    Buongiorno a tutti.
    Sottopongo agli esperti del forum un problema che ho con con due caldaie a biomassa come da titolo.
    Nell'attuale configurazione d'impianto la caldaia a pellet di 20 kw manda l'acqua calda nel puffer così come la termocucina(di 14.5 kw) che fa lo stessa operazione della caldaia. Ora, con mia grande delusione, l'utilizzo della termocucina è molto limitato perché la temperatura dell'acquaal suo interno è sempre ad 80 gradi e più con il rischio di ebollizione. Come posso risolvere il problema?
    Grazie per l'attenzione.

  • #2
    Il puffer quanti litri è?
    Anche il puffer è interamente a 80°?

    Commenta


    • #3
      Il puffer è di 500 litri e la temperatura al suo interno è al massimo di 70 gradi perché la centralina della caldaia a pellet impedisce un ulteriore aumento della temperatura stessa. Posso aggiungere che la termocucina ha la sola funzione di scaricare l'energia sprigionata nell'accumulo.

      Commenta


      • #4
        Chi è che è sempre a 80°? Se si tratta della termocucina non è completamente anomalo (bene o male i "generatori" a legna lavorano intorno ai 70-75°C... quando si carica più legna per cucinare capita di superare anche gli 80°C).

        Commenta


        • #5
          cose strane se ne erano già viste, ma questa...
          la termocucina ha la sola funzione di scaricare l'energia sprigionata nell'accumulo.
          cioè:
          1°) la pellet (messa credo in seconda battuta) serve solo come preriscaldo dell'accumulo?
          2°) l'acqua preriscaldata alla T° che vuoi passa poi a quella a legna per salire ulteriormente di T° ed essere utilizzata nel secondario al riscaldamento?
          OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

          Commenta


          • #6
            @Yapok
            Grazie per l'interessamento. La termocucina è sempre ad 80 gradi ed oltre per cui la lascio spegnere per paura del surriscaldamento. Lei suggerisce di utilizzarla normalmente? La mia ipotesi da profano è che avendo solamente la funzione di scaldare l'accumulo( almeno nel mio impianto) vi è solamente ricircolo tra termocucina e accumulo con il ritorno dell'acqua caldissima dell'accumulo nella termocucina.
            Grazie.

            @biomassoso.
            1)No, la caldaia a pellet è la caldaia principale aggiunta di recente e scalda l'accumulo da cui viene prelevata l'acqua per il riscaldamento.
            2) L'acqua per il riscaldamento viene prelevata dal puffer ed è la somma dell'acqua calda prodotta sia dalla termocucina che dalla caldaia a pellet, entrambe collegate al puffer.

            Commenta


            • #7
              Mmmhm... ma quando la termocucina parte (e durante tutto il funzionamento), quali sono le temperature nel puffer? Non si può certo pensare di "bruciare" un carico di legna (per quanto piccolo) quando i 500l del puffer sono già a 70°...

              Commenta


              • #8
                allora o tieni più bassa la T° dell'accumulo con la primaria pellet ed aggiungi calorie con quella secondaria a legna o monti sul circuito di quest'ultima uno scambiatore a piastre il cui circolatore del suo impianto secondario (andata e ritorno tubi da questo all'accumulo) venga attivato solo quando e se servisse ulteriore calore nell'accumulo...inutile dire trattarsi di un obbrobrio termotecnico, ma non vedendo o senza schema d'impianto e modo d'utilizzo è difficile pronunciarsi
                OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                Commenta


                • #9
                  Grazie per le risposte.
                  Avevo pensato anch'io ad uno scambiatore a piastre oppure ad un aumento della capienza dell'accumulo, ma concordo con lei che uno scambiatore non sia la soluzione migliore. Per diminuire la temperatura dell'accumulo agendo sulla caldaia a pellet dovrei modificare la temperatura di spegnimento della caldaia a pellet ?

                  Commenta


                  • #10
                    Signor Biomassoso,
                    cercherò di tradurre in parole lo schema d'impianto: pellet e legna collegate al puffer; dal puffer nella parte alta parte la mandata all'impianto con ritorno al puffer nella parte bassa e da qui alla caldaia a pellet. Dimenticavo che il bollitore pesca anch'esso dall'accumulo per la sanitaria( collegamento che provvederò quanto prima a modificare perchè lo considero errato). Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
                    Grazie per l'interessamento.

