E' vero. Sotto al MW. Quindi devo considerare i prezzi minimi garantiti suddivisi per fasce di kWh prodotti/anno?
Per RID intendi ritiro dedicato?
Cmq si, considerando l'opzione ritiro dedicato.
Grazie
 
se sotto il MW e col ritiro dedicato (RID) hai diritto a fare richiesta dei prezzi minimi garantiti.
se parliamo di mini idro si fa riferimento ai prezzi di cui alla delibera AEEG 109/08.

pongo anch'io un quesito: il comma 7.4 della 280/07 prevede a fine anno un conguaglio qualora i prezzi minimi garantiti siano minori dei prezzi di cui all'art. 6 (prezzi medi orari). Io per qualche impianto e limitatamente a qualche mese ho verificato che (essendo nell'ultimo scaglione) il prezzo minimo garantito era inferiore al prezzo medio di quel mese; posso pertanto attendermi un conguaglio in tal senso o bisogna guardare al risultato annuale complessivamente considerato?
Spero di essermi spiegato sufficientemente bene.
 
guarda, giusto per farti un'idea ho stimato che un impianto che ha prodotto circa 1,4 GWh nel 2008 (zona Nord) avrà un conguaglio positivo di oltre 5.600 euro.
il GSE al telefono non ha saputo darmi indicazioni relative alla tempistica del conguaglio.
io ho 7 impianti interessati.

ps. credo siamo OT, questa discussione sarebbe sui prezzi dei CV e non dell'energia. se ritieni opportuno continuamo in altro tread. ciao
 
Se devo fare un piano di investimento per un micro idro
da 200.000 kW/anno quanti euro metto al kWh ?
Quanto mi danno solo i CV ?
Grazie
 
Se devo fare un piano di investimento per un micro idro
da 200.000 kW/anno quanti euro metto al kWh ?
Quanto mi danno solo i CV ?.........

Ciao Scud,
permettimi un'osservazione : fai attenzione alle unita' di misura. Quella da Te indicata (produzione) nn e' corretta; quella giusta e' kWh/anno.
Bisogna vedere come arrivi a questa produzione e sapere qual'e' la potenza installata.
In base a questo si ragiona in questo modo :
- sotto ai 20 kW installati hai solo autoconsumo
- sopra ai 20 kW, oltre all'autoconsumo, puoi optare per la cessione dell'intera produzione alla tariffa omnicomprensiva di 0.22 €/kWh per 15 anni.
- nn hai diritto ai CV (quanto meno per queste potenze nn credo sia il caso di parlarne)
ciao car.boni
 
Vi posto il seguente problema:

- l'Autorità ha pubblicato il prezzo medio di cessione dell'e.e. per il 2008 pari a 91,34€/MWh, per cui il prezzo di riferimento dei CV per il 2009 è 88,66 €/MWh;
- nel 2009 il prezzo dell'energia dovrebbe essere più basso dell'anno scorso a seguito del crollo del prezzo del petrolio;

Da quanto sopra, si può presupporre che energia ceduta+CV nel 2009 si attestino sui 165-170 €/MWh circa (che potrà essere anche di meno nelle zone dove il prezzo dell'e.e. è più basso)
 
Ciao Scud,
In base a questo si ragiona in questo modo :
- sotto ai 20 kW installati hai solo autoconsumo
- sopra ai 20 kW, oltre all'autoconsumo, puoi optare per la cessione dell'intera produzione alla tariffa omnicomprensiva di 0.22 €/kWh per 15 anni.
- nn hai diritto ai CV (quanto meno per queste potenze nn credo sia il caso di parlarne)
ciao car.boni
Ciao Car.boni, 200.000 kWh : 8500 h = 23,5 kWh medi e quindi Scud dovrebbe poter aprire l'officina elettrica e vendere tutta l'energia in bassa tensione. Secondo me può optare per la tariffa onnicomprensiva o per la tariffa incentivante (0.14 € al kWh * 1.108) + CV.
Ciao
 
Vi posto il seguente problema:

- l'Autorità ha pubblicato il prezzo medio di cessione dell'e.e. per il 2008 pari a 91,34€/MWh, per cui il prezzo di riferimento dei CV per il 2009 è 88,66 €/MWh;
- nel 2009 il prezzo dell'energia dovrebbe essere più basso dell'anno scorso a seguito del crollo del prezzo del petrolio;

Da quanto sopra, si può presupporre che energia ceduta+CV nel 2009 si attestino sui 165-170 €/MWh circa (che potrà essere anche di meno nelle zone dove il prezzo dell'e.e. è più basso)
Si, anche io penso che la cifra sia quella. Il prezzo dell'energia elettrica potrebbe scendere ancora nei primi mesi; per i CV bisogna vedere se e quando e di quanto l'offerta supererà la domanda..certo che non è semplice fare queste previsioni..e la stabilità del business plan ne risente..
 
Ciao Car.boni, 200.000 kWh : 8500 h = 23,5 kWh medi e quindi Scud dovrebbe poter aprire l'officina elettrica e vendere tutta l'energia in bassa tensione. Secondo me può optare per la tariffa onnicomprensiva o per la tariffa incentivante (0.14 € al kWh * 1.108) + CV.
Ciao

Ciao Georg,
e' corretta la Tua operazione ed osservazione. Grazie.
Nell'incertezza avevo allargato il ragionamento.
ciao car.boni
 
Esatto, si parla di 24 kWh.
Diventerei officina elettrica, farei solo scambio sul posto, ma quali delle due
soluzioni tariffarie verrà applicata la omnicomprensiva o l'altra.
Se fossero stati 15 kWh, ne farei solo autoconsumo e quindi non potrei cedere nulla all' ENEL?