza chiamare il tecnico??
rispondo alle tue domande: io sono un utente di stufa a pellet come te, ho acquistato dalla Palladio la stufa ad aria "Svizzera 13 KiloWatt" ed ho dovuto regolarla da solo, perchè le ditte non forniscono niente per modificare le tarature, che sono indispensabili secondo il pellet che usi e secondo il rendimento calorico che desideri avere. Comunque tieni sempre presente che il rapporto aria che entra e velocità dei fumi che escono, è fondamentale per il buon funzionamento della combustione e del rendimento calorico. Ti consiglio di acquistare solo pellet di "abete bianco" e non di "abete rosso" perchè ha dei residui resinosi che intasano il braciere, parimenti ai pellet che derivano dai scarti di falegnameria, che contengono colle e solventi vari; per quanto riguarda il costo di 1 sacco da 15 Kg. ti consiglio di spendere non meno di 5 Euro. ora per regolare i parametri devi toccare i tasti ed arrivare alla chiave di accesso "A9" e poi a "tarature di fabbrica" ed ora ti scrivo i parametri, che fanno funzionare benissimo la mia stufa, augurandomi che vadano bene anche per la tua stufa, comunque basta fare piccoli aggiustamenti per regolarli a dovere:
Minuti time-aut: 25
Minuti avvio: 04
Pulizia braciere: 60
Coclea accende: 0.5
Coclea avvio: 1.2
Coclea potenza 1: 1.2
Coclea potenza 2: 1.3
Coclea potenza 3: 1.6
Coclea potenza 4: 1.8
Coclea potenza 5: 2.0
Ritardo allarmi: 30
Pulizia braciere: 30
Soglia minima: 40
Soglia massima: 250
Soglia ventola: 90
Velocità fumi accensione: 2100
Velocità fumi avvio: 2100
Velocità fumi potenza 1: 2080
Velocità fumi potenza 2: 2180
Velocità fumi potenza 3: 2280
Velocità fumi potenza 4: 2330
Velocità fumi potenza 5: 2430
Velocità aria 1: 2250
Velocità aria 2: 2250
Velocità aria 3: 2250
Velocità aria 4: 2250
Velocità aria 5: 2250
Soglia spegni: 50
Aspira fumi pulizia: 2300
Coclea pulizia: 00
Encoder: off
Tempo freno: 02
Pulizia iniziale: 15
Tempo preriscaldamento: 00
Velocità fumi pulizia iniziale: 2800
Velocità fumi preriscaldamento: 1200
Velocità fumi attesa: 1200
----------------------------------------------------------
Spero di esserti stato utile, fammi sapere i tuoi risultati, ciao.
Buonasera, vorrei chiedere se qualcuno mi può aiutare su un problema su una foko07b, a seguito di un incendio della stessa, il display a tre tasti della micronova sostituito perché bruciato, adesso mi da le informazioni su due cifre invece delle quattro presenti, ho provato a inserire il vecchio ancora funzionante ma anche quello dà lo stesso problema, bisogna intervenire nel settaggio?
Buonasera, vorrei chiedere se qualcuno mi può aiutare su un problema su una foko07b, a seguito di un incendio della stessa, il display a tre tasti della micronova sostituito perché bruciato, adesso mi da le informazioni su due cifre invece delle quattro presenti, ho provato a inserire il vecchio ancora funzionante ma anche quello dà lo stesso problema, bisogna intervenire nel settaggio?
------------
Salve, rispondo velocemente, credo che questo quesito dovrebbe essere fatto direttamente alla "Micronova", fornitrice del dispositivo e se non dovesse risolversi, sicuramente si è guastata anche la "scheda madre".
Salve, chiedo urgentemente aiuto per una stufa a pellet wood 10 / 7kw. Ho bisogno di sapere i parametri specifici della programmazione perche me l'hanno regalata ed e tutta impostata male non riesco a trovare un tecnico in grado di impostarla bene. Non fa la auto puliza la fiamma si alza tantissimo e si abbassa di colpo non e per niente stabile in nessuna sua efficenza. Chiedo cortesemente se c'e una tabella per come posso imposta in autonomia. Tanto so come mettere mani per cambiari i programmi. Chiedo urgentemente aiuto.
alessandro
Probabilmente c'è un tuo errore, dal pr 23 al 27 sarà la velocità ventola aria e non aspirazione fumi. Ti allego una tabella che dovrebbe andar bene o cmq inizia a prendere degli spunti. A buttarla lì i tuoi parametri mi sembrano un po bassi, la coclea va in secondi di funzionamento, l'aspirazione fumi corrisponde ai giri, fai conto che sul 35 è pari a 2700 giri circa, la ventola aria corrisponde a un determinato voltaggio, cioè sul n. 25 arriveranno 230 v sul 22 di meno e così via. Cmq, mi sembra strano che per entrare nel menu REGOLAZIONE TECNICO tu non usi nessun codice o pw. Se è così semplice chiunque e senza nessuna difficoltà può cambiare i parametri, è un po pericolosa la cosa, non ti sembra?[ATTACH=CONFIG]26938[/ATTACH]Ti saluto.
Buonasera ho un problema di taratura con la stufa ventilata lory 7.5kw,monta centralina micronova 100,con 3 tasti,
Non riesco a equilibrare i parametri li avevo segnati sul libretto delle istruzioni ma e andato perso, non riesco a stabilizzare il getto dell aria calda, qualcuno sa indicarmi su quali parametri agire? E se e possibile avere una tabella completa con i parametri Grazie in anticipo
Commenta