incertezza impianto riscaldamento


approfitto della vostra rapidità nel rispondere per chiedervi anche questo: non sono riuscito a trovare il range di modulazione dei modelli da 4 kW e da 6 kW della Hpsu compact..voi li avete?
Perché in effetti il kit comprensivo dell'accumulo da 500 litri parte da 6 kW..ma per me credo che siano tantini (130 mq di appartamento in zona C, 1334 GG)..e il 300 litri é troppo piccolo per le nostre esigenze idriche.
 
Ho letto l'articolo ed è molto interessante..ti ringrazio! Solo che (forse per mia ignoranza) non sono riuscito a capire il range di modulazione della tua macchina..ho letto "40% della velocità pompa" se non sbaglio..ma la potenza minima erogata la conosci?
 
Per quanto riguarda la Rotex HPSU Compact occorre non confondere la "modulazione" del compressore con la modulazione della pompa di circolazione.

Il compressore sostanzialmente regola la temperatura di mandata (in climatica o mandata fissa). Il range esatto non lo conosco ma e' inverter (ovviamente).

La pompa di circolazione regola sostanzialmente la temperatura di ritorno. E' possibile definire gli estremi possibili di funzionamento che nel mio caso sono 40% e 60% (di fatto la strozzo).
 
Ultima modifica da un moderatore:
approfitto della vostra rapidità nel rispondere per chiedervi anche questo: non sono riuscito a trovare il range di modulazione dei modelli da 4 kW e da 6 kW della Hpsu compact..voi li avete?

Non cito forum concorrenti per non essere espulso ma ci sono pagine intere spese sull'argomento.

Il punto di fondo e' che la pompa di calore deve essere dimensionata secondo le esigenze dell'involucro e della zona.

self-censored
 
Ultima modifica:

Note di Moderazione:

Avvertimento.
Emiliano ha violato le regole (la n.3 in particolare] mettendo lo stesso messaggio in discussioni differenti.
Questo è stato segnalato giustamente e ho dato infrazione (anzi per ora solo avvertimento) ma vi invito a non fare i moderatori, nè criticare pubblicamente la moderazione che è gratuita, faticosa e necessariamente fallace.
Non è invece vietato mettere link a un blog divulgativo e senza fini d lucro.
Posso solo consigliare a Emiliano di aprire un 3d specifco sulla sua abitazione o comunque rispondere ed approfondire su questo forum e non solo continuare a rinviare al suo blog.

 
@paoloan

160 m2 x 24,51 kWh/m2/anno = 3922 kWh/anno fabbisogno energetico per riscaldamento/anno

.....

Scusa se ci ritorno. Il dato Indice involucro (EPi, invol) sta a significare in particolare cosa?
Il fabbisogno energetico della casa a prescindere dall'energia autoprodotta?
Questo perché il termotecnico che mi ha effettuato il dimensionamento sostiene che quel dato non è reale (ecco perché nell'ultima proposta mi ha indicato una pdc da almeno 8 kw) perché include anche l'energia che, in base alla mia Legge 10, andrebbe autoprodotta e autoconsumata.
 
Ultima modifica:
EPi involucro è l'energia dispersa dalla casa (considerando la zona e la t di progetto), poi c'è l'EPi (energia primaria) che tiene conto dell'efficienza dell'impianto e la presenza di rinnovabili
 
è normale allora che il mio EPI energia primaria (27,00) sia superiore al mio EPI involucro (24,51)?
 
caldaia a metano? dovresti avere anche l'indice di efficienza dell'impianto (è una percentuale).
dovresti avere anche i dati delle fonti rinnovabili se sono stati inseriti nell APE
 
Dive bene fabiocc
Esattamente il contrario ...
Epi involucro è l indice che indica il fabbisogno energetico dell'involucro a prescindere dall' apporto dell' energia autoprodotta e consumata. Esempio PDC fotovoltaico solare termico..
Il fabbisogno globale della casa sarà inferiore in termini di energia primaria proprio perché una parte la autoproduci.

Può essere il contrario se la resa sulla carta della caldaia è disastrosa .....
 
e tipicamente il fabbisogno EPi involucro è peggiore del dato reale in quanto la T di progetto la raggiungi solitamente poche volte.
 
caldaia a metano? dovresti avere anche l'indice di efficienza dell'impianto (è una percentuale).
dovresti avere anche i dati delle fonti rinnovabili se sono stati inseriti nell APE

Se hai un minuto e un po'di pazienza, dammi uno sguardo qui che è la mia l10 e dimmi se è giusto
https://www.dropbox.com/s/6t4xdc6e5vpfck3/L10 WEB.pdf?dl=0



in quella sede avevamo previsto caldaia a metano e solare termico, ora non più. ma l'edificio è sempre lo stesso, anzi migliorato poi in sede costruzione (2 cm in più di eps)
 
..... beh ... termotecnico è sceso dai 14 Kw a 8 KW PDC ...
Dai se hai pazienza ci arriva ai 5 Kw massimo ....
 
Forse anche la 8 kWt potrebbe andar bene... Tienici aggiornati...
Come pensi di fare ACS? PdC + ST?
Avrai anche FTV?

saluti
 
Ciao volevo sapere se un impianto con pavimento radiante + FC nella zona giorno per deumidificatore, raffreddare in estate e nei mezzi tempi anche riscaldare può funzionare con unica PDC oppure se faccio funzionare solo i FC senza il pavimento radiante, considerando la limitata potenza e la poca acqua impiegata, ci possono essere problemi di funzionamento?
La mia futura casa è in zona climatica C con un fabbisogno complessivo di 39kw h/mq anno.
Sono molto indeciso su questa tipologia oppure puntare su un sistema tutto a FC + VMC con recupero di energia per sopperire alle peggiori condizioni dei sistemi FC
Grazie
 
Se sui solo FC in certi momenti, un accumulo da 100 lt sul ritorno del circuito dei FC lo metterei...non credo costi tanto..
 
Grazie marcober scusa se ti disturbo ancora ma volevo sapere se l'impianto con pavimento radiante +FC quest'ultimi dovranno essere inseriti in parallelo. Ultima cosa la PDC dovrà andare direttamente al pavimento radiante oppure ai FC senza avere chiaramente accumuli con miscelazione ma come dici te solo accumulo da 100 litri sul ritorno per i FC.
GRAZIE
 
Quando parlavo di accumulo intendevo 100 lt in serie e nin in parallelo, e messo sul circuito dei soli FC.

Se invece vuoi mettere una miscelatrice per avere più flessibilità di uso, ovvio che allòra deve essere in parallelo....e poi poma di rimando per i due circuiti, di cui il radiante miscelato.

Se invece userai sempre FC e radiante insieme, metti un FC in serie ad ogni circuito di stanza del radiante.oppure, ancora , la PDC alimenta sia radiante che FC, in parallelo fra loro, con valvole per usarli insieme oppure separatamente.
 