Fuoriuscita di condensa Carinci 250R


in effetti anche nel manuale Vulcano non riporta una canna fumaria a norma
Questo è molto grave....... perchè poi sorgono problematiche come la tua

ScreenShot001.jpg
 
Infatti in zona nessuno ha canne fumarie con scarico condensa e regolatore di tiraggio.. e comunque non hanno questi problemi... sono io lo sfigato. Il muro alle spalle del tc è nel mio giardino... se la faccio fare esterna la canna? Quindi nuovo comignolo ecc? È meglio?
 
inoltre, è da verificare la giusta installazione, il giusto regime di temperature, la giusta umidità legna, la giusta gestione.

ecco i componenti per una corretta canna fumaria

corretta-installazione-canna-fumaria-idee-green_1.jpg
 
E se la canna fosse tutta dritta? Magari doppia parete fino al comignolo?
 
non può essere tutta dritta da partenza sopra il TC, perchè non c'è l'anticondensa e l'ispezione.
il regolatore di tiraggio serve sempre.
 
Pensa te.. sul manuale vulcano la prevede tutta dritta.. dice che tutta dritta deve essere almeno 3 mt.. io nn ci sto capendo nulla...
 
spesso i manuali di alcune ditte non conoscono le norme....... e la giusta tecnica
ti faccio una domanda: la condensa che si crea (o anche la pioggia di un forte temporale), se non ha curve e relativo scaricacondensa, dove va a finire ?
 
Presumo vada a finire nel TC... e qui pero mi sale ancora di piu il dubbio. Nel mio caso va nel termocamino... ora la puzza come faccio a sentirla?? Come fa ad uscire puzza?? Io ho il vetro chiuso quando la fiamma è alta e lo riapro per una nuova carica dopo almeno 3 ore.. a quel punto la puzza è sparita da un po...
 
.. Nel mio caso va nel termocamino... ora la puzza come faccio a sentirla?? Come fa ad uscire puzza?? ....

Se la canna fumaria è mal coibentata (nel tuo caso la camera d' aria fra canna fumaria in muratura e metallo del tubo dove passano i fumi, è troppo piccola, cioè l' aria isolante fra la parte fredda in muratura e quella calda in metallo di fatto sono quasi a contatto e non si genera quell' effetto termos fondamentale per isolare le due superfici fra di loro...)

e se il termocamino non viene regolato bene (T anticondensa )

se la legna utilizzata è troppo umida (questo parametro inficia anche installazioni a regola d' arte!!)

inizia un meccanismo ciclico che peggiora sempre di piu' a situazione e un impianto termico che all' inizio funziona bene, con il passare dei mesi peggiora drasticamente. Piu' fa condensa, e piu' produce condensa....

Quindi, nelle more di rifare tutto, prima, proverei:

1- isolare la canna fumaria se non con del materiale fra le due pareti, chiudendo ermeticamente sia lo spazio sul comignolo fra muratura ed anima metallica, sia in casa dove si innesta la canna fumaria nel muro

2- verificare il coretto tiraggio della canna fumaria con strumento (nel tuo caso un metodo "artigianale" è quello di accendere un foglio di giornale nel camino a camino spento, e verificare che una volta che è incendiato, voli verso l' alto dentro la canna fumaria)

3- legna secca (significa 2 anni stoccata al coperto!) e non solo per un giorno di test, ma per l' intero periodo in cui accendi il camino, voglio dire ... va bruciata legna ben secca

4- setta la T di lavoro del termocamino in alto in modo da mantenere la caldaia sopra i 65/70 gradi almeno (serve una miscelatrice termostatica, poi, lato termosifoni settata a 50-55°), tramite la sua centralina di controllo

5- accendere il fuoco e mantenere il carico legna come consigliato dal costruttore del termocamino

L' odore che senti a fuoco vivace è la probabile condensa che si è infiltrata nella coibentazione uscendo dalla canna fumaria (scende dall' alto verso il basso e fuoriesce nel tratto interno alla casa della canna fumaria.) che "arrostisce" quando la canna fumaria va in T. (200-230 gradi)
 
