Ma certo, ci mancherebbe. Volevo solo ed esclusivamente capire se qualcuno gli era capitato di eseguire modifiche del genere e riuscire a quantificare la differenza.... Ecco.... Lo so che vado a modificare un qualcosa che è stato progettato, studiato etc... Ma se si può migliorare la resa.... Perché non farlo. Rientrando sempre nei parametri di sicurezza! Nessuna pressione, nessuna fuori uscita dei fumi, si parla solo di resa....
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Termocamino
Comprimi
X
-
.... aggiungere scambiatori fumi/acqua nel tuo termocamino, non ti porteranno a nessun beneficio.
Lo scambio fumi/acqua avviene per differenza di T fra i primi e la seconda. La superficie è relativa, ovvero per logica
+ superficie di scambio = - dT fra le T dei due mezzi, a parità di energia scambiata.
Risultato stesso!
Conclusione lavoro eseguito per nulla.
La regola "cavallo che vince non si cambia", puoi applicarla anche al tuo termocaminio....... chiaramente un mio punto di vista!
Invece il tuo termocamino ha una centralina per la regolazione della potenza del ventilatore soffiatore che si vede ? Come lo regola? Ha un sensore fumi? ha una regolazione T acqua nel termocamino? Termostato on -off? Oppure regolazione pid?
Li si che si puo' fare qualcosa per ottimizzare la combustione!!!
Commenta
-
Appunto si parla di resa , scusa se insisto ma una volta che hai fatto la modifica come fai capire che hai migliorato la resa di 1 o più punti percentuali......lo ripeto di schede tecniche ne ho lette a decine , di utenti che dichiarano di avere un buon tc ne ho sentiti molti poi se vai a leggere le schede ...... come ti ho detto senza puffer, senza vac , e magari con qualche altra mancanza o errore di impianto......qualcuno ti direbbe installi un contacalorie adesso verifichi , controlli , ecc..... poi fai la modifica e ricontrolli ..... soddisfazione personale ma non vorrei che rimanessi deluso.
Commenta
-
Si, ha una centralina che regola la velocità dell'aria di combustione. Più alzo il valore di quest'ultima è maggiore è il consumo di legna, minore è il tempo per far aumentare l'acqua, e maggiore è la temperatura fumi. Tenerla cmq a un valore di 20%, ho notato che è il migliore compromesso e non mi si forma mai quel catrame che si forma in molti altri camini
Commenta
-
..... sostituiscila con una che abbia la regolazione PID della potenza, in considerazione della T acqua e con limite della T fumi, ed ottimizzerai molto meglio la resa del termocamino, che sembra già ben fornito di scambiatori e girifumi.
Leggi qua:
[FAIDATE]: Centralina Plum Ecomax
Chiedi a moreno, in caso, aiuto!
Commenta
-
Poracci
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiocontento tu.....
la casa, la vita e la salute sono tue.....
non sta a me dirti cosa fare
io ti ho detto cosa NON si deve fare, stop.iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
Commenta
-
che sia una casa da 80 o 500 mq, puffer anche da 10.000 lt.., poco conta.. dimmi, cosa succede se manca la corrente e il tc è nel pieno delle sue potenzialità.. cosa fa.. ? toglie il tapino del circolatore e con l'avvitatore lo fa girare per non andare oltre i 95°.. se gli succede varie volte ? e se tornando a casa dopo 2 giorni di vacanza, trova la chiazza sulle piastrelle del pavimento o sulla lastra di marmo pagata un'occhio della testa, magari macchiata irreversibilnente .. ? vai tu e gli rifai i lavoro a gratis.. ?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
fu così che l'uomo scoprì l'UPS, non spiego cosa sia per cattiveria, per quanto concerne i surriscaldamenti comuni a tutti gli impianti di biomassa, ogni impianto deve necessariamente possedere 1 valvola di sicurezza (in italia vanno molto di moda quelle a 3 atm, ma francamente consiglio 1 da 2 come nel resto del mondo) e sarebbe opportuno 1 sistema di carico automatico dell'acqua (così la fresca prende il posto della calda). dopo questa, basta alle banalità, ve lo chiedo per favore, grazie.iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
Commenta
-
veramente l'incompetenza regna sovrana nelle opinioni di qualche persona che pensa di essere un professionista, ma nascosto dietro un nik continua a dispensare consigli assurdi:
- multistrato su termocamino a legna
- surriscaldamento che risolve tramite lo scarico 3/2 bar, non sapendo che prima deve intervenire la valvola di scarico termico (se vaso chiuso) o l'ebollizione in vaso aperto (appunto se vaso aperto)
- scambia il carico automatico che serve per compensare la pressione, con la funzione "così la fresca prende il posto della calda", non sapendo che quando la valvola 3 bar si apre scarica qualche decilitro, e nulla centra con "raffreddare" il generatore
Oddio..... proprio vero...... chi pensa di sapere poi alla fine è quello che meno sa.... e quel che scrive lo dimostra alla grande......
