quindi caldaia + 3000 lt puffer
altra domanda...
quando da 82° a ventola ferma e circolatore attivo la T° saliva incontrollata a 89/90°, quanta legna residua era ancora in camera di combustione?Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2014, 16:22.
Commenta
-
perfetto mgc.....
ma i conti non mi tornano....
se avevi 3000 lt a 82°, ed essendoci il circolatore che girava, per portare caldaia e puffer uniformemente a 89°, ci sarebbero voluti come minimo 7 kg di legna da bruciare.....
tu dici solo braci....
forse il problema era un'altro.... è la matematica che lo dice.
quindi, molto probabilmente, o hai sovracaricato la caldaia (e quando sbagli una volta, dopo non sbagli più) oppure non scaricava il calore nei puffer, che avrebberopotuto dontenerne ancora....
Commenta
-
certo, quindi è un evidente errore di carico combustibile, non di altro...
oltre che di errato dimensionamento del puffer (3000 lt su 70 kw, sottodimensionato alla grande)
potrebbe capitare con qualsiasi caldaia, anche quella che hai ora.Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2014, 22:58.