                    Commenta


                    • #11
                      Originariamente inviato da Negro Guglielmino Visualizza il messaggio
                      Per diminuire la temperatura dell'accumulo agendo sulla caldaia a pellet dovrei modificare la temperatura di spegnimento della caldaia a pellet ?
                      no, basta regolare il termostato nel puffer che comanda quella a pellet

                      se posti un disegno con gli attacchi si capisce molto meglio
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • #12
                        Oltre allo schema bisognerebbe essere sicuri di quale logica segue la caldaia a pellet (anche se a questo punto sembra piuttosto probabile che lavori in on/off su termostato messo nel puffer e settato a 70°)

                        Commenta


                        • #13
                          cosa sempre da evitare l'ON/OFF su termostato esterno...
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • #14
                            La caldaia a pellet( prima accensione ieri mattina) è collegata ad un termostato sonda ad immersione posto nella parte alta del puffer, settato a 70 gradi e comanda la pompa impianto. Dalle mie osservazioni e da quello che mi ha detto il tecnico, quando la temperatura della caldaia raggiunge i 75 gradi la centralina elettronica inizia la procedura di spegnimento della stessa; ne deduco che non è il termostato a comandare la caldaia ma viceversa. Che cosa ne pensate? Grazie, nel frattempo, per tutti i contributi.

                            Commenta


                            • #15
                              se il termostato comanda la pompa caldaia/puffer, ok.
                              che tipo di riscaldamento hai? cioè, termosifoni o altro? di che materiale?
                              è solamente da tarare il termostato in base a quello.
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • #16
                                Aggiungo che per mia moglie e per me è una vera tortura rinunciare al focolare della termocucina! Se penso che che ho scaldato la mia abitazione per 23 anni solamente con la termocucina, compresa la produzione di acqua sanitaria!

                                Commenta


                                • #17
                                  Gentile dottor NordEst ho un impianto a pioggia tradizionale con nove radiatori, di cui sei in alluminio e tre in ghisa aggiunti di recente.

                                  Commenta


                                  • #18
                                    allora tara quel termostato a 50°.
                                    l'attacco del prelievo per scaldare il boiller acs, dov'è?
                                    tra caldaia e puffer hai montato anticondensa? pompa o valvola
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • #19
                                      @dottor NordEst
                                      ....e qui nasce, secondo me, il primo errore impiantistico a cui voglio porre rimedio a breve: entrambe le pompe( riscaldamento e sanitario) partono in contemporanea quando c'è la chiamata dal termostato ambiente!
                                      Dimenticavo: sia il riscaldamento che la sanitaria vengono prelevati dall'accumulo.

                                      Commenta


                                      • #20
                                        questa non l'ho capita.....
                                        la pompa del riscaldamento parte col termostato ambiente, e la pompa sanitaria parte col termostato nel boiller, no???
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • #21
                                          Ha ragione! Il boiler ha il suo termostato interno settato a 50 gradi ma non ha la priorità sul riscaldamento.

                                          Commenta


                                          • #22
                                            errore madornale !!!
                                            l'acs ha SEMPRE la priorità.
                                            chi ti ha fatto ciò?
                                            riscaldamento a biomassa e PDC
                                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                            Commenta


                                            • #23
                                              Un incompetente a cui non mi sono più affidato, naturalmente. Ma ora come rimediare?

                                              Commenta


                                              • #24
                                                come detto sopra.
                                                termostato caldaia 50/55°
                                                pompa acs indipendente dal riscaldamento e prioritaria
                                                riscaldamento a biomassa e PDC
                                                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                Commenta


                                                • #25
                                                  Grazie per il consiglio.
                                                  Un'ultima richiesta, se posso.
                                                  Il termostato caldaia a cui lei fa riferimento è quello che ho sul puffer e che è attualmente tarato a 70 gradi?
                                                  Grazie.

                                                  Commenta


                                                  • #26
                                                    si esatto, quello che comanda la pompa tra caldaia e puffer
                                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                    Commenta


                                                    • #27
                                                      negro guglielmino,scusami tu dici che il termostato del boiler è settato a 50 ,presumo che che comandi il circolatore,ti chiedo:se pesca direttamente dal puffer ,che precedenza deve avere?viene da dx?

                                                      Commenta


                                                      • #28
                                                        E se installasi una valvola europa sul ritorno dal puffer alla termocucina?

                                                        Commenta


                                                        • #29
                                                          a che pro?
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • #30
                                                            La valvola di non ritorno ( che peraltro ho già sulla mandata termocucina puffer) avrebbe la funzione( ma forse dico una stupidaggine sicuramente) di ritardare un pelino il ritorno dell'acqua calda nella termocucina.