Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.


@LordofHome i tuoi dati elettrici sono quelli mostrati dal display o da contatore esterno?

- il minimo della nuova r32 sembra tra i più bassi della categoria, forse ricalcano quelli della r410, qualche possessore conferma?
in ogni caso le r32 possono dare più potenza quando serve, quindi bel passo in avanti.
- PRODUZIONE ACS: la mandata è di almeno 6°C sopra della temperatura dell'accumulo, non si possono di certo definire pochi, anche perchè poi serve poi un secondo scambio tra acqua tecnica e acs, in tutto ciò l'efficienza dovrebbe risentirne rispetto ad un boiler o ad un pit: rispetto ad un pit i 6°C di mandata in più causano una perdita di un 15% di rendimento o giù di li. non a caso le versioni INTEGRATED hanno una resa dal 20 al 25% migliore in produzione acs rispetto alle compact. gli interessati dovrebbero farsi due conti: CONSUMI vs "PRODUZIONE ISTANTANEA"
 
I dati e i grafici dell’assorbimento elettrico è rilevato con misuratore esterno.
 
Altro Test nella nottata di oggi.... T di mandata di 42.5 C con T esterna di +5, alla potenza termica di 3.5kW ( corrisponde a circa il 30-35% del carico ), COP di 3.5

Da tabelle dei carichi parziali i modelli da 8 kW con R410, danno in situazioni simili, ( +7@45 ) 3.67 COP

Considerando la situazione ideale in R410 con quella misurata reale con R32 ( quindi con un impianto di riscaldamento vero e non simulato e qualcosa come 16mt di tubo di collegamento tra unita esterna/interna) ..direi che ci siamo.

Prossimo test vedo di alzare ancora la T e aumentare il carico termico...
 
molto interessante, seguo. vogliamo però i grafici con eventuali sbrinamenti :)
ma che temperature di mandata pensi di usare e a che carichi termici?
 
Altro Test nella nottata di oggi.... T di mandata di 42.5 C con T esterna di +5, alla potenza termica di 3.5kW ( corrisponde a circa il 30-35% del carico ), COP di 3.5

Da tabelle dei carichi parziali i modelli da 8 kW con R410, danno in situazioni simili, ( +7@45 ) 3.67 COP

Considerando la situazione ideale in R410 con quella misurata reale con R32 ( quindi con un impianto di riscaldamento vero e non simulato e qualcosa come 16mt di tubo di collegamento tra unita esterna/interna) ..direi che ci siamo.

Prossimo test vedo di alzare ancora la T e aumentare il carico termico...

la distanza tra unità esterna ed interna non dovrebbe influire sul cop entro i 20mt.

Emiliano usa i dati dei consumi misurati e quelli forniti dalla macchina per misurare il cop. ChiaroScuro invece da come ho capito lo misura con appositi strumenti.
 
la distanza tra unità esterna ed interna non dovrebbe influire sul cop entro i 20mt.

Intendevo cheinfluisce per le dispersioni e non per le perdite di carico; .. i tubi sono molto caldi ( soprattutto con mandate alte come il mio ultimo test a 45 gradi ) e il calore che disperdono non lo misuro con il contacalore.

Certamente è una quantità irrisoria ma se la linea del gas è molto lunga questo irrisorio diventa magari 1 o 2 decimi di cop .

F.
 
. i tubi sono molto caldi ( soprattutto con mandate alte come il mio ultimo test a 45 gradi ) e il calore che disperdono non lo misuro con il contacalore.

Certamente è una quantità irrisoria ma se la linea del gas è molto lunga questo irrisorio diventa magari 1 o 2 decimi di cop .

F.
​

Non si possono isolare al meglio? Sara' pochissima la dispersione, ma dovrebbe comunque essere un miglioramento. O sbaglio?
 
Fatto un nuovo test... complice le previsioni per una nottata rigida, ho impostato la PDC per lavorare ad alta T ( modificando lo scostamento dalla climatica ).

