allora altezza 411 m slm , collina interna , area del Vulture

proprio un bel posto .... quasi quasi ci faccio un sopraluogo
)
montaggio come copertura di una tettoia .
Ipotesi : se la tettoia è aperta su tutti i lati ed è in una zona ventilata , io azzarerei l'ipotesi che il pannello non arrivi a 70 C° se non per poche (10-20) ore l'anno .
Cosa accade se la tensione di ingresso è bassa ? Con gli inverter sma se la tensione di rete è anche lei bassa (diciamo210-215 V tensioni possibili in estate con condizionatori ed altri carichi accesi ) nulla , in caso di tensione + alta diminuisce drasticamente la resa dell'inverter : accettabile per smc6000 ma inaccettbile sb2500 : Soluzione SCARTATA
-------
Nuova soluzione :
1 sma smc 5000A con 3 stringhe da 8 pannelli cad + kit di espansione messa a terra positivo ESHV-P-NR
1 sma sb 3300 con 2 stringhe da 8 pannelli cad + kit di espansione messa a terra positivo ESHV-P-NR
Collegamento trifase con generazione solo su due fasi (economico ed ammesso dalle norme )
oppure
2 sma sb 3300 con 2 stringhe da 8 pannelli cad + kit di espansione messa a terra positivo ESHV-P-NR
1 sma sb 2500 con 1 stringhe da 8 pannelli cad + kit di espansione messa a terra positivo ESHV-P-NR
Collegamento trifase con generazione su tre fasi (più costoso )
Ciao da Recoplan
Edited by recoplan - 11/2/2008, 15:48