funzionamento ed efficienza della pdc


tutte. ma se alla richiesta massima di progetto viaggia al 50 per cento, mi sa che attagliamento e' un po troppo generoso.
 
Tutte hanno rendimento migliore fra 40 e 70 % ...tuttavia non per questo si dimensiona supponendo di farle andare al 50% come massimo...anche perché significherebbe farla andare quasi sempre sotto al minimo, cioè trasformare una inverter in una On-off..perché sotto 30 non vanno ma già sotto 40 il cop,cala..senza contare che se dove basta una 6 kW allora sinsuggerisce una 12, investimento sale parecchio.
molti arrivano anzi a teorizzare che ideale è prevedere che la pdc non arrivi a sodddisfar 100% del carico, ricorrendo magari ad una resistenza per qualche decina di ore /anno...perché poi si troverebbe a lavorare nel range migliore per più ore anno.
questo comporta che lavori sempre allegra...

poi fai come ti suggeriscono...quello che non devi fare è pensare che stai comprando una macchina che ha una resa massima a regimi diversi dalle altre...o meno rumorosa di altre a parità di regime...il,rumore che fanno 2000 mcubi di aria mossi da una pala sono simili fra loro , aldilà della forma della pala che li muove.
 
ciao, un dubbio: la condensa delle PdC di che tipo è ? va trattata prima di scaricarla? che tibo di tubazioni è meglio usare? grazie
 
bene, semplifica le cose.. :-) posso buttarla in cisterna dove prendo l'acqua per l'irrigazione
 
io no perche in inverno la cisterna si riempe lo stesso , anche se di 45 mcubi(!!) e parte della pioggia primaverile se ne va in fogna lo stesso...mentre in estate le pdc non fa condensa..quando serve "recuperare acqua" per irrigare.
Ovvio, se se i comodo a buttarla li, male non fa...
 
sì certo, non lo farei per recuperare, non so di che quantità parlate, era solo 1 pensiero pratico, nel senso che io la metterei sul terrazzo, dove ho pavimento che raccoglie e manda in gronda ovviamente e poi in cisterna. però dovrei fare in modo di andare con un tubo nel muro del terrazzo, e sperare non geli.. dovrei mettere una resistenza che si accende che so ogni 6 ore? esistono? saranno 6-7 metri
 
ti sconsiglio di farla semplicemente correre sul terrazzo, perche poi resta bagnato , gela il velo, scivoli.
Accompagnalo con tubo di adeguata pendenza almeno a fine pavimento.
Nel tubo , se ha pendenza, non fa in tempo a gelare.
La bacinella sotto invece ALCUNE PDC la hanno con resistenza riscaldata per evitare che il residuo minimo che non scola via, geli e tappi foro uscita per lo sbrino successivo...

La mia "piscia" su terra dietro una siepe e quindi me ne frego... non ti so dire se esce fal foro previsto..o strabocca fuori perche foro gela :)
 
sarebbe meglio tubo però devo spaccare tutto il muro, mentre il terrazzo ha pavimento galleggiante con l'acqua che scende sotto alle piastrellone di agglomerato.. cmq vedremo se e quando la metterò, devo ricominciare il discorso di analisi.. :cry:
 
Marco

una domanda che non c entra troppo con questo post...
nelle giornate peggiori quante volte sbrina la tua pdc?
 
Grazie a Illupus ho loggato dal 4-1 al 10-2 ..il periodo piu freddo..con minime misurate da pdc (leggermente protetta fra siepe e muro) di -8.

Ad esempio, le 2 giornate con media piu fredda (-3) e anche minima piu bassa (-7 e -8), ha fatto 10 defrost su 24 ore.
Sono il 7 e il 9 gennaio
il 9 gennaio ha fatto 160 kwh in 24 ore..quindi ha fatto 1 defrost ogni 16 kwh generati.

In media fra 4-1 e 10-2..i defrost vanno solitamente fra 6 e 13..in media circa 9-10 al giorno
Salvo 2 giorni peggiori in assoluti, i peggiori dell'anno penso, con 17 e 18 defrost in 24 ore (t medie di -2,3 e -0,7..probabilmnet giornate con nebbia h 24..10 e 13 gennaio)
Comunque nulla di preoccupante, piu o meno usa 200 wh termico per defrost, in media...quindi su 150 kwh termici prodoti al giorno, si riprende indietro 2 kwh termici (il consumo elettrico per farlo è irrisorio)

Ciao
 
il doppio..ma bisogna vedere quanti kwh hai fatto..secondo me la meta dei miei..quindi ha defrostato ogni 4 kwh fatti...4 volte di più.

i kwh li ha calcolati Illupus perche ha letto i log su scheda SD, che contiene le T di mandata e ritorno, mentre il flusso è calcolato in base alla velocita pompa (io ho disgiunatore quind prevalenza è in pratica zero, basta poi vedere sul manuale i lt minuto alla velocita impostata)
 
@marcober
quindi hai prodotto 160kwh termici in un giorno? usando quanti kwh elettrici? non è tanto?
 
2017-1-9: Temp -2.9 (-7.0..7.2, -3.0), Compr 10/16 (23:32), Defrost 10 (43 min, -2.89 kWh, 289 Wh, freq: 133), DHW 37.6 (16.5-45.5) (105 min), DHW Flow 49.4 (22.5-62.5) (12.15 kWh (total DT: 59.0, kWh 13.72 +/- 1.28), 6.94 kW, DT: 6.0, Test: -2.3), Zone1 20.1 (19.5-21.5), Heat 34.4 (21.0-37.0) (22:10 min, 148.9 kWh, 6.7 kW) 5.5 DT, Energy: 50.0kW, Out: 161.0kW, COP: 3.22

Eccoti il log del giorno 9-1
le info che chiedi sono quelle in neretto..(manca h..Illupus l'ha scritto cosi pernso per risaprmiare spazio nella tabella)
Si ..161 kwh son tanti..ma la casa NON ha isolamento e ho 250 mq...disperde come una griglia da carne a Pasquetta :)
 
scusate, questa discussione si è un po' fermata, ma avrei bisogno dei datasheet della linea mitsubishi ecodan/zubadan, ho solo un databook del 2015, avete materiale più aggiornato? non trovo sul sito ufficiale
mi interessano le prestazioni in riscaldamento, dettagliate alle varie Testerne e Tmandata e regimi.

grazie
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom