Inverter


Vipsolar impianto fotovoltaico

Google mi ha avvisato che mi avete tirato in ballo due volte in questa discussione!
Io non leggo tutti i thread, non ho tempo.

Brevemente, in condizioni di regime normale, con variazioni lente del campo fotovoltaico e della rete, l'inverter senza trasformatore ha il vantaggio del rendimento e non e' meno affidabile.

Nel caso di transitori importanti, come quelli determinati da fulmini in zona, il potenziale fra campo e rete puo' variare improvvisamente con fronti di salita ripidi e valori di tensione elevati. Se fra i due sistemi ci sono solo i cavi ed i semiconduttori, questi si faranno carico dei transitori, sempreche' riescano a sostenerli senza distruggersi. Se c'e' anche un trafo, una parte significativa del transitorio viene smorzata e isolata dal trafo.

Se io dovessi comprare un sistema, lo comprerei col trafo, tanto piu' se la capacita' verso massa dei pannelli e' elevata.

P.S.: avvisatemi con un e-mail se vi rivolgete a me da una discussione alla quale non ho partecipato.

Ciao
Mario

Edited by mariomaggi - 29/9/2007, 08:26
 
D'accordo, ma parliamo sempre di circuiti alla tensione nominale attorno a 500 Volt. Il sistema deve essere realizzato a doppio isolamento. io non vedo alcun problema.
Nella scelte della tensione massima di lavoro degli scaricatori di tensione occorre invece tenere conto dei vostri ragionamenti. Salute a tutti.

PS: Mi autocensuro. Per un errore ho ristosto ad ad un post ormai superato
 
CITAZIONE (microdruid @ 28/9/2007, 14:55)
[
Ma le prove le hai fatte sullo stesso impianto, a breve distanza di tempo (via un inverter, su l'altro), con inverter dello stesso produttore e stessa fascia di potenza ma di due modelli differenti (uno con e uno senza trasformatore) ?
Perchè altrimenti, non essendo nelle stesse condizioni, non sono confrontabili i risultati.

[​

stesso impianto 1 inverter Fronius IG20 secondo Aurora- Dopo aver scollegato l'auroa siamo partiti con il fronius - nel giro di 10 minuti abbiamo collegato scollegato i due inverter proprio per testare il tempo di riaggancio

ciao
 
x SABRINAS - Sui tempi di aggancio non credo abbia influenza la presenza o meno del trasformatore; essendo due marche diverse, probabilmente è diversa la logica di controllo.
Comunque non credo un'influenza nella produzione annuale per 10 sec di ritardo nell'aggancio alla mattina quando siamo a potenza minimale.
Forse ti riferisci invece a sganci ripetuti in fase di lavoro ???
Se così potresti raccontarci qualche cosa di più sul problema.
 
CITAZIONE (gsughi @ 29/9/2007, 19:03)
x SABRINAS - Sui tempi di aggancio non credo abbia influenza la presenza o meno del trasformatore; essendo due marche diverse, probabilmente è diversa la logica di controllo.
Comunque non credo un'influenza nella produzione annuale per 10 sec di ritardo nell'aggancio alla mattina quando siamo a potenza minimale.
Forse ti riferisci invece a sganci ripetuti in fase di lavoro ???
Se così potresti raccontarci qualche cosa di più sul problema.​

se la frequenza rete enel si abassa o si alza l'inverter si sgancia, in alcune zone il fenomeno si verifica spesso in altre raramente.

Nella scelta dell'inverter è importante anche la tolleranza di lettura della frequenza di rete, cercando nelle schede tecniche degli SMA per esempio , vedo che gli inverter con trasformatore hanno un riconoscimento della frequenza di rete cosi descritto "50/60 Hz".
In quelli senza trasformatore la frequenza viene così descritta "50 Hz"

Bisognerà fare anche questo di test
<_<
con prodotti della stessa marca ma con tecnologia diversa per capire se effettivamente hanno tolleranze differenti

Nel frattempo chiedo l'esperienza di altri
 
sabrinas,
CITAZIONE
Bisognerà fare anche questo di test
<_<
con prodotti della stessa marca ma con tecnologia diversa per capire se effettivamente hanno tolleranze differenti​

sicuramente le tolleranze saranno diverse.
Nella produzione di elettronica di potenza vengono coinvolte molte variabili e molti sensori, ciascuno con le sue tolleranze costruttive, tolleranze di montaggio e tolleranze di taratura.
Non ha senso provare e confrontare due pezzi "a caso", puo' darsi che un altro pezzo della stessa serie abbia caratteristiche un po' diverse, comunque sempre entro le specifiche del costruttore.
Bisogna invece pretendere che il costruttore indichi anche le specifiche su funzioni collaterari, che a volte non vengono precisate.

