il 10% di 500 lt sono 50 lt, non 24.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Puffer ACV, cerco schema di collegamento
Comprimi
X
-
Commenta
-
Manca il sistema anticondensa tra puffer e caldaia.
Per ovviare al problema del riscaldamento basta fare un T fra mandata e ritorno, così darai precedenza all'impianto e poi il surplus verrà scaricato nel puffer.
Ricordati di mettere un termostato di minima che fermerà la pompa impianto per preservare l'ACS nel Tank in tank.
Commenta
-
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioManca il sistema anticondensa tra puffer e caldaia.
Per ovviare al problema del riscaldamento basta fare un T fra mandata e ritorno, così darai precedenza all'impianto e poi il surplus verrà scaricato nel puffer.
Ricordati di mettere un termostato di minima che fermerà la pompa impianto per preservare l'ACS nel Tank in tank.
Commenta
-
scusa dott il circolatore riscaldamento, in presenza di mix non è preferibile sulla mandata..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
cosa vuol dire che fatica?
non dici tempi, non dici consumi, non dici se termosifoni spenti o accesi, non dici nulla insomma.....
è come che io dicessi che l'auto mia consuma e stop
ma in base a cosa ????????? per me magari se fa 20/lt consuma tanto, per te che la vedi diversamente consuma poco...
servono dati !!!!!!!!!
Commenta
-
certo, allora analizziamo i numeri....
prima tenevi la stufa a 60 ora a 70, quindi 10 di più
se la stufa rende 14/15 all'acqua e la casa ne consuma ad esempio 10/11, significa che al puffer ci vanno 3 kw
se il puffer era a T° di carico, ad esempio 15°, per portarlo a 67° serve un delta di circa 50°, x 660 lt sono 38 kw
se tu hai un surplus di 3 kw, la prima volta che scaldi il tutto ti serviranno 10 ore per entrate a regime circa.
se tu spegni il riscaldamento e non prelevi acs, ci arrivi in 2/3 ore.
Commenta
-
tellep..... ma l'impianto lo hai fatto da solo o un'idraulico?
un termostato nel puffer, con stufa a pellet, è indispensabile......
tu hai una pompa che manda al puffer, e un'altra dal puffer al riscaldamento
il termostato ambiente comanda la pompa del riscaldamento, il termostato a immersione comanda la pompa della stufa....
Commenta
Commenta