Dimensionamento circolatore


Puoi mettere il riepilogo delle dispersioni per trasmissione e ventilazione dei singoli locali?
 
ecco.

da notare che sono considerate ventilazioni per 0.5vol/h ( è riportata la normativa UNI EN 15251:2008 ), guardando in watt quanto incide rispetto alle dispersioni per trasmissione mi sono accorto che siamo al 70% in più solo per effetto della ventilazione.
Non avendo VMC e agendo solo con aperture manuali delle finestre io credo sia troppo il 70% in più. non trovi?
( in pieno inverno se apro le finestre delle camere 10 minuti ogni mattina è anche tanto, ma una maggiorazione del 70% delle dispersioni è assurda)

altra questione, sul file del riepilogo è indicata la potenza totale ( carico termico ), ma non per quante ore il generatore sta funzionando. capite che lavorare per 10 o 20h cambia ogni cosa, in termini di potenza termica del generatore stesso.
 

Allegati

  • riepilogo.jpg
    riepilogo.jpg
    396.2 KB · Visualizzazioni: 0
  • dispersioni.jpg
    dispersioni.jpg
    194.5 KB · Visualizzazioni: 0
  • 2020-04-02 13_23_53-Microsoft Excel - Cartel1.jpg
    2020-04-02 13_23_53-Microsoft Excel - Cartel1.jpg
    778.3 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica:
nessuno sa dirmi se considerare o no questo sproposito di ventilazione? in eph,nd dovrebbe esserci solo quelle da normativa ovvero 0.3vol/h ( solo gli spifferi in pratica ). mentre nelle dispersioni dovrei capire se aggiungere o no anche le ventilazioni volontarie. cambia completamente se poi voglio utilizzare i dati per capire se il circolatore è adatto oppure no.
 
I conti con il software li hai fatti tu? Puoi spiegarci che criterio hai utilizzato?

si il software fornito da uponor è molto semplice ed intuitivo, di fatto chiede di creare tutti gli ambienti indicando superficie pannellabile, altezza, potenza dispersa totale,temperatura desiderata, temperatura ambiente sotto, il tipo di rivestimento, spessore massetto, resistenza termica dello strato di solaio sotto il pannello del riscaldamento ed ovviamente il tipo di pannello e tubo usato.

per ogni ambiente poi ho indicato i vari metri di passaggi che il tubo necessariamente deve fare in altri ambienti, questi passaggi sono considerate adduzioni.

poi sono passato a definire i collettori, inserendo molto banalmente su ciascun collettore tutti i circuiti come sono nella realtà. con relativa lunghezza di ciascun circuito e il passo.

per concludere ho impostato la temperatura di mandata, il deltaT minimo e il deltaT massimo. nel mio caso ho indicato un range tra 4 e 12 gradi.

lui fa i calcoli e ti fa anche una relazione stampabile.
 
a me i valori non convincono... non capisco bene il perchè di quello sbilanciamento sulle portate e i delta T così diversi su linee della stessa metratura.... lo hai deciso tu?
se provi a fare tutto a delta T fisso di 5°?
 
a me i valori non convincono... non capisco bene il perchè di quello sbilanciamento sulle portate e i delta T così diversi su linee della stessa metratura.... lo hai deciso tu?
se provi a fare tutto a delta T fisso di 5°?

posso provare si, è uno dei parametri che mi lascia variare. se impongo sia la mandata che il deltaT, per dire potrei mettere 33gradi mandata e deltaT di 5. cosa devo aspettarmi di vedere dalle portate e dalle perdite di carico? aumenteranno no?
 
come immaginavo, con 35 di mandata e deltaT 5°C fisso le portate e perdite di carico sono schizzate su tantissimo. vedi allegati.

con mandata 33°C e stesso deltaT, sia portate che perdite di carico sono il 20% più basse rispetto ai valori con mandata 35°C
 

Allegati

  • PT.jpg
    PT.jpg
    358.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • P1.jpg
    P1.jpg
    346.8 KB · Visualizzazioni: 0
Ultima modifica:
Stai erogando 10,5kW....
MikX2..... credo non ti siano chiare un po' di cose...
Non conosco questo software ma il principio è che dovresti vedere negli ambienti se hai definito il fabbisogno e trovare la t di mandata che soddisfa il fabbisogno di ogni locale...
A te serve 1/3 di quella portata.... trova la t di mandata che ti dia 3,88kW totali (sommando i 2 collettori)
 
Stai erogando 10,5kW....
MikX2..... credo non ti siano chiare un po' di cose...
Non conosco questo software ma il principio è che dovresti vedere negli ambienti se hai definito il fabbisogno e trovare la t di mandata che soddisfa il fabbisogno di ogni locale...
A te serve 1/3 di quella portata.... trova la t di mandata che ti dia 3,88kW totali (sommando i 2 collettori)

si me ne sono accorto, 10kw a fronte di 4kw dispersi. il resto non capisco per chi lo sto erogando. eppure sto dando le dispersioni in tutti gli ambiente in modo corretto. farò altre prove.
 
ho provato velocemente ad abbassare la mandata mantenendo su tutti i circuiti deltaT 5gradi. per avere circa 4kw di potenza totale del radiante devo portare la mandata a 27.5gradi. in questo modo però mi indica che in diverse stanza non raggiungo la potenza necessaria per colmare le dispersioni, mentre in altre ho potenza residua in più. la somma di tutte le potenza fa comunque circa 4kw. è preoccupante?

non riesco a bilanciare nemmeno dal punto di vista teorico.
 
Devi lavorare sulla portata se mantieni il delta t fisso a 5°
Comunque metti i dati a 4kw?
 
Devi lavorare sulla portata se mantieni il delta t fisso a 5°
Comunque metti i dati a 4kw?

ho preso i quaderni caleffi con i quali è stato creato il software tabellare che sto usando. ho fatto la stessa cosa per un solo ambiente in formato excel e i numeri tornano.
la cosa che ho notato seguendo alla lettera le formule e tenendo fissa la mandata e il deltaT, è la seguente:

perchè se aumento la portata vedo la potenza rilasciata aumentare, ma la temperatura ambientale diminuire? e viceversa se diminuisco la portata, la potenza rilasciata diminuisce e la temperatura ambiente aumenta? non ha senso sta cosa.... oppure ho sbagliato qualcosa?
 

Allegati

  • PT_01.jpg
    PT_01.jpg
    356.8 KB · Visualizzazioni: 0
  • P1_01.jpg
    P1_01.jpg
    326.3 KB · Visualizzazioni: 0
Con tutto il rispetto puoi prendere tutti i quaderni caleffi che vuoi e su quelli nessuno ha dubbi come non ho dubbi che non avrai grossi problemi di perdite di carico in linea generale.
Il problema vero è che non sai esattamente cosa cercare ;) già con i quaderni caleffi potresti verificare quello che ti serve.... sai portata per delta t ci metti 5 minuti ;)

Per il resto vedo un max pa a 2500, si può modificare e portarlo a 500? Forse così terrà basse le portate?
Se non riesci a fare i conti a mano verifica il singolo locale uno per uno con il software soddisfacendo il singolo fabbisogno tanto le perdite di carico non si sommano.
Appuntati la perdita di carico di ognuno e vedi qual'è la massima.
 
si il valore massimo delle perdite di carico posso settarlo..

se vado per singoli ambienti, cercando di far tornare la potenza emessa con quella dispersa, posso agire su temp di mandata e su deltaT, dato che in tutti gli ambienti la mandata sarà ovviamente la stessa, quello che cambia per far tornare le potenze è il deltaT. è normale avere stanze con deltaT di 4gradi e stanze con deltaT di 12gradi? se lo tengo fisso a 5gradi non c'è verso di far tornare le potenze stanza per stanza.
 