Se mi mandi la mail in pvt, ti invio tutto il libricino, dove la troverai completa anche alle altre temperature, e poi troverai anche quella uguale ma con i rispettivi cop.
Su internet non lo trovi questo manuale.
Comunque te l'ho postata per farti vedere che alla potenza massima a -7 con 45 di mandata, ossia una probabile situazione da aprilio, hai la 40M che ti garantisce 4,32 Kw, mentre la 70M 7,60kw (tanta roba)
Alla potenza minima, prendendo in tabella comunque i 35 gradi (in realtà può scendere fino a 25 con i radiatori in alluminio per avere ancora resa), puoi vedere che le macchine ti danno rispettivamente 1,68 e 2,66, quindi solo un Kw di differenza (poca roba).
Ovviamente tu mi dirai che è comunque tanto un Kw in quella situazione, e io non posso che darti ragione.
Ma quale è il problema? che la macchina non riuscirà a lavorare costantemente e si spegnerà durante una giornata un 3/4 volte per poi ripartire? se il problema è questo, considera che lo farà comunque in condizioni ottimali, in momenti in cui riesce ad avere un cop elevatissimo (ho misurato essere 6 addirittura in queste condizioni), che minimizzerà la perdita.
Mentre viceversa, quando il cop è pessimo a -7, non farai lavorare la macchina giorni interni alla massima potenza, situazione in cui il cop peggiora di brutto, e in cui perderesti un bel pò di soldi.
Per apprezzare il ragionamento del tutto, dovresti vedere la tabella cop che ti dicevo.
Capito ora perchè consiglio di prendere la 8Kw e non la 4?
Non è per sovradimensionare, è per ottimizzare il funzionamento di questo genere di macchine.
E sono aspetti che noti più usandole e avendole che ragionando in teoria.
Quindi sia chiaro che nei tuoi confronti non ho nulla da dire, nonostante le battute di prima

))
ps: ma la potenza termica utile di quale generatore indichi? la ptu non è riferibile a un generatore? di questa caldaia che di minima è 9,6?