amaxgraph, invece di dare degli incompetenti o banali a chi forse sa molto più di te, inizia a non elargire sciocchezze tecniche......
Commenta
-
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiocosa succede se manca la corrente e il tc è nel pieno delle sue potenzialità.. cosa fa.. ? toglie il tapino del circolatore e con l'avvitatore lo fa girare per non andare oltre i 95°.. se gli succede varie volte ? e se tornando a casa dopo 2 giorni di vacanza, trova la chiazza sulle piastrelle del pavimento o sulla lastra di marmo pagata un'occhio della testa, magari macchiata irreversibilnente .. ? vai tu e gli rifai i lavoro a gratis.. ?
basta rottura circolatore, oppure bolla d'aria che manda in cavitazione il girante, oppure errore di carico legna (troppa) oppure carico ad esempio di tronchetti pressati
ho visto con i miei occhi cosa può provocare in un tc il carico completo con tali tronchetti da parte del conduttore, che avendo finito la legna, pensava che si usassero allo stesso modo....... (sono intervenuti i pompieri...tanto per precisare....)
Commenta
-
si dott.. lo so che le cause possono essere molteplici, ma giusto per fare l'esemoio più banale..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggiofu così che l'uomo scoprì l'UPS, non spiego cosa sia per cattiveria,.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Ragazzi, il problema della corrente che mi viene a mancare, non è un problema, in quanto il termocamino va quasi sempre a Pellet, (ho un sistema di alimentazione con coclea dosatrice dal basso) se manca la corrente, per inerzia termica aumenta di 3/4 gradi scarsi. Quello che vorrei sapere da voi, (che ne sapete indubbiamente più di me) è questo: attualmente le 3 piastre svolgono quasi tutto il lavoro del recupero del calore, quindi dato che l'acqua "sosta" ferma dentro il camino, penso, e correggetemi se dico una cavolata, che l'acqua che si scalda dentro le piastre, man mano salga verso l'alto, facendo subentrare l'acqua + fredda, in una specie di moto convettivo. Quindi come avviene attualmente nelle piastre, anche nei tubi che inserirò, man mano che si scaldera' l'acqua verrà sostituita da quella più fredda, come avviene nelle piastre.
Commenta
-
Complimenti per le ricerche e l' inventiva , aspettiamo sviluppi e modifiche .....giusto per illuminarti c'è una discussione sul forum caldaie dove si parla di una caldaia che ha fatto prove presso ente certificatore per ottenere certificato su emissioni , resa , ecc.....per farti capire come si fa , come fanno i calcoli ecc.... ovvero tutta la procedura .....
Commenta
-
Modifica eseguita! Oramai sono 3 giorni. Oggi poi, ho fatto la verifica ufficiale, perché i miei genitori che abitano vicino a me, hanno lo stesso e identico termocamino, solo senza caricatore a Pellet. Quindi ho preso una identica quantità di legna (3 stecche di bancali tagliate in 3 parti uguali) quindi a camini spenti con acqua a 33°C. Ciascuno, ho accesi e impostati i ventilatori alla stessa velocità (30%). I risultati sono stati chiari. Quello dei miei, originale, da 33 l'acuqua al suo interno si è portata a 46°c, il mio, con la modifica di cui parlavo sopra, si è portato da 33°C a 58°C. Se riesco allego qualche foto. Penso che il rendimento sia notevolmente migliorato..... Poi, se farà qualche altra giornata freddina lo valuterò meglio.... Ma alla luce di quello che ho visto..... Sicuramente posso ritenermi soddisfatto!!!
Commenta