Fuoriuscita di condensa Carinci 250R


..
mentre il TC non posso regolarlo in quanto la centralina della vulcano è preimpostata dalla fabbrica. Praticamente dai 55 ai 59 gradi il circolatore parte ad intermittenza di 30 secondi.. a 60 gradi il circolatore è fisso. Ho riscaldamento a pavimento con valvola miscelatrice impostata a 38 gradi.
..

Mi pare strano che non si possano modificare i valori anticondensa. Sarebbe opportuno mantenere la caldaia del termocamino almeno una decina di gradi piu' alta. T radiante mi sembra invece troppo alta. Direi che 29-30 gradi è il limite massimo per un radiante.

La canna fumaria esterna deve essere almeno controintubata dentro una canna in muratura e sigillate le estremità a regola d' arte.

Forse molto piu' semplice installarne una nuova all' esterno doppia parete..... ma non economicamente indolore!
 
Si probabilmente sarà molto dispendioso metterla esterna ma credo che se voglio un termocamino che non mi renda l area irrespirabile la canna la devo mettere esterna. Altrimenti potrei rifare il comignolo esistente inserire una canna doppia parete.. pero lo scarico condensa internamente a casa diventa difficoltoso andarlo ad ispezionare. Per il puffer con calma... risolviamo un problema alla volta... al momento la canna mi rende il TC inutilizzabile
 