Elevato assorbimento PDC

Buonasera, è da un anno circa che vi leggo, cioè da quando abito in questa casa che ha un sistema ibrido Aerotop Hybrid Mini Tank, con una PDC Elco Aerotop Mono 09 e una caldaia Elco Thision Mini System 25.3. Vado diritto al nocciolo della questione: durante il funzionamento in riscaldamento ho un assorbimento elettrico medio di 3,5 kW, con picchi anche di oltre i 4/4,5 kW. Ora io non so se è normale, ma leggendo molte discussioni qui sul forum mi sembra di capire che dopo un carico importante iniziale poi dovrebbe assestarsi su un consumo costante ma moderato. Attualmente il mio consumo giornaliero è di circa 60 kW...mi sembrano un po' tantini!

Per contestualizzare: abito in un immobile a Modena, 2 piani di circa 180 mq per piano. Al piano terra c'è un riscaldamento a pavimento mentre al primo piano è a radiatori. Il riscaldamento ha anche uno Zone Manager per gestire separatamente le due zone con relative curve climatiche (0.6 giù e 1.5 su).

Io ho provato a seguire varie discussioni e applicare i consigli letti sul forum che per qualcuno hanno funzionato, ma non riesco in alcun modo a limitare i consumi. Diventa problematico anche lanciare la lavastoviglie delle volte! Qualcuno può aiutarmi? Grazie!!!
 
ciao,

il tuo consumo potrebbe essere tanto come poco. certo è che 360 mq di casa sono tutto tranne che pochi....
la casa è ben coibentata? hai storici precedenti di consumi?
 
Come dice athxp puo essere troppo poco o anche giusto
Io ho 218 Mq ben coibentati e la pdi oggi si brucia 12 Kwh........................ e sono in Toscana
Credo che ti stai lamentando del nulla
 
@raffaele1986
chi non ha la macchina uguale alla tua non sa a cosa corrispondono le curve che hai citato nel primo post, quindi ti chiedo a quanto hai le mandate al pavimento e ai radiatori ?
 
Grazie a tutti per le risposte! Comprendo essere molto complesso questo mondo delle pompe di calore (e per me anche abbastanza nuovo), quindi potrei non sapere bene quali informazioni servono per poter aprire una discussione fruttuosa. Capisco anche che i miei consumi potrebbero essere in linea, ma siccome non ho termini di paragone mi chiedo se la mia PDC stia funzionando bene oppure no. Senza contare che e l'idraulico quando ha finito i lavori come formazione mi ha dato una pacca sulla spalla.

I miei dubbi nascono dal fatto che, da come ho letto in giro e da come ho capito io, la pompa dovrebbe partire a razzo però poi, una volta a regime, dovrei avere una temperatura costante e bassi consumi. Ecco non mi aspettavo di stare spesso anche attorno ai 4 kW e non poter fare niente che subito stacchi il contatore...

La casa è stata ristrutturata. Ha infissi nuovi ma solo il pavimento del sottotetto isolato. Su una piccola paretina c'è anche un cappotto ma è praticamente irrisorio.

Ad ogni modo attualmente le impostazioni che vedo dal Remocon sono:

Sia Termosifoni che pavimento:
T Min 30, T Max 45

In questo momento che scrivo, leggo sul Remocon (che è l'analogo del sensys praticamente) che c'è la mandata al pavimento di 40 gradi (ritorno 38) (stato richiesta calore 0/off); mentre ai termosifoni 35 in mandata e 25 di ritorno (stato richiesta calore 1/on). Tra l'altro noto che sui termometri dell'equicoll segna invece 40 gradi per i termosifoni, chissà chi ha ragione...

Se avete bisogno di altre informazioni ditemi e cercherò di essere quanto più preciso possibile.

Appena possibile provo a caricare l'immagine delle curve climatiche del Remocon.

Grazie ancora!
 
17015431908466102355229047366224.jpg

17015433856193741116480640849089.jpg
17015434762617592916333780276544.jpg
Nella prima foto le impostazioni della zona 1 (termosifoni p1), nella seconda la zona 2 (pavimento piano terra). Nell'ultima una diagnostica della PDC
 

Allegati

  • 17015431908466102355229047366224.jpg
    17015431908466102355229047366224.jpg
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
  • 17015432356612146828412862123983.jpg
    17015432356612146828412862123983.jpg
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
I termosifoni con un delta di 10 ti ammazzano la Pdc, 40 al pavimento sembrano tanti/troppi
Io ho radiatorie mandata 37 ritorno 32, consumo della Pdc 800 Wh adesso con 8 gradi fuori interno 21
 
ciao,

il tuo consumo potrebbe essere tanto come poco. certo è che 360 mq di casa sono tutto tranne che pochi....
la casa è ben coibentata? hai storici precedenti di consumi?

Coibentazione minima (finestre nuove e pavimento del sottotetto isolato). Non ho storici perché è stata ristrutturata l'anno scorso e questo è il mio secondo inverno (il primo in cui sto iniziando a capirci qualcosa di questa macchina infernale:wub2: )

Nonostante ciò, solitamente ho impostato 20 gradi dalle 6 alle 20/22 e 18 come ridotta nella notte. La mattina verso le 7 ho ancora più di 18 gradi, difatti la notte non vedo attività particolari sull'app del fotovoltaico, in termini di consumi parlo)
 
I termosifoni con un delta di 10 ti ammazzano la Pdc, 40 al pavimento sembrano tanti/troppi
Io ho radiatorie mandata 37 ritorno 32, consumo della Pdc 800 Wh adesso con 8 gradi fuori interno 21

Eh vedi? Il mio sospetto è che non sia stata configurata bene....

Quali dovrebbero essere dei parametri più o meno ideali?
 
su macchine diverse è difficile.............
devi provare e riprovare,partire dal basso e salire, dando almeno 24 ore di tempo per stabilizzare i risultati
Poi come puoi regolare i parametri e le curve non so..
la mia macchina ha in totale 8 curve solo per radiatori e 8 per radiante piu 2 personalizzabili
Io sono partito dalla piu bassa a salire........................
Trovato il comfort giusto ti fermi......................... il risultato sui consumi sara in linea con il benessere desierato

Il consumo oggi

Schermata del 2023-12-02 20-23-43.png
 
Questo il mio consumo di oggi invece (verso pranzo l'ho impostata a temperatura ridotta altrimenti delle volte non posso cucinare perché ho il piano a induzione):

Screenshot_20231202-203422.png
 
I termosifoni con un delta di 10 ti ammazzano la Pdc, 40 al pavimento sembrano tanti/troppi
Io ho radiatorie mandata 37 ritorno 32, consumo della Pdc 800 Wh adesso con 8 gradi fuori interno 21

Giusto per capire: sarebbe desiderabile un deltaT minore o maggiore di 10? Mi sembra di capire minore, visto che il tuo è di 5. Per il pavimento vale lo stesso discorso? Magari inizio a cambiare queste impostazioni (deltaT termosifoni e Tmax pavimento), se quelle che ho sono un po' troppo sballate...
 
Il delta ideale che molti usano e il mio è predefinito molto spesso si ferma a 5
Prova, danni non ne fai certamente ed abbassa a 35 max il radiante................... non è che a 40 ti scotti i piedi?????????
 
Questo il mio consumo di oggi invece (verso pranzo l'ho impostata a temperatura ridotta altrimenti delle volte non posso cucinare perché ho il piano a induzione):

filedata/fetch?id=2259437&d=1701545694

scusa ma quanto consumi al giorno? Dal grafico io non lo capisco, non c'e' un numero oltre 4,34? Comunque, manda tutto a 35 e vedi come si comporta, anche se al pavimento basterebbe 30, poi dipende da isolamento ovviamente.
 
Oggi sono arrivato 47 kW perché ho iniziato a mettere le pause di ridotta di un paio d'ore a pranzo e anche dalle 20 in poi. Entro la mezzanotte potrei arrivare anche a 50 kW. Nei giorni passati sono arrivato a toccare 60 kW giornalieri.

Stavo ora notando che, dopo aver impostato la Tmax del radiante a 35 (operazione fatta verso le 19), ora nel dettaglio del riscaldamento a pavimento mi porta T di mandata = 41 gradi....
E' strano o semplicemente ci vorrà del tempo prima che prenda l'impostazione?

Comunque lavora in climatica+termostato ambiente, quindi in teoria non dovrebbe raggiungere strane temperature se fuori non fa freddo (in teoria, perché nella pratica abbiamo visto che è diverso)
 
Ti conviene chiedere direttamente nella discussione relativa all'Ariston. Qualche utente esperto ti potrà dare sicuramente una mano nella configurazione dei parametri.
 
Partiamo con ordine...
Fai delle foto o manda lo schema del tuo impianto... poi cerchiamo di capire chi è la zona 1 e la zona 2.
Con lo Zone manager ci sono altri parametri oltre la climatica.
Chi ha dimensionato la PDC ? Hai la legge 10/ APE di casa ?

rrrmori53
Ma all'utente sei sicuro che possa interessare quanto hai consumato a casa tua ? ;)
A me pare un'intervento inutile.
 
Indietro
Top