Ciao
Mario
 
Vorrei aggiungere a tutta la discussione una osservazione.
Se l'inverter ha il trasformatore allora al primario esso e' gestibile come un sistema IT flottante rispetto a terra e dal quale e' impossibile il contatto indiretto.
Secondo la mia opinione, che condivido con altri, il sistema con trasformatore e' da preferire nei casi in cui il sistema pannelli e' facilmente accessibile.

Voi vi fidereste di un isolamento classe II dopo 20 anni ?
 
CITAZIONE (IngMassimo @ 9/10/2007, 21:09)
Voi vi fidereste di un isolamento classe II dopo 20 anni ?​

io personalmente si !
:)


ovvero siamo pieni di apparecchiature isolate in classe II che spesso superano i 20 anni di durata

ciao da Recoplan
 
Che superino i vent'anni.........ancora nessuno ne ha la certezza !

Io non mi fido della garanzia di un costruttore come non mi fido di un diritto di precedenza quando attraverso un incrocio.......rallento, guardo poi proseguo...........se muoio non mi ripaga nessuno.

Per certe faccende secondo me non esiston garanzie.
 
Scusa ing Massimo. ammesso e non concesso che il too ragionamento sia valido, mi sai dire come ti comporti con tutti gli utilizzatori di classe II che giornalmente maneggi.
Un modulo FV di tipo tradizionale, é imdubbiamente di classe II poichè rispetto alla cornice vi è una distanza delle parti attive con isolamento in cristallo e tedlar più che sufficiente.
In ogni caso, come tu sai, gli inverter hanno un controllo continuo dell'isolamento che blocca in caso di riduzione dei valori il sistema.

Se invece ti riferisci ad altre tipologie di moduli tipo "tripla giunzione" UNISOLAR, allora cambia la musica per cui sarebbe utile aprire un'altra discussione apposita, per scambiarci opinione ed esperienze !
 
ti diro' che non ti posso dar torto pero' e' anche vero che gli elettrodomestici li uso io e ci sto attento.
Scherzi a parte faccio una testa grande cosi' a mia moglie su come usarli e guardo sempre lo stato dei cordoni.

Nel caso del FV personalmente per me la faccenda cambia perche' l'attrezzo e' per altre persone che non sanno bene cosa fare................

Riguardo alle protezioni dell'inverter, essendo attivo anche nel campo elettronico e sapendo come sono fatte ti diro' che non mi fido.

Ultima cosa, l'isolamento dura 20/30 anni all'aperto. Chi ce lo puo' dire veramente visto che non c'e' storico?

Tutto sommato preferisco perdere un 2 % in rendimento che pensare a potenziali problemi di altro tipo.

In ogni caso capisco il tuo punto di vista
 
per dirla in parole semplici e brevi.
se utilizzi un inverter TL semplice senza trasf. in alta freq ti ritrovi la fase della rete sul positivo dei pannelli solari fotovoltaici , anzi a volte anche qualcosa in più.

saluti
Mario
minieolico.it
 
QUOTE (minieolico.it @ 12/10/2007, 13:13)
per dirla in parole semplici e brevi.
se utilizzi un inverter TL semplice senza trasf. in alta freq ti ritrovi la fase della rete sul positivo dei pannelli solari fotovoltaici ...............​

........sia sul positivo che sul negativo del pacchetto pannelli, dipende dallo stato del ponte e da quali transistor sono attivi in base alla strategia PWM.

Inverter TL: TL sta forse/probabilmente per Transformer Less cioe' " senza trasformatore " ?

E' la prima volta che sento questo acronimo, qualcuno sa se e' regolarmente usato per indicare in modo conciso gli inv senza trasformatore ?
 
In relazione al problema del blocco inverter per uso di elettrodomestici, di cui si era discusso qualche tempo fa, allego perchè interessante la risposta avuta dal servizio tecnico di una nota ditta produttrice di inverter.

Caro xxxxxx,

la ringrazio per avermi consultato e mi scuso per il ritardo con cui rispondo a questa sua ultima.

In effetti il problema "esiste" ed è difficilmente risolvibile utilizzando inverter del tipo con trasformatore di isolamento, soprattutto negli impianti fotovoltaici residenziali di piccola taglia. I normali Phon di casa utilizzano un semplice diodo rettificatore in serie alla resistenza riscaldatrice per dimezzare la potenza (impostazione a "mezzo calore"). Questo comporta un assorbimento di una elevata componente continua, che ammonta a circa 2A per un phon da 700-800W. I piccoli trasformatori montati a bordo degli inverter non sono in genere in grado di sopportare una componente continua così elevata e tendono a saturare, generando dei picchi di corrente che fanno superare la limitazione interna con conseguente blocco del processo di conversione.

Questo è un ennesimo esempio che depone a favore dell'uso e completa liberalizzazione degli inverter del tipo senza trasformatore di isolamento. Questi inverter infatti sono in grado di aumentare la efficienza del sistema senza immettere in rete componenti significative di corrente continua (la norma impone un contenuto massimo inferiore allo 0,5% della corrente nominale). Inoltre, siccome non iniettano corrente continua e non hanno trasformatori a bordo, non sono soggetti (almeno parlo per i nostri modelli) ai fenomeni di blocco da lei riscontrati.

Per il futuro direi senz'altro che l'uso di inverter senza trasformatore è consigliato, per tutte l e ragioni su esposte e di seguito riassunte:

--> Maggiore efficienza di conversione.
--> Peso e ingombri ridotti.
--> Immunità a componenti continue immesse in rete da altre apparecchiature (da verificare su prodotti della concorrenza).
--> Corredo di misure di sicurezza superiore a quelle in dotazione con gli inverter isolati (misura res. di isolamento pannelli e corrente di dispersione)

Sono sempre a sua disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Cordialità, xxxxxxxxx;


Questo mi convince nella scelta già operata di usare quando possibile inverter senza trasformatori
 
Mi sembra che chi parla sia una persona che abbia interesse a difendere l'uso degli inverter senza trasformatore e comunque la logica del discorso non mi e' chiara.
Secondo me contiene una contraddizione.

Se, come affermato dalla persona innominata, l'inverter non puo' immettere in rete corrente
continua perche' e' limitato dalla norma allo 0.5 % del valore efficace...............come fa ad alimentare il phon senza bloccarsi ?

Sarebbe a dire che quando l'ENEL ha stabilito la qualita' dell'energia prodotta lo ha fatto per evitare che qualcuno usasse la rete AC in modo DC (DK5940 paragrafo 7). Cio' impedisce a qualunque tipo di inverter di fornire una significativa componente di corrente continua sia esso con o senza trasformatore. Il problema e' di principio.
 
Io credo infatti che questo problema meriti una discussione approfondita:
Quello che tu dici mi fa riflettere !
Però chi lo dice che la componente "continua" la fornisce l'inverter e non la linea Enel; o in che rapporto. Bisogna verificare se nel suo funzionamento l'inverter è effettivamente in grado di generare componenti continue.
Intanto proverò a breve ad effettuare su un impianto con tale inverter la prova del Phon e vi terrò informati.
 
Quando ho letto questi post, ogni volta che ho acceso il phon (oltre a guardarlo un po male) sono andato successivamente a vedere se c'erano messaggi di errore sull'inverter (aurora senza trafo) anche dopo aver acceso il compressore che ha uno spunto bestiale (allo start le luci sfarfallano). Non si è mai bloccato.
In ogni caso vorrei far notare che un diodo collegato in serie ad una resistenza tosa una delle due semionde della sinusoide e quindi la tensione che ne esce è pulsante, unidirezionale ma pulsante, la semionda inizia e finisce quando passa per lo zero, e questo non dovrebbe far saturare il trafo.
Ciao
 
QUOTE (gigisolar @ 7/11/2007, 19:54)
In ogni caso vorrei far notare che un diodo collegato in serie ad una resistenza tosa una delle due semionde della sinusoide e quindi la tensione che ne esce è pulsante, unidirezionale ma pulsante, la semionda inizia e finisce quando passa per lo zero, e questo non dovrebbe far saturare il trafo.
Ciao​

La corrente media non e' nulla quindi il punto di lavoro del nucleo del trasformatore e' spostato.
Avviene la saturazione !
 
Piano con le carte!
Esistono due categorie di inverter (beh diciamo cosi') una delle due ha il trafo in alta frequenza (che isola anche) ed il ponte H in PWM + passa basso ai 50 di rete. In questa topologia non si puo' saturare il trafo in alta.
Il tipo con trafo in bassa "potrebbe" saturare se uno ci mette un diodo in serie al carico. Questo secondo tipo di solito non e' a sinusoide pura ed e' di piccola potenza.
 