Nottata piuttosto fredda ( per le medie assurde di questo periodo ) con valori raggiunti dopo le 5:20 del mattino, di circa 1 grado con puntate a 0.

T. di mandata massima di 49 gradi raggiunta in mattinata; COP di 2.52 ( da tabelle per la vecchia R410 a 50°@+2° = 2.67, quindi direi dati confermati nella situazione reale.

La macchia sembra lavorare in modo molto stabile , con assorbimenti lineari e senza sussulti e naturalmente senza sbrinamenti.

Il clima è stato freddo ma molto secco ( questo credo riduca le probabilità di sbrinamento ma anche l'efficienza perché l'aria secca ha un contenuto energetico inferiore all'aria umida. )

Visti gli assorbimenti della macchina, credo che posso pensare di utilizzarla senza aumentare il contratto del contatore e rimanere con il 3 kW... questo da verificare.

grafico_pc_4.png
 
Come mai citi i valori di COP della 410 e non quelli della tua R32? Il confronto dovresti farlo su quelli.
 
Ciao Fabrizio, che contacalore hai impiegato? L'impianto ha tubo che parte con quanti pollici ed il contacalorie è posto su diametro inferiore o pari al resto? Hai scelto di non optare per l'uso del Rasp?
...

Ho inoltre aggiunto 2 contacalore certificati che misurano il COP della macchina... uno che misura il calore inviato al riscaldamento ( misura portata e DT tra ingresso e uscita della Compact... ) e un altro che misura il calore prelevato dalla ACS.



F.
 
Ciao Fabrizio, che contacalore hai impiegato? L'impianto ha tubo che parte con quanti pollici ed il contacalorie è posto su diametro inferiore o pari al resto? Hai scelto di non optare per l'uso del Rasp?

Il contacalore della PDC è un Techem mentre quello sulla ACS ( misura il calore della ACS utilizzata e non prodotta, quindi al netto delle perdite dell'accumulo ) uno Zenner.

Il Techem è da 3/4 " mentre i tubi sono da 1 "

Certamente che uso il Raspi... ho accennato qua del mio sistema di monitoraggio che usa m-bus
Monitoraggio energetico, termico ed elettrico PDC

Ma il FV a isola cosa alimenta?

Dipende dalla stagione..in questa alimento allarme, domotica, videosorveglianza, router e sistema di purificazione dell'aria.. in estate faccio andare anche uno split da 7000 BTU al minimo x h24 e che riesce a tenermi fresca tutta la casa gratis.

Ho circa 11 kWh di energia nelle batterie al litio che mi consentono una gestione dei carichi molto elastica.

F.
 
Ci sono aggiornamenti in merito? Il modello da 6 è tra quelli che sto iniziando a monitorare

Nessun aggiornamento.. fa troppo caldo per usare la PDC.. in queste nottate dove la T scende un po', preferisco usare un FTXM da 7000 BTU che è gestito direttamente dalla domotica ( funziona in base alle temperature in casa e alla disponibilità di EE fotovoltaica ).

Anche per quanto riguarda la ACS, a parte il primo caricamento fatto da 10 a 35 gradi durante il primo avviamento con il CAT, non è mai piu' partita... la mia Compact è connessa a 3 pannelli solari e la T all'interno non è mai piu' scesa sotto i 40 gradi.

Ad ogni modo dai test che ho fatto il COP misurato è identico a quello indicato nella scheda dei carichi parziali che ha postato qui stefano 1551 di conseguenza le tabelle rispecchiano il comportamento e il COP reale della macchina.





F.
 
scusa Fabrizio, ma visto i dati molto interessanti, pensi di mettere il monitoraggio in diretta sul portalsole?

Ho messo in servizio il nuovo sinottico con i dati della Compact , del mio impianto FV e anche del mio impiantino in isola.. oltre che del vecchio solare termico monitorato dal 2004..

E' ancora in beta-test tuttavia dovrebbe funzionare; mancano gli articoli che descrivono gli impianti...

Monitoraggio Altherma 3 Compact, solare termico e fotovoltaico.

F.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom