Mik, no, non ha senso, qui stiamo discutendo di come dimensionare una pdc alla T esterna di progetto, situazione che se va bene accade per 10-15 giorni ogni 5 anni. Per sfizio sono andato a vedere i dati qui a Padova (T esterna di progetto -5): dal 2010 al massimo siamo scesi a -3.2 per un giorno (nel 2010 appunto, i dati piu' vecchi non ce l'ho). Diciamo che se si facesse come suggerisci, risparmieresti 2 kWh all'anno in media in quei 10 giorni ogni 5 anni, ma avresti pessimo comfort e centinaia di kWh di minore efficienza per tutto il resto del tempo (la pdc non ha il massimo dell'efficienza quando va al minimo).
L'ottimizzazione del FV lo fai tranquillamente con il dimensionamento che suggerisco, lo faccio io stesso che infatti spengo di notte, ma non alle 6, calerebbe troppo la T interna. In questo periodo per esempio spengo alle 9, a gennaio scorso quando faceva piu' freddo spegnevo alle 10-10:30.
pierlorenzo: non capisco perche' tu ritenga una pagina web cosi' fondamentale. Non hai una calcolatrice? Una volta che hai fatto il conto (e te lo abbiamo gia' fatto), quante volte vuoi ricalcolare lo stesso dato.
ciop: il problema e' che chi usa quella pagina si fida del default, sbagliato, che e' stato messo. Se uno conoscesse l'argomento, non avrebbe bisogno di quella pagina e non ci sarebbe problema; chi la usa non sa fare il calcolo semplicissimo da se' e quindi si trovera' con un dimensionamento sbagliato e penalizzante.