PDC Panasonic Aquarea


L'unità esterna è posizionata sopra la griglia raccogli acqua della rampa del garage: praticamente la condensa va proprio dove deve andare. In questi giorni ho notato molta molta condensa...

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
ti ritroverai quella zona sempre bagnata comunque. Condensa cosa intendi? Sulla batteria? Non dovrebbe proprio farne con queste temperature
 
Ne fa molta di condensa perché la batteria è fredda e l'aria è umida e calda.

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
La mia, che ora interviene raramente per carico acs, non ne fa proprio. Vero anche, che la stai prendendo per il collo con mandate a 55. Per cui , forse ci sta. Ma non ne sarei cosi' sicuro. Comunque, la controlli spesso, per cui...
 
Comunque, non credo che brini la batteria. Quella non deve brinare. Non e' che hai tubi molto lunghi da UE a UI e non e' stato aggiunto gas? Tubazioni oltre i dieci metri, mi pare 10 grammi metro. (ma vado a memoria) Sopra gli 8 gradi non deve fare brina.
 
Non credo brini, di serA e di notte c'è solo condensa. Tubi sono corti, ad occhio tre o quattro metri

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
Condensa...
2514d431d6d6fe4357031d0cd9c002fc.jpg
5e00d6f68c635a855b72158fec6a4a33.jpg


Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
Burian, aquarea non fa rumore. Non ti accorgi di averla. E in inverno, per sentirla, devi andare vicino. Proverai da solo. Ma non la senti se non vai vicino.
 
Senza andare hot un commento estetico da queste foto mi pare d'obbligo.
L'integrazione con la casa è sempre problematica per le UE delle pdc anche se nel tuo caso Paolo è meno invasiva che in altre installazioni. Credo che il prossimo doveroso step delle case sia la soluzione a questi scatoloni ingombranti...
 
Bruttina anche per me... Ma almeno ce l'ho al nord sul muro dell'interrato

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
Ho notato, nella mia Aquarea gen H, che vi è la possibilità di settare la velocità massima del circolatore (max duty). O meglio, vi sono una lunga serie di sigle (partendo da 40 fino a FE) che dovrebbero corrispondere a diverse curve di portata/prevalenza. Qualcuno sa dove poter reperire un glossario di questi codici? Sul manuale non c'è.

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
Non lo hanno. L'unica è provare a chiedere a ciop1, solo lui ha polso duro con i Cat :)

Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
 
vero, pare che lui riesca ad accedere a info che normalmente a NOI sono precluse!
Comunque strano non abbiano. Fanno continuamente corsi a Milano.
 

ULTIMI MESSAGGI