salve sono in possesso di una caldaia D'ALESSANDRO CLP 30 sapere come posso far fermare la pompa carico puffer sotto una certa temperatura fumi dato che la centralina della caldaia non prevede questa possibilità ma tiene conto solo della temperatura dell'acqua. Avevo pensato di applicare un secondo sensore fumi con un interruttore che sotto una certa temperatura fumi taglia una fase al circolatore? che ne pensate? premetto non sono un esperto di elettricità ogni consiglio è bene accetto
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
come fermare un circolatore caldaia puffer in base temperatura fumi
Comprimi
X
-
Il ragionamento con un secondo sensore (termostato per forni?, i fumi possono superare i 250°) e tagliare una fase può funzionare
Ma perchè dovrebbe funzionare con i fumi invece con acqua? il puffer accumula calore attraverso l'acqua e la trasmette con il medesimo, che senso ha farlo lavorare con i fumi?!?!? Senza considerare le condense con temperatura acqua bassa, visto che sale lentamente rispetto ai fumi.
-
la centralina della mia caldaia attiva il circolatore superata una certa temperatura lo ferma sotto la temperatura impostata ora a volte succede che con la caldaia in fase di esaurimento della carica della legna quindi con una temperatura fumi bassa ma con temperatura acqua ancora sopra il valore impostato il circolatore continui a lavorare
Commenta
-
Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggioche senso ha farlo lavorare con i fumi?!?!?
ci sono due modi per gestire, o termostato fumi (allegato) o centralina solare che legge il delta T° acqua tra caldaia e puffer.
Commenta
-
Originariamente inviato da renato&soleil Visualizza il messaggioserve un rele per autotenuta un termostato fumi
Commenta
-
Un termostato differenziale legge due temperature, T caldaia e T puffer.
Finchè T caldaia - T puffer > 5° La pompa è accesa
Qua un esempio http://www.caleffi.com/sites/default...e/01143_it.pdf
Se ho capito bene stefano intendeva ciò!
Io invece ho la tua stessa caldaia e ho risolto in modo un pelino più grezzo, impostando:
A03 TH-CALDAIA 80°
A05 Delta Modulazione 5°
(Questi sono valori di default)
Quindi ho messo:
A01 TH-POMPA, che di default è 50° a 77°
Quindi in fase di spegnimento caldaia + puffer scendono a 77-2 (isteresi) =75° e la pompa si ferma.
Commenta
-
Ciao,
Ti allego il manuale, da pagina 48 spiega come modificare i parametri, sia quelli del menù utente che quelli nel menù protetto.
LINK
A03 TH-CALDAIA 80°
Questo è in pratica la temperatura massima di lavoro della caldaia, quando la raggiunge poi passa nello stato di Automantenimento, in pratica si spengono le ventole e non "brucia più"
A05 Delta Modulazione 5°
La caldaia funziona a piena potenza finchè la temperatura non arriva a 80°-5° poi passa in modulazione, cioò le ventole rallentano un pò.
In pratica gli stati sono: Normale--75°-->Modulazione--80°-->Automantenimento
(considerando la temperatura sempre in salita)
Ho quindi modificato il parametro
A01 TH-POMPA, che di default è 50° mettendolo a 77°
In questo modo la pompa fra caldaia e puffer parte quando nella caldaia ci sono 77°.
Ho fatto diverse prove per giungere a questo valore, considera che ho un gruppo anticondensa che fa si che il ritorno in caldaia sia 60°-65°. Poi di norma utilizzo la caldaia in modalità solo legna.
Quindi prima di modificare i valori controlla quello che fai e se per il tuo impianto possono andare bene!!!
Altra cosa, prendi carta e penna e segna ogni parametro che modifichi!!!
Ancora una precisazione: i primi due parametri io non li ho modificati, ho cambiato solo A01 TH-POMPA. Te li ho scritti perchè se per caso i tuoi fossero diversi, ad esempio TH-CALDAIA 70° (e non 80°) mettendo la pompa a 77° questa non partirebbe mai e ci sarebbero dei problemi...Ultima modifica di monelli; 12-11-2014, 17:23.
Commenta