allego estratto dal software tabellare utilizzato ( uponor mc4 ) e la tabella del circolatore inserito nella pompa di calore
I conti con il software li hai fatti tu? Puoi spiegarci che criterio hai utilizzato?
a me i valori non convincono... non capisco bene il perchè di quello sbilanciamento sulle portate e i delta T così diversi su linee della stessa metratura.... lo hai deciso tu?
se provi a fare tutto a delta T fisso di 5°?
Stai erogando 10,5kW....
MikX2..... credo non ti siano chiare un po' di cose...
Non conosco questo software ma il principio è che dovresti vedere negli ambienti se hai definito il fabbisogno e trovare la t di mandata che soddisfa il fabbisogno di ogni locale...
A te serve 1/3 di quella portata.... trova la t di mandata che ti dia 3,88kW totali (sommando i 2 collettori)
Devi lavorare sulla portata se mantieni il delta t fisso a 5°
Comunque metti i dati a 4kw?