  • #31
    il 10% di 500 lt sono 50 lt, non 24.
    riscaldamento a biomassa e PDC
    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

    Commenta


    • #32
      Hai regione devo rimediare. Vedi a cosa serve chiedere.

      Commenta


      • #33
        Ciao a tutti di nuovo. il mio amico idraulico mi propone una soluzione tipo questo schema, pero per riscaldare bisogna prima aspettare che il puffer si scaldi tutto per riscaldare.
        Come si deve collegare in modo di riscaldare prima l' impianto e poi il puffer con l' eccesso?
        File allegati

        Commenta


        • #34
          Manca il sistema anticondensa tra puffer e caldaia.
          Per ovviare al problema del riscaldamento basta fare un T fra mandata e ritorno, così darai precedenza all'impianto e poi il surplus verrà scaricato nel puffer.
          Ricordati di mettere un termostato di minima che fermerà la pompa impianto per preservare l'ACS nel Tank in tank.

          Commenta


          • #35
            Allora nel puffer entro una sola volta e esco una volta invece di 2 mandate e 2 ritorno come da schema?

            Commenta


            • #36
              Si esatto.

              Ma mi raccomando la VAC per preservare la caldaia.

              Commenta


              • #37
                Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                Manca il sistema anticondensa tra puffer e caldaia.
                Per ovviare al problema del riscaldamento basta fare un T fra mandata e ritorno, così darai precedenza all'impianto e poi il surplus verrà scaricato nel puffer.
                Ricordati di mettere un termostato di minima che fermerà la pompa impianto per preservare l'ACS nel Tank in tank.
                cosa devo mettere per fare in modo che scaldi prima l' impianto e dopo il puffer? E la valvola anticondensa dove la devo piazzare?

                Commenta


                • #38
                  tellep, ecco qua
                  riscaldamento a biomassa e PDC
                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                  Commenta


                  • #39
                    Grazie dott.
                    Niente valvole o cose varie nella T di mandata?

                    Commenta


                    • #40
                      serve una miscelatrice sul riscaldamento, altrimenti di ustioni...
                      riscaldamento a biomassa e PDC
                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                      Commenta


                      • #41
                        La valvola miscelatrice e gia ok, grazie.
                        Mi serve sapere come fare per dare la precedenza all' impianto e solo dopo riscaldare il puffer con l' eccesso.
                        Oppure basta collegare tutto cosi come da schema e funziona.

                        Commenta


                        • #42
                          basta collegare come da schema
                          fa tutto da solo
                          riscaldamento a biomassa e PDC
                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                          Commenta


                          • #43
                            Ok, grazie, adesso eseguo il lavoro e vi faro sapere.

                            Commenta


                            • #44
                              dimenticavo, manca il carico del vaso aperto
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • #45
                                scusa dott il circolatore riscaldamento, in presenza di mix non è preferibile sulla mandata..?
                                Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                Commenta


                                • #46
                                  puoi metterlo dove vuoi, sia in mandata che ritorno
                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                  Commenta


                                  • #47
                                    Ho installato tutto come da schema, pero ho un problema l' acqua fa molta fatica ad arrivare in temperatura (70°).
                                    Dove ho sbagliato, oppure e normale per le prime volte?

                                    Commenta


                                    • #48
                                      cosa vuol dire che fatica?
                                      non dici tempi, non dici consumi, non dici se termosifoni spenti o accesi, non dici nulla insomma.....

                                      è come che io dicessi che l'auto mia consuma e stop
                                      ma in base a cosa ????????? per me magari se fa 20/lt consuma tanto, per te che la vedi diversamente consuma poco...

                                      servono dati !!!!!!!!!
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • #49
                                        Senza puffer era regolato come temperatura acqua a 60° e dopo 1 ora / 1 ora e mezzo di accensione modulava gia. Ora con puffer è dalle 15.00 che e accesa la stufa con temperatura acqua a 70°, l' acqua e a 67° stabilmente a potenza 6.

                                        Commenta


                                        • #50
                                          riscaldamento acceso?
                                          stufa da quanti kw?
                                          quanti kw assorbe la casa?
                                          scrivi "prima", ma prima quando sul calendario?
                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                          Commenta


                                          • #51
                                            Il riscaldamento e acceso, la stufa e di potenza 19,46 kw, 15,66 di resa all' acqua.
                                            Quanto assorbe la casa non lo so, ma credo che per 100 mq basta e avanza.

                                            Commenta


                                            • #52
                                              certo, allora analizziamo i numeri....

                                              prima tenevi la stufa a 60 ora a 70, quindi 10 di più

                                              se la stufa rende 14/15 all'acqua e la casa ne consuma ad esempio 10/11, significa che al puffer ci vanno 3 kw
                                              se il puffer era a T° di carico, ad esempio 15°, per portarlo a 67° serve un delta di circa 50°, x 660 lt sono 38 kw
                                              se tu hai un surplus di 3 kw, la prima volta che scaldi il tutto ti serviranno 10 ore per entrate a regime circa.
                                              se tu spegni il riscaldamento e non prelevi acs, ci arrivi in 2/3 ore.
                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                              Commenta


                                              • #53
                                                Grazie, quindi e normale che ci metta cosi tanto. Adesso e a 68°, aspetto che arrivi a 70° e vi faro sapere i tempi per le prossime accensione.

                                                Commenta


                                                • #54
                                                  no, il puffer devi impostarlo sempre con un delta inferiore di 3/5°
                                                  quindi, se metti la stufa a 70°, il termostato del puffer (parte bassa) mettilo a 65/67°
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • #55
                                                    Come faccio a tenere il puffer ad una temperature diversa?

                                                    Commenta


                                                    • #56
                                                      tramite un termostato.
                                                      altrimenti, come fai a regolarlo alla T° che vuoi tu ?????
                                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                      Commenta


                                                      • #57
                                                        Avevo ordinato un termostato che e arrivato oggi, ma non pensavo di usarlo per la temperature del puffer.
                                                        Penso di usarlo per fare partire la pompa del puffer o termostufa basta.

                                                        Commenta


                                                        • #58
                                                          tellep..... ma l'impianto lo hai fatto da solo o un'idraulico?
                                                          un termostato nel puffer, con stufa a pellet, è indispensabile......
                                                          tu hai una pompa che manda al puffer, e un'altra dal puffer al riscaldamento
                                                          il termostato ambiente comanda la pompa del riscaldamento, il termostato a immersione comanda la pompa della stufa....
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • #59
                                                            L' ho fatto con un idraulico che non sapeva nulla di puffer.
                                                            La pompa della caldaia fa girare il tutto e l' altra pompa sul ritorno dal puffer e spenta e va solo quando la stufa e spenta e va solo quando voglio riscaldare con l' accumulo.

                                                            Commenta


                                                            • #60
                                                              la pompa caldaia deve far girare solo caldaia/puffer
                                                              la seconda pompa deve essere installata su puffer/riscaldamento
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...