Nel mio caso la canna inox è praticamente attaccata alla muratura del tetto... per isolarla praticamente dovrei comunque rompere il rivestimento e quindi mi conviene rifare tutto!
la legna la compro quindi è secca e brucio quercia.
mentre il TC non posso regolarlo in quanto la centralina della vulcano è preimpostata dalla fabbrica. Praticamente dai 55 ai 59 gradi il circolatore parte ad intermittenza di 30 secondi.. a 60 gradi il circolatore è fisso. Ho riscaldamento a pavimento con valvola miscelatrice impostata a 38 gradi.
ora a questo punto avendo tutta l estate davanti io smonterei il rivestimento e la canna... chiuderei il comignolo interno alla casa e farei una canna esterna.. curva da 30 o 45 gradi sulla testa del camino che buca il muro ed esce fuori per poi salire dritta sul tetto.. ovviamente inox doppia parete, scarico condensa e regolatore di tiraggio. Il problema è trovare il tecnico competente...
 
Nel mio caso la canna inox è praticamente attaccata alla muratura del tetto... per isolarla praticamente dovrei comunque rompere il rivestimento e quindi mi conviene rifare tutto!
quin la canna fumaria esterna è monoparete ?????

la legna la compro quindi è secca e brucio quercia.
proprio perchè la compri non è secca
la legna comprata oggi, si brucia l'anno prossimo
oppure, si compra a marzo aprlie e la si lascia al coperto in posto ventilato e soleggiato

Ho riscaldamento a pavimento con valvola miscelatrice impostata a 38 gradi.
Oddio.....
riscaldamento a pavimento con generatore a legna senza puffer dimensionato?
sembra la fiera delle cose che non vanno.........
scusa la schiettezza, ma chi è l'incompetente che ti ha progettato l'impianto ? Da eliminare subito dall'albo dei professionisti...........

ora a questo punto avendo tutta l estate davanti io smonterei il rivestimento e la canna...
mi sa che se vuoi impianto corretto, devi fare molto altro.....
oppure tiene tutto errato com'è ora, aumentando a dismisura i consumi e avendo un generatore praticamente ingestibile


Il problema è trovare il tecnico competente...
ce ne sono, ce ne sono.... di certo non quello che ti ha fatto tutto questo casino (errori indicibili.... che forse tu non te ne rendi neppure conto)
 
Si la canna fumaria esterna è monoparete.
per quanti riguarda il puffer ho telefonato proprio la vulcano e mi ha detto che non c era bisogno in quanto la vulcano ha un serbatoio interno di 116 lt.. bastava la valvola miscelatrice.
 
Si la canna fumaria esterna è monoparete.
sarei curioso di sapere che certificazione ha fatto quindi l'installatore......
visto che non è assolutamente a norma

per quanti riguarda il puffer ho telefonato proprio la vulcano e mi ha detto che non c era bisogno in quanto la vulcano ha un serbatoio interno di 116 lt.. bastava la valvola miscelatrice.
sentire una ditta che consiglia questo, e fa installare il suo TC senza scaricacondensa, è una cosa vergognosa
questi la tecnica non sanno neppure dove stia di casa..... scusa se sono schietto
 
Il tc non mi è mai andato in ebollizione comunque.
certo, perchè scaldi i passeri........
se a te sta bene un'impianto così, io da tecnico esperto del settore alzo le mani e ti dico "auguri"
dalle foto sembra che la tua sia una casa nuova, ed è una vergogna che nel 2021 si facciano ancora "porcherie" del genere :cry:
 
Fate bene ad essere schietti!!! Finalmente trovo persone sincere che mi dicono le cose come stanno!! Io da ignorante mi sono completamente affidato al tecnico installatore ed al venditore. Ad oggi Sono consapevole che senza puffer non ho il massimo rendimento ma almeno non avevo problemi di puzze... mentre per la canna ogni volta che lo accendo l aria è irrespirabile!! Comunque potrei sistemare tutto! Certo non mi costerà poco ma posso farlo! La casa è nuova si, un anno e mezzo di vita...
 
Non mi sapete consigliare qualcuno esperto e serio in provincia di roma?? Sono di Anzio (rm)
 