  • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    mgc, che dimensioni aveva il puffer ? a che T° era?
    Se le pompe girano e la caldaia ferma la fiamma come, fa a salire? Qualche grado le braci possono alzarla, ma. Cosi tanto non mi sembra normale

    Commenta


    • appunto per questo chiedo le dimensioni dell'accumulo....
      riscaldamento a biomassa e PDC
      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

      Commenta


      • dott.,quelle attuali, per la temp. puffer, i miei 2 neuroni funzionanti, al momento non sono collegati
        Je suis Charlie e amo mamma e papà.

        Commenta


        • mgc, intendevo dire che puffer avevi quando la T° ti risultava incontrollabile
          riscaldamento a biomassa e PDC
          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

          Commenta


          • Due da 1500 lt.
            Je suis Charlie e amo mamma e papà.

            Commenta


            • quindi caldaia + 3000 lt puffer

              altra domanda...
              quando da 82° a ventola ferma e circolatore attivo la T° saliva incontrollata a 89/90°, quanta legna residua era ancora in camera di combustione?
              Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2014, 16:22.
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • Dott., vedi per problematiche di alimentazione d'aria dall'alto, c'era solo brace, tanta brace.
                Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                Commenta


                • perfetto mgc.....

                  ma i conti non mi tornano....
                  se avevi 3000 lt a 82°, ed essendoci il circolatore che girava, per portare caldaia e puffer uniformemente a 89°, ci sarebbero voluti come minimo 7 kg di legna da bruciare.....
                  tu dici solo braci....
                  forse il problema era un'altro.... è la matematica che lo dice.
                  quindi, molto probabilmente, o hai sovracaricato la caldaia (e quando sbagli una volta, dopo non sbagli più) oppure non scaricava il calore nei puffer, che avrebberopotuto dontenerne ancora....
                  riscaldamento a biomassa e PDC
                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                  Commenta


                  • Dott. mai visto mezzo contenitore legna di una caldaia da 70 kw. pieno di braci?
                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.

                    Commenta


                    • certo, quindi è un evidente errore di carico combustibile, non di altro...
                      oltre che di errato dimensionamento del puffer (3000 lt su 70 kw, sottodimensionato alla grande)
                      potrebbe capitare con qualsiasi caldaia, anche quella che hai ora.
                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2014, 22:58.
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta