PDC Panasonic Aquarea


Se può essere utile a capire il passaggio tra tra riscaldamento e acs, questo è il grafico delle ultime 24 ore con impostazione climatica.
dde6900649b22e136a78f674601503a9.jpg
 
Luck, li hai delle impostazioni che non la fanno andare come deve. Non vedo altre spiegazioni. Se non riesci a capire cosa sia, chiama assistenza e digli che vengano a vedere.
 
Qualcuno può spiegarmi meglio il funzionamento dell'ingresso penso proporzionale 0-10V
È un ingresso di segnale da 0 a 10 v che potrebbe essere fornito da interfaccia analogica di un sistema domotico ad esempio.
Questo segnale che usano anche alcune valvole miscelatrici, serve per dire alla pdc di modulare.
 
Luk,
Aquarea "sente" temperatura di acqua tecnica ogni 20 minuti facendo girare pompa (vedi grafico sopra) se questa t è inferiore di 3 gradi mi pare rispetto al setpoint di quel momento, parte compressore.
Quando il delta tra t ingresso e uscita scende sotto i 2 gradi (tipico con questo clima mite) si ferma.
 
Grazie ragazzi.
Ora funziona "quasi" come dovrebbe. In effetti, per come è fatto il mio impianto, l'accumulo resta caldo e le mandate scendono di temperatura. Probabilmente la macchina dà priorità alla t misurata nell'accumulo. Se questa è ok, spegne. Anche se le mandate non sono a temperatura.
Ho impostato accumulo OFF e sta girando come dovrebbe.
Ma continua a non gestire le due zone separatamente.
Mi spiego: mandata zona 1 impostata a 30. Zona 2 a 40. Quando la 1 raggiunge il set point, mi aspetterei che la relativa pompa venisse spenta. E invece continuano a funzionare entrambe finché non si raggiunge il set point di 40 su tutte due le zone. A questo punto la macchina si ferma ma le pompe no.
In pratica le lascia sempre accesa.
Idee?
Grazie ancora

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
 
Anche la mia è impostata cosi, il circolatore va anche quando la macchina va in off per il delta T, diversamente quando va in off perche raggiunge l'orario si spegne tutto.
 
Ma quindi come si possono gestire due zone a temperature di mandata diverse?
Una a 30 e una a 40 (ad es.), Se le relative pompe non vengono spente?

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
 
PanasonicAirConditioning_AQUAREA-SERVICE-CLOUD-3.jpg
Questo è il tipo di grafico che vorrei poter visualizzare. Lato utente è possibile ? O è possibile iscriversi anche al lato installatore anche per i proprietari ?
 
Ma quindi come si possono gestire due zone a temperature di mandata diverse?
Una a 30 e una a 40 (ad es.), Se le relative pompe non vengono spente?

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk

io non ho una panasonic, ma prova a verificare che le zone 1 e 2 non siano invertite
 
credo dipenda anche dal resto dell'impianto, io ho oltre alle sonde su andata / ritorno dei 2 impianti, anche 2 ingressi termostati, quindi la gestione si complica e dipende anche dall'esterno
 
Nel mio caso niente termostati. Solo sonde mandate e sonda esterna.
Non spegne mai le pompe di mandata. Nemmeno quando la t rilevata è 10 gradi oltre il set point.
Idee?

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
 
Penso sia normale che le spenga solo in Off - Quando la macchina è spenta.
Quando la macchina va in standby perchè l'acqua ha raggiunto il delta di temperatura minimo, come potrebbe accorgersi che il delta di temperatura ha superato di nuovo il delta T se l'acqua non continua a circolare ?

L'unica cosa stupida è che per ora nessuna pdc prevede una pausa minima impostabile dopo l'off per raggiunto delta T. Pausa durante la quale potrebbe spegnere anche i circolatori.
 
Non è per caso che lo schema della seconda zona prevede anche una valvola miscelatrice comandata dalla scheda opzionale ?

Puoi fare un piccolo schema del tuo impianto ?
 
Non è per caso che lo schema della seconda zona prevede anche una valvola miscelatrice comandata dalla scheda opzionale ?
No, niente miscelatrice.
Solo sonda acqua e pompa per zona 1 e sonda acqua e pompa per zona 2. Tutto collegato alla scheda opzionale (che ho preso apposta...).

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
 
...
Quando la macchina va in standby perchè l'acqua ha raggiunto il delta di temperatura minimo, come potrebbe accorgersi che il delta di temperatura ha superato di nuovo il delta T se l'acqua non continua a circolare ?

L'unica cosa stupida è che per ora nessuna pdc prevede una pausa minima impostabile dopo l'off per raggiunto delta T. Pausa durante la quale potrebbe spegnere anche i circolatori.

aquarea, raggiunto il delta t minimo tra setpoint mandata e ritorno, ferma la pompa interna per 20 minuti.
Passati i 20 minuti avvia a velocità ridotta x qualche minuto il circolatore e verifica il delta tra mandata e ritorno.
Se supera i 3° riparte compressore e circolatore va a regime.

Si vede chiaramente dal grafico postato qualche messaggio sopra.
 
No, niente miscelatrice.
Solo sonda acqua e pompa per zona 1 e sonda acqua e pompa per zona 2. Tutto collegato alla scheda opzionale (che ho preso apposta...).

Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Hai controllato nelle impostazioni relative alla scheda opz. Se ci sono settaggi da fare relativi all' impianto delle 2 zone ?
 
aquarea, raggiunto il delta t minimo tra setpoint mandata e ritorno, ferma la pompa interna per 20 minuti.
Passati i 20 minuti avvia a velocità ridotta x qualche minuto il circolatore e verifica il delta tra mandata e ritorno.
Se supera i 3° riparte compressore e circolatore va a regime.
Ah ecco, meno male. Una cosa sensata.
Ecco una cosa che il tecnico panasonic mi ha detto sbagliata.

Allora luk-121.. fai una telefonata al CAT e vedi cosa dicono.
 

ULTIMI MESSAGGI

Sezioni in Evidenza

Fotovoltaico Aspetti Tecnici, Bancari e Legislazione Isolamento, insuflaggi e Cappotti Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore Ossidroelettrico La nuova fonte di energia dall'infrarosso

I nostri Social

Indietro
Top Bottom