certo Vincenzo.. se non trovi quelli da 28 a saldare, usa bocchettoni OR, cioè quelli a stringere.. il vantaggio dei bocchettoni è che puoi snodarli senza mollare i collegamenti fissi, per smontare la piastra per la pulizia periodica o qualsiasi altro intervento.. isola la piastra con valvole di intercettazione per non dover svuotare ogni volta l'impianto.. ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
come detto in precedenza, l'ideale sarebbe al fianco del tc.. in questo modo si evita di prendere corrente d'aria alla schiena se ti siedi tra la bocchetta rappresentata e tc.. poi se ad esempio hai il tc spento e termosifoni accesi vai a sfreddare il termo che viene colpito dall'aria fredda esterna e potrebbe non riscaldare bene l'ambiente..
poi tutto si può fare--Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
devi essere sicuro se con tc spento e termo accesi, l'ambiente verrebbe riscaldato bene comunque.. ma potresti comunque (se hai la possibilità), in tal caso, aumentare la batteria con qualche elemento, montando testina termostatica da non scaldare troppo quando il tc è acceso ed evitare saune.. in questo caso "credo" che la presa d'aria puoi farla tranquillamente dietro il termo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
il lavoro sembra buono.. ho qualche perplessità in caso di aria nell'impianto.
io avevo pensato che lo scambiatore rimanesse ad un livello più alto rispetto alle turbature-- in questo caso i jolly di sfiato andrebbero sui tubi più in alto, a sinistra rispetto alla piastra e comunque in entrambi flussi (primario e secondario).. non vedo dove uscirebbe l'eventuale aria che si andrebbe a formare in quel punto..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Allora,l'aria dal jolly che si vede in foto è uscita,invece quella rimasta nelle tubature e andata nel Puffer per poi uscire dal jolly che ha sopra..invece al lato camino e salita direttamente nel camino..
Ieri ho acceso due tavolette di legno nel camino e sembra che funzioni tutto..l'unica cosa che ho visto e la pressione del Puffer che e arrivata a quasi 2 bar,devo abbassarla ancora dal gruppo di riempimento?
Un'altra cosa,la velocità dei circolatori piastra come devo settarle?
Commenta
-
quello lato tc va bene. per il resto difficile sapere se è uscita tutta. poi un conto è a impianto freddo altra cosa è quando tutti i circolatori girano a impianto caldo.. per questo gli sfiati si mettono nei punti alti delle tubature, specialmente quando lo stesso tubo curva in entrambi i lati verso giù. l'aria va sempre verso l'alto-- comunque il vero test lo farai con impianto a regime e verificarlo nel tempo.. ti auguro mi sbagli. in caso contrario dovrai intervenire per migliorare l'impianto.. buon lavoro--
per fare la pressione giusta all'impianto devi riempirlo a freddo ad una pressione di 1,2/1,5 bar circa. fai andare l'impianto a regime e se la pressione è troppo alta devi scaricare man mano un pò di acqua fino a portarla alla giusta pressione.. diciamo che orientativamente la pressione di un impianto dovrebbe esse tra 1,5 e 1,8 bar.. ma potrebbe andar bene anche da 1,5 a 2,2 bar- tutto dipende dall'impianto stesso-- a me per esempio se i puffer salgono oltre 80° la pressione arriva a 2.2 bar.
anche la velocità dei circolatori va settata in base all'impianto e alla potenza dei circolatori stessi.. devi fare delle prove iniziando dalla velocità più bassa se i circolatori sono a velocità fissa. mentre se sono elettronici puoi metterli in automatico. dovrebbero regolarsi da soli..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Grazie per la spiegazione dettagliata
I circolatori sono tutti inverter quindi regolabili a piacere o in automatico..
Quando l'altro giorno ho provato ad accendere il camino ho notato che il circolatore del bollitore deve stare a minimo altrimenti scende subito la temperatura nel Puffer..
Una domanda ancora,quando parte il circolatore del bollitore e normale che il ritorno del Puffer è caldo come la mandata?per poi diventare fredda quando si spegne il circolatore bollitore..
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggioUna domanda ancora,quando parte il circolatore del bollitore e normale che il ritorno del Puffer è caldo come la mandata?per poi diventare fredda quando si spegne il circolatore bollitore..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
sicuro non sia a fascio tubiero o flangiato..? che modello è..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
mah.. io ho il bolly2 da 300 lt ma è completamwntw diverso.. le serpentine sono fisse con ingresso/uscita fisse al corpo del bollitore.. può darsi che sbagli, ma per me sono flangiate estraibili..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta
-
ecco spiegato il ritorno caldo quasi quanto la mandata..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Commenta