DEFROST Templari Kita S PLUS


Apri un altro topic e si approfondisce, qui siamo ot

Sto rispondendo a te e fcattaneo di cui mi pareva appoggiassi la formula.

Entrambi stiamo portando opinioni e non dari. ;)
 
Sbagli, io porto e ho portato daTi su questo forum, verifica il metodo anziché liquidarlo, ti accorgerai che la tua opinione è smentita dai fatti..... Se vai avanti a rispondere significa che non ritieni siamo OT.... e comunque se tu hai lungamente parlato di COP acs (vedi sotto ad esempio) in una discussione dove si dovrebbe parlare di sbrinamenti.... non è che puoi troppo accusare gli altri di andare OT....

diciamo che devi vedere il COP medio di tutto il ciclo di carica ACS, non solo la parte finale.

Es stasera alle 20.30 mi ha iniziato un ciclo acs dove inizialmente la mandata è partita da 28° e aveva cop 5.4 e poi è finito con mandata a 46° e COP tra 2.8 e 3.3 (T esterna 10°)
Cop medio stranamente alto a 3.9 (chissà come mai...).

Ieri con mandata a 50° nella fase finale aveva cop di 2.7 (T ext 14°).

le specifiche che vedi sono tutte con DT sul primario di 5°, cosa non reale poi nella pratica. penso che in acs avrai un 3° +/- 0.5°
 