riso e corrente di fuga.

palmo

Member
buonasera, ho un impianto da 4,32Kw con 18 pannelli da 240 watt monocristallino della Bosch.
in questi giorni di pioggia ho notato che la riso, anziche' essere di 20Mohm come di consueto, è scesa anche sotto i 15Mohm e in un caso ho notato anche una corrente di fuga di 4mA.
mi chiedo, e vi chiedo, questa cosa è normale?
posso stare tranquillo oppure devo iniziare a preoccuparmi?
grazie a chi mi vorra' dare delucidazioni in merito

palmo.
 
Direi che devi iniziare seriamente a stare tranquillo.
Oggi il mio 6.24 Mohm, 4mA, come questo.
Più che durante la pioggia, ho questi valori quando è molto umido, uso l'inverter come un igrometro....
 
Direi dis spostarci sulla discussione indicata da gigisolar.

Comunque il problema della bassa Riso sta diventando veramente angosciante.
L'ho notato in realtà solo su impianti con inverter PO (ho installato anche SMA, Santerno, Solarmax, Fronius, anche se l'80% è con PO).
In particolare credo che il problema provenga dai pannelli (indifferentemente dalla marca) che col tempo perdono il loro isolamento (tra cornice, scatole posteriori e vetro, e di conseguenza, con l'umidità notturna o con forti piogge il problema viene a galla.
Soprattutto quando le stringhe sono composte da parecchi moduli in serie e le stesse sono parallelate sotto un unico inverter.

Qualcuno è riuscito a risolvere il problema?
Lo avete riscontrato anche su altri inverter o solo su PO? Se non fosse così vuol dire che PO ha sensibilizzato troppo la protezione di bassa Riso...

Teniamoci aggiornati perchè penso sarà un problema molto molto rilevante, che con l'andar del tempo si presenterà sempre con più frequenza...

saluti
 
gigisolar.....mi hai fatto prendere uno schioppone.....da come hai iniziato il tuo post!.
ieri sera mi sono guardato un po' in giro ed ho visto che effettivamente, forse la PO è molto, diciamo, conservativa, nel rilevare l'isolamento.
da quel che ho letto, (in effetti non ci ho capito molto)sembra che per il momento dovrei stare tranquillo.
speriamo.
grazie delle risposte.

palmo
 
Salve,io non direi proprio di dormire con tranquillità,a meta mese di febbraio il mio è sceso a 1,43M e per tutto il giorno non ho prodotto niente(per fortuna che era il periodo che pioveva sempre ed era nuvoloso)interpellato il tecnico mi dice che non sa che pesci prendere e si informerà su ciò ,sto ancora aspettando una sua notizia
 
il mio in questi giorni l'ho visto anche a 1.2 e produce regolarmente, se scende ulteriormente e va in blocco, per prima cosa scollego i scaricatori esterni.
 
Da quello che sapevo la massima visualizzazione della RISO sul display dell'Aurora PVI 4.2 è di 20 Mhomm ma allora come mai questa mattina mi indicava 20,5 ? E' capitato a qualcun'altro?
 
C'e' correlazione fra corrente di fuga e riso? Ero convinto tale rapporto fosse inversamente proporzionale, ma dai dati riscontrati dal log di aurora ho notato che benché la riso per ora sia rimasta stabile a 20 Mohm , la corrente di fuga durante la pioggia oscillava tra 4 e 8 mA.
 
Il problema maggiore noto che è genericamente la bassa Riso (che potrebbe portare in blocco gli inverter, mi è successo soprattutto con i PO), mentre la Ileak, se dovesse arrivare a valori non accettabili, provocherebbe lo scatto del differenziale a valle dell'inverter.

saluti
 
In realtà penso si riferisca al controllo DC, che però potrebbe poi trasmettersi in AC data l'assenza del trafo di isolamento...
Ma è solo mia supposizione.
saluti
 
Eccomi approdato anche qui , non per mia scelta ma perché dal 2 ottobre ho avuto svariati problemi all'inverter o impianto non so.
Dapprima l'orologio dell'inverter al mattino non si sincronizzava ed è rimasto alcuni giorni a -28 minuti, ho poi sostituito la batteria ed è tornato normale. Dopo ho cominciato a leggere valori di Riso 4/5 Mohm e successivamente il Riso è risalito a 20Mohm e iLeak e passato a 23mA. Ora ,durante una forte pioggia , la produzione è 102w Riso 15,7 iLeak 7mA, a vostro parere dove è il problema , forse tra i pannelli? aggiungo che ovviamente non è stato fatto alcun lavoro sull'impianto.
 
Direi per quanto riguarda la RISO, ILEAK e produzione con forte pioggia sei nello standard, non dovrebbe essere nulla di preoccupante, invece quando hai letto i 23 mA come erano le condizioni meteo? E' capitato più di una volta?
Comunque è il PO che ci dice troppe cose.........occhio non vede cuore non duole :rolleyes:
 
Grazie davinci1967, e da tempo che volevo chiedertelo ma tu sei un installatore? perché mi sembra hai una ottima preparazione tecnica un po' dappertutto, nel caso tu lo fossi hai mica un muletto da 6Kw da provare sul mio impianto?
 
No dolam, faccio tutt'altra cosa, la mia è solo una passione e reminiscenza degli studi fatti, ma mai messi in pratica a livello professionale :cry:, la vita mi ha portato su altre strade (ma alla fine non mi lamento) , sono interessato all'elettronica, elettrotecnica ed antennistica cercando sempre di tenermi informato.
Riguardo al fotovoltaico devo anche dire grazie a questo splendido forum dove ho appreso tanto da utenti molto più bravi di me.....scrivo da poco ma vi leggo con piacere da molto :).

Per il muletto mi dispiace ma non sò come aiutarti.
 
Allora qui dobbiamo sentire anche qualcun altro che sia proprio dentro il settore tipo ligabue82, e chiedere il da farsi perché il problema è serio c'è parecchia dispersione di corrente ed è indifferente con pioggia o meno per questo penso più al l'inverter che ai pannelli ma non so è solo una mia supposizione. Inoltre mettendo il naso dentro lo sportello del PowerOne io sento puzza di bruciato, mi sa che è una cosa seria occorre l'intervento di professionisti del settore ma quelli con grossa esperienza , Ligabue fatti vivo e dacci un'illuminata.
 
Se hai corrente di dispersione costante anche ad impianto asciutto (per asciutto intendo tarda mattinata e con sole) e credo che hai due stringhe comincia a sezionare una stringa per volta e verifica, se puoi inverti anche gli ingressi e verifica, prova a scollegare gli scaricatori lato CC, controlla che tutte le giunzioni siano ben serrate o ci sia qualche cavo rovinato, bisognerebbe controllare anche i connettori che uniscono i pannelli e quelli di stringa verificando che non filtri umidità, se dipende dall'inverter potrebbero essere i varistori interni che sono gli scaricatori interni all'inverter.

Certo la cosa ideale sarebbe provare con un'altro inverter, ti toglierebbe molti dubbi.

Tienici aggiornati.
 
il mio impianto non può essere controllato se non da personale specializzato che salga sul tetto stacchi i pannelli uno ad uno verifichi le connessioni una ad una . Il fatto di separare le stringhe è già stato testato, tolta una stringa la dispersione iLeak si dimezza, tolta l'altra stringa sparisce iLeak = 0 attaccata una delle due stringhe ileak 4mA attaccata la seconda ileak 8mA insomma mi sembra piuttosto probabile che sia proprio l'inverter perché devo ritenere improbabile che ci sia una dispersione identica sulle due stringhe. Credo di avere l'inverter in partenza per il creatore, ovvero a soli 3 anni dall'allaccio e mi sembra veramente troppo presto.
 