Se percorri a ritroso dalla T verso monte...ti troverai ad un certo punto il tubo chiusa dalla deviatrice...quindi da lì in poi nulla può circolare, nemmeno se metti in depressione a valle della deviatrice...fai lo schema e postalo.
Se lavori col radiante, di acqua e di potenza per sbrinare ne hai da vendere. Se scaldi solo coi FC, sul bypass trovi accumulo. Funziona, fidati.Se proprio vuoi, mettilo però sul ritorno già unificato, appena prima della PDC...lavorare con accumulo anche se hai radiante, non è che faccia del male...avrai pero la dispersione dell'accumulo....secondo me piccolo spreco, ma inutile.
Io parto sempre dal presupposto che su 10 circuiti al massimo ne chiudi 2...se ne chiudi 8, serve accumulo...ma serve abbassare la climatica e fare cop più alto....
Se lavori col radiante, di acqua e di potenza per sbrinare ne hai da vendere. Se scaldi solo coi FC, sul bypass trovi accumulo. Funziona, fidati.Se proprio vuoi, mettilo però sul ritorno già unificato, appena prima della PDC...lavorare con accumulo anche se hai radiante, non è che faccia del male...avrai pero la dispersione dell'accumulo....secondo me piccolo spreco, ma inutile.
Io parto sempre dal presupposto che su 10 circuiti al massimo ne chiudi 2...se ne chiudi 8, serve accumulo...ma serve abbassare la climatica e fare cop più alto....