Ciao a tutti,
Stò decidendo se è a che taratura mettere una valvola anticondensa sul mio camino a pellet.L' impianto é composto da un monoblocco piazzetta a pellet da 28kw h2O che alimenta un puffer da 600lt. Dal puffer poi spillo x il radiante, fancoil e boiler sanitario.
Il camino, tramite la propria sonda scalda il puffer fino a 70' e riparte quando la temperatura scende sotto i 45 ( misurate al centro del puffer.
La pompa del camino parte solo con una temperatura di mandata superiore a 52' e si rispenge con un'isteresi di 8 gradi quindi nelle fasi iniziali fa varie volte attacca stacca.
Il camino ha una mandata impostata a 70' ma che viene raggiunta solo quando il ritorno é di almeno 50'( circa dopo 1 ora è mezzo di accensione)
Io pensavo di mettere una valvola anticondensa tarata a 45' in quanto rispetto alla standard da 55 che apre completamente a 65' ho paura di ritardare tantissimi la rimessa in temperatura del puffer...
Che ne dite?
Stò decidendo se è a che taratura mettere una valvola anticondensa sul mio camino a pellet.L' impianto é composto da un monoblocco piazzetta a pellet da 28kw h2O che alimenta un puffer da 600lt. Dal puffer poi spillo x il radiante, fancoil e boiler sanitario.
Il camino, tramite la propria sonda scalda il puffer fino a 70' e riparte quando la temperatura scende sotto i 45 ( misurate al centro del puffer.
La pompa del camino parte solo con una temperatura di mandata superiore a 52' e si rispenge con un'isteresi di 8 gradi quindi nelle fasi iniziali fa varie volte attacca stacca.
Il camino ha una mandata impostata a 70' ma che viene raggiunta solo quando il ritorno é di almeno 50'( circa dopo 1 ora è mezzo di accensione)
Io pensavo di mettere una valvola anticondensa tarata a 45' in quanto rispetto alla standard da 55 che apre completamente a 65' ho paura di ritardare tantissimi la rimessa in temperatura del puffer...
Che ne dite?
Commenta